Beste,

Deze voormiddag is mijne betonnen dek van de kelder gestort, met de volgende opbouw.

Funderingssleuven van 80 breed en 40 diep en voor de rest overal 15cm met een enkel wapeningsnet van 150/150/8 op betonnen afstandshouders van 5cm.

In een gedeelte van de kelder ligt vloerverwarming gebonden op het betonnet ( zie foto )

Degene die de dek komt vlinderen wist mij al te vertellen dat dit zowiezo helemaal kapot gaat barsten, maar hier zijn de meningen allesinds over verdeeld. 

Over het inslijpen van de betonnen dek zijn de meningen ook zeer verdeeld in de volgende

  • Inslijpen in vakken van 2 x 2 m
  • Enkel onder de scheidingsmuur tussen koud en warm gedeelte
  • Niet inslijpen

 

Wat denken jullie hiervan?

Groetjes,

Stef

 

img_2627.jpg

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wat is de bedoeling van die verwarming ?  Want geen isolatie eronder ? 

Inslijpen met vvw er reeds in .......

 

afbeelding van Stef Geelen
Lid vanaf: 15/07/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oeps, dat ben ik vergeten te zeggen. Onder de plastiek zit 10cm dikke XPS isolatie bij het verwarmde gedeelte. 

Het verwarmde gedeelte gaat gebruikt worden als praktijk ruimte

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
14519 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is dit niet vooraf doorgesproken met architect en aannemer ?

 

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9262 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

Inslijpen met vvw er reeds in .......

Krijg ik toch ook de bibbers van
Al hoeft het natuurlijk niet diep te zijn om een breuk te begeleiden in de verzwakking.

Waar ik echter meer mee zit: het wordt in 1 laag gegoten, dus als het barst dan is het meteen tot buiten en heb je dus -afhankelijk van de lokale max grondwaterstand- een grondwaterlek in de kelder.

Langs de andere kant: het wordt in 1 laag gegoten, met de isolatie eronder, dus de volledige betonlaag zal gelijkmatig uitzetten/krimpen en dus zijn er geen spanningen. Toch niet in de betonlaag zelf, in de aansluiting tussen vloer en wanden daarentegen zal het serieus spannen en ik verwacht dus eerder daar barsten en scheuren (een beetje zoals bij woningen met een doorlopend betonnen dek met dakoversteek waar de pleister in de bovenhoeken steeds weer openscheurt).

Ik heb dus ernstige vragen bij de uitvoering, die veel beter los van de dragende constructie was uitgevoerd.

Aan de overgang tussen verwarmd en onverwarmd zijn er ook zeker problemen te verwachten, en daar wellicht scheuren dwars door de betonplaat met mogelijks vochtproblemen, ongeacht of dit wordt ingezaagd of niet.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van joeydv
Lid vanaf: 05/08/2015
165 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Altijd inslijpen! uw beton zal zich zetten en je krijgt op willikeurige plaatsen barsten.Als je inslijpt kies je zelf waar de voegen estetisch het best zijn..

Bij deuropeningen altijd aan 2 kanten inslijpen.
Dan kan u uw ruimte mooi semetrisch verdelen met de voegen.

Slijpen gebeurt normaal de dag na het vlinderen. Uw beton begint namelijk nu het meest te "leven" door het uitwerken van de cement..

De vloerverwarming is geen probleem.. Er wordt maar een 5 tal centimeter ingeslepen (zwakke plek maken)