opsplitsing verschillende circuits

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van father_pedro
Lid vanaf: 02/12/2008
12 berichten

2 vraagjes:

Mogen ijskast, microgolf, over, en electrisch vuur allen op 1 circuit? of is dit te zwaar voor 20A?

Mogen wasmachine en droogkast op 1 circuit, beide staan in de badkamer, dus de zekering hangt onder de 30 mA?

Dankjewel, Nik

Reacties

afbeelding van benny&lies
Lid vanaf: 11/06/2006
566 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw elektrisch vuur komt al niet toe met 20A (meestal max vermogen van 7000W --> 30A.

- Voorzie dus best aparte zekering van 32A met 6mm² bedrading voor je fornuis.

- Oven zou ik apart leggen (eventueel samen met micro).

- Ijskast mag je gewoon ergens bijleggen.

Officieel moet wasmachine en droogkast apart en telkens met 4mm² --> in praktijk is 2,5mm² voldoende en kan het in theorie zelfs op één automaat van 20A maar ik zou dit niet doen.