Draagkracht HEB 180

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van vw_speedsterke
Lid vanaf: 16/08/2007
85 berichten

In mijn nog te bouwen garage wil ik een IPE balk voorzien om een takel aan te hangen.
Overspanning is 5,20 m en zou graag in het midden rond de 1,5 T willen kunnen heffen.
Ik kan tegen een goede prijs een HEB 180 verkregen.

Maar is deze daar geschikt voor?
Zijn er lijsten of formules om dit te berekenen?
Alvast bedankt,

Reacties

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat kan je inderdaad perfect berekenen.

 

Maximaal moment M in de balk bij 1,5 ton belasting in het midden: 1500 kg * 9,81 N/kg / 2 * 2,6 m = 19.130 Nm

Maximale spanning = M / W = 19.130.000 Nmm / 426.000 mm³= 44,9 N/mm²
Dat tweede getal hierboven is het weerstandsmoment voor HEB180 en haal je uit een tabel (of bereken je, voor de liefhebbers).

Toelaatbare spanning voor gewoon staal is 235 N/mm²

 

In theorie zal je balk vervormen bij 7,8 ton. Geen probleem dus Smile

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wim, klopt als takel vb met een ketting over de balk gaat

als takel op loopwieltjes zit op de onderflens, dan dan je plaatselijk inscheuring krijgen als belasting te hoog is op dat punt.

 

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daar heb ik inderdaad geen rekening mee gehouden, Stefan. Met een flens van 14mm dik zal dat wel niet snel problemen geven in dit geval.

afbeelding van vw_speedsterke
Lid vanaf: 16/08/2007
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Komt idd een loopkat in. Dat ik 1500kg moet nemen zal uitzonderlijk zijn dus had zelf al wat marge genomen. Maar de balk zal dan zeker en vast zwaar genoeg zijn