Beste,

Ik ben begonnen met metselen  aan mijn tuinhuis en ben terwijl ook bezig met ramen en deuren te bekijken. De muur is totaal 32cm( 8 steen, 5 spouw, 5isolatie, 14 steen). Er zijn verschillende manieren om de deuropening te metselen. 

1) Spouw open laten. Nadelen/Voordelen?

Spouw dichtmetselen, binnenmuur het hoekje om met nog een 2cm isolatie en waterkering tegen de buitenmuur. Voordeel/Nadeel?

Het hoekje om met de facadesteen.

De ene deurenman zegt dat ik best met snelbouw de spouw dicht metsel, is dit inderdaad de beste keuze? Hoeveel aanslag best laten (boven, onder en zijkant?)

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14547 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Open laten en de spouwisolatie tot tegen de deurstijlen laten aansluiten.

Indien het de bedoeling is om de snelbouw onafgewerkt te laten aan de binnenkant dan kan je het verschil tussen de dikte van de deurstijl en de totale spouwbreedte (10 cm?) afwerken met een houten lat.

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9120 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je kan de gevelsteen een slag laten maken om de spouw te dichten tot aan de isolatie (of er een beetje over, is te zien hoe diep het deurframe is en waar de thermische onderbreking zit in de stijlen)

het deurframe zelf wordt vastgezet in de snelbouwers, al dan niet met doken, en steunt eigenlijk niet tegen de slag maar staat er een paar mm vanaf (dit wordt dan opgespoten met silicone).

De bedoeling is dus eigenlijk dat de thermische onderbreking in de stijlen ter hoogte van de isolatie komt (dat moet niet per sé precies in het midden zijn).

Ook de dorpel moet hieraan aangepast zijn (en dus ook de kimblokken onder de dorpel, daardoor is de spouw overigens wel zo goed als dicht onder de dorpel: xps + kimblok).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Hurmie
Lid vanaf: 14/04/2010
211 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb dit jaar onze garage gemetseld en heb gewoon een open spouw. De aanslag heb ik aan iedere zijde  5 cm genomen, na plaatsing van de ramen en deuren is dit dicht gespoten met pur. Mijn bedoeling is om later alles af te kasten met hout.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9120 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het deurkader dik genoeg is, dan kan  het inderdaad ook zonder kwartslag van gevelsteen. Je moet dan gewoon voldoende 'koud' deel hebben om de spouw te kunnen overbruggen en met de thermische onderbreking in de isolatie uit te komen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14547 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Als het deurkader dik genoeg is, dan kan  het inderdaad ook zonder kwartslag van gevelsteen. Je moet dan gewoon voldoende 'koud' deel hebben om de spouw te kunnen overbruggen en met de thermische onderbreking in de isolatie uit te komen.

Ik heb begrepen dat de spouw van 10 cm bestaat uit 5 cm isolatie en 5 cm luchtspouw . Ik zou dan die luchtspouw rondom het deurgat dichten met dezelfde isolatie in repen van 5 x 5 cm. Op die manier komt de koude luchtspouw niet in aanraking met het deurkader en komt de isolatie ook zeker overeen met een eventuele thermische onderbreking in het kader.

Eventueel verder afwerken ongeveer zoals Hurmie het beschreef.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9120 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het kader komt altijd in contact met de koude buitenlucht, dus dat speelt niet meteen een grote rol (al kan je wel zeggen dat hoe minder contactoppervlak hoe minder verlies).

Maar ik bedenk me nu net dat ik al de hele tijd uitga van alu of pvc. Als het massief hout is dan is het verhaal ietsje anders (het hele kader is de thermische onderbreking) en dan zorgt de spouw ook mee voor  de droging.

Nu, de opening rondom wordt normaliter toch dichtgespoten met PUR (al is dat normaal enkel de warme kant) dus veel maakt dat niet uit.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk