Mogelijkheid muur 10cm als draagmuur

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van KOVH
Lid vanaf: 29/10/2018
23 berichten

Allen,

Tijdens het strippen van mijn woning ben ik erop gestoten dat een muur die gebruikt wordt als draagmuur om de zoldervloer op te vangen slechts 10cm dik is. Nu zou ik de zoldervloer vernieuwen (vaste trap naar zolder en deftige balken + OSB om later te kunnen gebruiken als kamer) maar deze 'middenste' draagmuur is dus maar 10cm, eronder wordt het geheel opgevangen door muur 20cm en poutrel HEB200. Puur naar draagkracht gezien lijkt de muur van 10cm te voldoen, graag jullie bemerkingen, plan in bijlage.

Groeten

Reacties

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1413 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

inzakken zal het niet doen en als je er geen extra muur boven op zet ga je niet veel anders kunnen dan deze muur te gebruiken.
als ze nog in goede staat is geen zorgen.

afbeelding van KOVH
Lid vanaf: 29/10/2018
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe bedoel je "als je er geen extra muur boven zet ga je niet veel anders kunnen"?

Het gaat om de houten roostering op de zolder die ik vervang, waarvan de balken afdragen op de muur van 10cm eronder.

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13372 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als dat muurtje van 10 cm dik een zoldervloerplaat van een 5 x 4 meter, 2 keer moet opvangen gaat er weinig problemen zijn. Ben je echter van plan om die vloer extra te gaan belasten en daar zwaar meubeltjes op te zetten dan zou ik toch eerst eens goed nazien of dit wel kan.

Je kan natuurlijk altijd extra kolommen tegen die muur plaatsen.

Wie was dat ook weer die een yakusie op zo'n muurtje ging zetten? Of was het nu een vrijstaand bad ? 

 

 

afbeelding van KOVH
Lid vanaf: 29/10/2018
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het idee is om hier een deftige roostering op de leggen (ik denk momenteel aan 63*175 alle 300mm) en hierop OSB en laminaatje. Op termijn zou dit inderdaad een slaapkamer kunnen worden, dus bed en kleerkast zouden hier dan wel ergens staan. Een vrijstaand bad of dergelijke zou ik daar uiteraard nooit zetten (tenzij extra maatregelen te nemen).

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Door het feit dat u nu aan het strippen bent. mosking
Waarom vervangt u niet de muur van 10 cm door eentje van 14 cm? Nieuw en draagkrachtiger.

Welke overspanning gaat die houten roostering maken? De afmetingen der kamer 1e verdieping.
Zo'n roostering, zoals u opgeeft heeft ook een eigen gewicht en als deze dan nog op een HOH van 30 cm komt te liggen ... dat zijn veel balkjes voor zo'n dun muurtje.

Doorgaans is voor een houten roostering de HOH tussen de 40 à 45 cm.
65 x 175 mm is  geen super balk voor een roostering waar met den tijd een slaapkamer komt op te rusten.

 

afbeelding van KOVH
Lid vanaf: 29/10/2018
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Muurtje niet vervangen is louter voor de kost en de moeite, is ook in de buitenmuur gemetst, wat een nieuwe muur dan niet is.

Houten roostering kan uiteraard ook 75 x 225mm met hoh bvb 500 fzo.

Overspanning aan de ene kant is +/- 3,5m en aan de andere kant 4m (hier staat wel ook een dwarsmuurtje, maar is assesteen dus reken ik niet mee).

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1413 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zou ik ook zo gebruiken en niet vervangen (als in goede staat)

met geen extra muur bedoelde ik dat je geen scheidingmuur op zolder boven op bestaand muurtje zou zetten

en zoals diy zegt geen "uitzondelijke belstingen ala jacuzzie, waterbed,...)

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ne binnenmuur die verankerd is met ne buitenmuur kan je nog steeds opnieuw verankeren.
Je moet enkel die stenen uit uwen buitenmuur halen waar een verankering is gemaakt.
Aan u de keuze.

Een goed advies ... hou de HOH op 40 à 45 cm qua houten roostering.
Dat is ne gouden regel.
Het is niet omdat je de baders verzwaard dat je ze wijder uit elkaar moet plaatsen.
Ik zie u liever deze zwakke binnenmuur afbreken en er eentje te metselen die voldoet aan de vraag van draagmuur voor uw roostering.
 

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1413 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

zou ik ook zo gebruiken en niet vervangen (als in goede staat)

met geen extra muur bedoelde ik dat je geen scheidingmuur op zolder boven op bestaand muurtje zou zetten

en zoals diy zegt geen "uitzondelijke belstingen ala jacuzzie, waterbed,...)

 oei was regis niet diy angel smile

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 Neen, cheeky

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan/wil je op uw plannetje even aanduiden waar de vast trap naar de zolder zou komen?
Kan/wil je ons meegeven hoe de roostering nu geplaatst is? De HOH en de afmetingen van de houten balk.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13472 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

inzakken zal het niet doen en als je er geen extra muur boven op zet ga je niet veel anders kunnen dan deze muur te gebruiken.
als ze nog in goede staat is geen zorgen.

Ik zou me ook geen zorgen maken indien de muur nog in stabiele toestand is.

Deze  manier van werken heeft goed gediend tijdens de gehele levensduur van de woning. Ik zie niet in waarom dat nu niet meer zou kunnen. 

De muur is trouwens nog versterkt doordat er halverwege ook nog een binnenmuur op aansluit om zo een T te vormen.

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb de doorsnede opnieuw bekeken.
Veel steun vind ik niet aan een houten tussenschot/wand van 5 cm dikte.
Misschien dat de TS een foto kan plaatsen van de strip werken.

afbeelding van KOVH
Lid vanaf: 29/10/2018
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

In bijlage alvast een duiding van de muur die gestript is. Momenteel hangen er enkel kepers boven (7cm) die uiteraard over de overspanning van 4m en 3,5m doorbuigen. Het idee was eerst om dit te vervangen door een houten roostering van halve baddingen (175*32) met HOH 42cm, en deze genoeg te stempelen (Om de 1,2m) en hierop laag OSB 18mm. Nu uit een houtcatalogus haal ik dat ik voor overspanning 4m houten baddingen zou moeten gebruiken van 175*64 om de 33cm, maar dit houdt waarschijnlijk geen rekening met stempelen en de OSB laag.

De trap komt btw boven op dezelfde locatie als hoe hij hierboven komt (dus op de rode lijn).

FYI die binnenmuur die erop aansluit stelt niet veel voor, is ook een deurgat.

 

Groeten

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7730 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3.5m overspanning met lichte droge dekvloer (OSB 22mm/multiplex 18mm)  kan je doen met C18 hout geschaafd 70mmx195mm op 60cm HoH. Voor de overspanning 4m mag je hetzelfde hout gebruiken maar dan op 30cm HoH.
Dat kan dan belast worden met 175kg/m².

Stempelen verandert niets aan de draagkracht, enkel aan de stijfheid.

Wel opletten: de berekening is voor constructiehout klasse C18. Het C16 (of zelfs zonder klassering) hout uit de doe-het-zelf ketens is hiervoor niet geschikt!

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum