Hallo,

We gaan een extra kamer op zolder maken.
Hiervoor moet er een gat gemaakt worden in de muur vd hal. Opening om trap te voorzien ...
Mijn vraag is of een latei steken voldoende is?
Zoals te zien op de foto's is het geen dragende muur. Enkel rusten er 3 balken op vd houten roostering.
Muur is zeker geen steunmuur.

MVG

Reacties

afbeelding van semo
Lid vanaf: 11/07/2011
1069 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die muur draagt de houten roostering hé. Als je de muur eronder zonder meer weghaalt, stort die roostering in.

Best eens ter plaatse met iemand met kennis van zaken bekijken.

 

(-->Je zal zeker iets nodig hebben, latei of kleine poutrel, maar misschien kan je ook een raveel maken voor de houten balken. Nogmaals: als je hier al een vraag over hebt, zeker door een pro laten bekijken!)

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13863 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Begrip draagmuur beperkt zich niet tot alleen een muur die daar bovenop staat , maar houdt wel wat meer in. 

Op een draagmur kan een zoldering rusten, een dak , een trap ... 

Met het weghalen van die muur zal je toch die balken moeten onderschoren , dit kan met een poutrel of met een houtverbinding maken waarbij de getroffen balken haaks ingewerkt worden naar een moerbalk. Deze moerbalk wordt dan tegen de draagmuur bevestigd.

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

muur is zeker wel een steun muur --> je vloerbalken steunen op deze muur!!

zijn geen reuze gewichten en je zal eens moeten rekenen hoeveel gewicht je balk zal moeten dragen 

als je het gewicht kent en de lengte van de overspanning  kan je op zoek naar een geschikte balk (latei of poutrel of hout,...)

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8311 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bovendien moet je verplicht een melding doen met medewerking van architect/stabiliteitsingenieur, want je werkt aan de stabiliteit van de woning.

Alle werken moeten ook verplicht gedetailleerd worden in het PID (post-interventiedossier).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13791 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toch eventjes nuanceren want waar gaat het hier over ?

Op het gedeelte muur dat zou worden weggenomen liggen twee vloerbalkjes met een overspanning van ongeveer 1 meter. Daarop een kort vlieringvloertje dat vanwege zijn beperkte afmetingen en hoogte niet beloopbaar is. Het enige dat die korte balkjes te dragen hebben is een vierkante meter plankenvloer met evenveel isolatie er op.

Je kan gewoon een dwarsbalk vastmaken op de koppen van al die balken waarbij je bijvoorbeeld de bestaande balkkoppen op die dwarsbalk kunt vastmaken dmv balkdragers.

Daarna kan je met gerust gemoed dat stuk muur volledig tot boven weghalen zonder dat je nog een latei hoeft te steken.