Beste mensen,

Deze week heb ik op zolder mijn laatste voligé tegen de laatste vloerbalk gevezen. Maanden werk. Eindelijk ben ik klaar om een versnelling hoger te schieten.
Nu heb ik glaswoldekens gekocht (6 cm) met spijkerflens erop bevestigd. Die plan ik om met de flenskant naar onderen gericht (richting verwarmde slaapkamer) in de “vloerbakken” te leggen. Daarop leg ik de antieke glaswoldekens met papieren omhulsel die er al lagen. Op de voliges komt OSB. De zolder wordt waarschijnlijk pas in het voorjaar geïsoleerd.

Nu de grote dampschermvraag …
Ik lees overal dat een dampscherm luchtdicht moet zijn om enig nut te hebben. Het is echter zeer moeilijk om spijkerflens aan de zijkant tegen de vloerbalken te nieten. Maar dan nog zal ik geen luchtdicht geheel hebben omdat er balken tussen liggen. Overlappend aftapen kan ook niet, aangezien er gipsplaten onder hangen (= het plafond van de slaapkamer eronder). Een dampscherm nieten/plakken per bak zou om dezelfde redenen nutteloos zijn. En een overlappend/onafgebroken dampscherm die over alle vloerbakken heen golft, lijkt me helemaal gekkenwerk.

Kortom, is die (glaswol met) spijkerflens genoeg?
Heeft iemand een gelijkaardig probleem gehad?
En is vocht in een houtvloer voor 1 winter echt zo’n doodzonde?

Groeten en dank.

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

Goed dat je nog eens verzint eer ge begint.

Je gaat ook nog de zolder (het dak) isoleren zeg je. In feite heeft die isolatie in de zoldervloer dan weinig tot geen zin, eventueel als geluidsisolatie, al had je dan ipv glaswol een betere keuze kunnen maken. Een dampscherm is dan ook helemaal niet nodig, en zoals jij het wilt doen heeft het helemaal geen zin, die aluminium met flens is waardeloos in dit geval.

Het zou veel beter zijn om de isolatie die je had gepland in de zoldervloer als extra te gebruiken in de dakconstructie. Gebruik hier wel een doorlopend luchtdicht dampscherm.

 

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, en gebruik gewoon geen spijkerflensdekens... no offense, da's geprul en het is me een raadsel waarom mensen altijd daar als eerste aan denken bij isolatie. Koop rotswol of glaswol op rol en klem die tussen de balken: handiger om te werken (geen vast breedte), veel betere isolatiewaarde, kwalitatief beter materiaal...

Zoals charel zegt: dampscherm is niet nodig als het dak geisoleerd is. Of die ene winter een probleem is, zal vooral afhangen van hoe snel eventueel condensatievocht kan afgevoerd worden... is er bv. een dampopen onderdak of niet? is het dak winddicht of niet? Bij een extreem koude winter kan 1 winter inderdaad veel condensatie veroorzaken in je minerale wol (die gaat samenklitten en verliest zijn isolerende functie).

afbeelding van Osep
Lid vanaf: 07/11/2015
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oké,

 

Veel dank!

Simpel: de spijkerflens-glaswol was in reclame.

Ik onthou dus dat ik me best spoed met de isolatie van de zolder. Die is waterdicht maar winddicht zou ik hem niet noemen.

"Gelukkig" dat we tegenwoordig zo'n tropische winters hebben, dus.

Ik ben al blij dat ik niet ben beginnen klooien met een dampscherm op de vloer.

Nog eens dank voor de tips.

 

 

afbeelding van bertarna
Lid vanaf: 02/04/2015
236 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus als het dak is geisoleerd en er een dampscherm is moet er geen dampscherm meer als de zoldervloer ook word geisoleerd ?

Bij os is het dak geisoleerd, maar niet genoeg.

Daar de zolder toch enkel dient om rommel kwijt te raken en ik boven nieuwe plafonds ga steken zit ik er aan te denken om de plafonds eerst te isoleren.

afbeelding van Brecht S
Lid vanaf: 22/10/2014
277 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Osep

Oké,

 

Veel dank!

Simpel: de spijkerflens-glaswol was in reclame.

Ik onthou dus dat ik me best spoed met de isolatie van de zolder. Die is waterdicht maar winddicht zou ik hem niet noemen.

"Gelukkig" dat we tegenwoordig zo'n tropische winters hebben, dus.

Ik ben al blij dat ik niet ben beginnen klooien met een dampscherm op de vloer.

Nog eens dank voor de tips.

Nu hoor ik iets dat ik niet graag hoor. 'De isolatie is waterdicht maar winddicht zou ik hem niet noemen'. Waarom isoleert u er dan mee? Als het niet winddicht wordt geplaatst zult u wel veel warmte verliezen door de wind. Kan u toch geen deftig onderdak voorzien dat winddicht is? Want alleen dan kan de isolatie deftig werken. Het zou zonde zijn om te isoleren maar dan de wind erdoor te laten blazen.

 

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het dak al voldoende geisoleerd is, dan moet dat niet. Als je dak 1 cm isolatie heeft en het op je zolder tot -8 afkoelt als het buiten -10 is, dan ga je toch nog een dampscherm moeten steken onder het plafond om condensatie in de zoldervloerisolatie te vermijden.

In het voorbeeld van TS stak er al redelijk wat in het dak, en ging hij "maar" 6 cm bijsteken tussen de balken.

Een algemene vuistregel die men wel eens gebruikt is dat je kan bijisoleren tot je dampscherm op 2/3e van de isolatie dikte zit. Daarna is het nodig het dampscherm te verplaatsen:

http://www.bouwinfo.be/forum/bouwen_en_verbouwen/energie/220257-13_-_23_...

NB: da's een algemeen regeltje dat denk ik zelfs alleen hier gebruikt wordt, zekerheid krijg je alleen als je bv. met U-Wert Rechner een simulatie maakt en kijkt wat het condensatierisico is.

afbeelding van koebeest
Lid vanaf: 15/08/2009
1664 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het dak niet erg dik is geisoleerd zou ik een dampscherm steken onder de zoldervloer. Zie ook mijn post in dit topic: http://www.bouwinfo.be/forum/bouwen_en_verbouwen/energie/286651-vloeriso...

afbeelding van Brecht S
Lid vanaf: 22/10/2014
277 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En ook: hoeveel tijd zou er tussen zitten. Als het is van 'nu ik geld heb en het plafond vervangen moet worden, zal ik daar eerst de isolatie steken en dan sparen en misschien over 5 jaar het dak zelf isoleren' dan vrees ik dat u toch best een dampscherm voorziet. Het moet maar eens zijn dat onze oude winters eens terug komen. Of terug komen met een kracht als in de VS om ons terug te pakken voor de warme winters. Is het voor maar enkele maanden/1 winter interval kan men het wel overwegen dat te laten vallen bij de vloerisolatie.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het dak niet erg dik is geisoleerd en je wilt nog extra isoleren, dan zou de eerste reflex moeten zijn om die extra isolatie en moeite te gebruiken om het dak beter te isoleren en van een dampscherm te voorzien.

Vergelijk het met het waterdicht maken van bijvoorbeeld een kelder. Je kan de kelder aan de buitenkant zo goed als waterdicht maken en dan voor de zekerheid aan de binnenkant ook nog een min of meer waterdichte bezetting aanbrengen. Het resultaat is dat je ondanks alle moeite en kosten water in de kelder zult krijgen.

 

afbeelding van bertarna
Lid vanaf: 02/04/2015
236 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus beter nog een laag over de bestaande dakisolatie ?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door bertarna

Dus beter nog een laag over de bestaande dakisolatie ?

Inderdaad, maar dan moet ook bekeken worden hoeveel de reeds aanwezige isolatie is en hoeveel je er wilt bijsteken. Dat kan van belang zijn om al dan niet een tweede dampscherm  te steken. Ook eens bekijken of het een optie kan zijn om het reeds aanwezige dampscherm te verplaatsen tot onder de bijkomende isolatie.

Hoe is de opbouw van de dakconstructie met isolatie, dampscherm en luchtdichting momenteel?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

Lap, weer dubbel gepost. 

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
319 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is misschien wat laat, maar het beste materiaal voor deze toepassing lijkt me cellulose te zijn. Gewoon er tussen gieten en mooi gelijktrekken. Dit materiaal is ongevoelig voor vocht. Ik heb het zelf ook al jaren los liggen op een zoldervloer zonder enig dampscherm, geen probleem!

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

"ongevoelig" voor vocht is misschien wat overdreven. Cellulose kan tot 30% van zijn gewicht in vocht absorberen en terug afgeven.

Als er condensatie met water is (as in: liters), dan worden uw papiersnippers helaas wel papier-mache ... en dat isoleert niet :).

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door ebe

Het is misschien wat laat, maar het beste materiaal voor deze toepassing lijkt me cellulose te zijn. Gewoon er tussen gieten en mooi gelijktrekken. Dit materiaal is ongevoelig voor vocht. Ik heb het zelf ook al jaren los liggen op een zoldervloer zonder enig dampscherm, geen probleem!

 

Bij het isoleren tussen of op de zoldervloer is een dampscherm sowieso veel minder belangrijk. Er is geen rechtstreeks contact met de buitentemperatuur, en zeker in jouw geval is er een absolute dampopenheid van warm naar koud, er is eigenlijk geen koud vlak om op te condenseren.