Dag Iedereen,

 

Stabiliteitsingenieur heeft 22cm predallen voorgeschreven tussen nivo 0 en nivo 1.

We zouden hierin de ventilatiekanalen (dia90mm), sanitaire leidingen, afvoeren  en elek kabels willen steken. Is dit mogelijk ?

Hierop komt dan 4cm pur en 8cm chape waarin de vloerverwarming komt. Zie doorsnede en plan in bijlage.

 

Greetz Pieter

 

Reacties

afbeelding van leiepisser
Lid vanaf: 20/02/2016
374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat zijn geen predallen van 22 cm. Dat is een betonvloer van 22 cm bestaande uit predallen van bijvoorbeeld 5 cm dik, met daarop bijkomende wapening en een betonopstort.

In die opstort kan je mogelijks wel je ventilatiekanalen kwijt. Vraag bij de leverancier van de predallen na dat de hoogte van de tralieliggers voldoende is om de buizen van dia 90 mm onder te schuiven. 

Wij hebben ook met buizen van 90 mm gewerkt in een pakket van zowel 23 als 20 cm. 

Ik zie dat de betonvloer boven de verdieping maar op 18 cm voorzien wordt, en dat zal (te) nipt zijn voor de ventilatie.

Afvoeren zou je er eventueel ook in kunnen verwerken, maar dan moeten ze perfect gepositioneerd zijn vooraleer de beton er op komt.

De technieken, zoals  je elektriciteitsleidingen, maar ook je watertoevoer, dunnen afvoerleidingen etc., komen op de betonvloer (dus bovenop die 22 cm) in een uitvullingslaag. Zorg dat die voldoende dik is, om niet in de problemen te komen met kruisende leidingen.

Leg zeker het tracé van de afvoerkanalen van je ventilatievoorontwerp voor aan de stabiliteitsingenieur.

 

Mijn papa is wel polies hèèèè!

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stel die vraag eens aan uwe stabiliteitsingenieur!

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad voorleggen aan stabiliteitsingenieur. Mijn plan van de ingenieur is meegegaan naar de predallenfabrikant. Op hun legplan stond expliciet: de buizen voor verluchting mogen niet in de opstort van de vloerplaat voorzien worden (wel in de uitvulling boven de betonplaat).

Thomas