Beste,

 

Ik heb een vraag i.v.m. mijn renovatieproject. Momenteel ben ik bezig om de zoldervloer te isoleren. Ik maak gebruik van spijker flensdekens van Knauf Insulation, deze hebben een "rand" van +- 4 cm om te kunnen  vast nieten op de houten balken. Ik heb gelezen dat dit best langs de warme kant geplaatst wordt? Maar wat als dit niet mogelijk zou zijn?

Situatie:  Woning is gebouwd in de jaren 80

- Dak is reeds geïsoleerd met +- 8 cm dikke isomo platen.
- Onder het dak is er een zolder die niet verwarmd wordt.
- De zoldervloer is bedekt met OSB platen +- 2cm dikte, gemonteerd op de kepers (houten balken van +- 18 cm) momenteel niet geïsoleerd.
- Aan de onderkant van deze balken (onder de zolder, dus bv in de slaapkamer)  is reeds gyproc bevestigd, deze gaat behouden blijven en is nog in goede staat.

Omdat ik deze gyproc niet in alle kamers ga uitbreken en toch wens te isoleren, was ik begonnen met het plaatsen van Isolatiedekens waarvan de "spijkerfolie" zich dus langs de bovenkant (onverwarmde zolder) gaat bevinden. Kan dit kwaad? Wat zijn hiervan de gevolgen? Momenteel is de zolder een droge ruimte zonder vochtproblemen, ook alle andere kamers zijn vochtvrij.

 

Alvast bedankt. Groet, Bart

 

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8169 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je moet dringend eens inlezen over het concept "dampscherm".

Die flensdekens moeten inderdaad met de cachering naar de warme kant liggen, en niet alleen dat, de naden moeten ook nog eens helemaal afgeplakt worden met speciale dampdichte tape.

Dit is erg belangrijk omwille van condensatie. condensatie gebeurt altijd aan de koude kant.
Wat is het probleem: in de lucht zit een zekere hoeveelheid water. we noemen dat de luchtvochtigheid. Er is enerzijds de relatieve luchtvochtigheid (RV), en die neemt voor een bepaalde hoeveelheid water af naarmate de temperatuur van de lucht stijgt. Maar er is ook de absolute luchtvochtigheid (AV): er zit x gram water per kubieke meter in de lucht, en die hoeveelheid blijft dezelfde ook als de lucht opgewarmd of afgekoeld wordt.
Er is echter een addertje onder het gras: er kan niet meer dan 100% RV zijn. Indien bij x gram/m³ de lucht te ver afkoelt, dan gaat de RV naar 100% en vanaf dat moment moet het water uit de lucht en dat kan enkel door waterdruppels te vormen (condensatie dus). Die temperatuur noemen we het dauwpunt en die is dus afhankelijk van de luchtvochtigheid. Op dit moment is het hier bij ons buiten 18,6°C met een RV van 82%. Het dauwpunt voor die lucht ligt op 15,5°C. Zolang het warmer is: geen druppels.

Wat gebeurt er nu in de winter: de ruimte in huis is lekker warm, 22°C, en de luchtvochtigheid zit rond 50%. Dat geeft een dauwpunt van rond 11°C (zoek op: dauwpunt tabellenboekje).
Op zolder haal je echter die 11°C niet omdat er niet verwarmd wordt en je nu een dikke laag isolatie tussen huis en zolder hebt gestoken. 
Het gevolg is dat de vochtige lucht van in huis tegen die koude wand van de isolatie botst, daar druppels vormt en die druppels komen dan door de isolatie terug naar beneden, op de gyproc en als natte plekken.

Dat wil je dus vermijden en dat doe je door aan de warme kant een dampscherm te plaatsen. Dus niet alleen de folie aan de kant van het huis, maar ook nog eens alle naden en nietgaatjes dampdicht afplakken én ook rondom tegen de muren dampdicht afwerken. Een serieuze klus die niet altijd even makkelijk is (bereikbaarheid van hoeken en kantjes onder het dak).

Je kan in de praktijk deze isolatie dus niet gebruiken als je de afgewerkte plafonds eronder wil behouden.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van bart1990
Lid vanaf: 08/08/2019
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de deskundige uitleg!
Dan ga ik dus een dampscherm plaatsen om dit op te lossen, maar wat doe je dan met de balken waarop die gyproc nu bevestigd is?

Kan ik gewoon dampscherm folie plaatsen via de zolder ruimte (waar ik nu aan kan) , dus dampscherm plaatsen op de gyproc die er nu gemonteerd is en dan vervolgens de isolatie erop? Hierdoor kan ik tussen de balken een dampscherm plaatsen, eventueel de balken "inpakken" langs bovenuit en daarop de isolatie leggen. Is er dan een risico dat de balken "nat" worden?

De situatie ziet er gelijk uit aan deze post op het forum: https://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/plaatsen-van-dampscherm-b...

Ik had intussen ook deze informatie doorgenomen: https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/dakisolatie/que... -> waar men dus aanraad om dan gewoon geen dampfolie te gebruiken. klopt dit?

Alvast bedankt, Vriendelijke groet,

Bart

 

afbeelding van bart1990
Lid vanaf: 08/08/2019
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Je moet dringend eens inlezen over het concept "dampscherm".

Die flensdekens moeten inderdaad met de cachering naar de warme kant liggen, en niet alleen dat, de naden moeten ook nog eens helemaal afgeplakt worden met speciale dampdichte tape.

Dit is erg belangrijk omwille van condensatie. condensatie gebeurt altijd aan de koude kant.
Wat is het probleem: in de lucht zit een zekere hoeveelheid water. we noemen dat de luchtvochtigheid. Er is enerzijds de relatieve luchtvochtigheid (RV), en die neemt voor een bepaalde hoeveelheid water af naarmate de temperatuur van de lucht stijgt. Maar er is ook de absolute luchtvochtigheid (AV): er zit x gram water per kubieke meter in de lucht, en die hoeveelheid blijft dezelfde ook als de lucht opgewarmd of afgekoeld wordt.
Er is echter een addertje onder het gras: er kan niet meer dan 100% RV zijn. Indien bij x gram/m³ de lucht te ver afkoelt, dan gaat de RV naar 100% en vanaf dat moment moet het water uit de lucht en dat kan enkel door waterdruppels te vormen (condensatie dus). Die temperatuur noemen we het dauwpunt en die is dus afhankelijk van de luchtvochtigheid. Op dit moment is het hier bij ons buiten 18,6°C met een RV van 82%. Het dauwpunt voor die lucht ligt op 15,5°C. Zolang het warmer is: geen druppels.

Wat gebeurt er nu in de winter: de ruimte in huis is lekker warm, 22°C, en de luchtvochtigheid zit rond 50%. Dat geeft een dauwpunt van rond 11°C (zoek op: dauwpunt tabellenboekje).
Op zolder haal je echter die 11°C niet omdat er niet verwarmd wordt en je nu een dikke laag isolatie tussen huis en zolder hebt gestoken. 
Het gevolg is dat de vochtige lucht van in huis tegen die koude wand van de isolatie botst, daar druppels vormt en die druppels komen dan door de isolatie terug naar beneden, op de gyproc en als natte plekken.

Dat wil je dus vermijden en dat doe je door aan de warme kant een dampscherm te plaatsen. Dus niet alleen de folie aan de kant van het huis, maar ook nog eens alle naden en nietgaatjes dampdicht afplakken én ook rondom tegen de muren dampdicht afwerken. Een serieuze klus die niet altijd even makkelijk is (bereikbaarheid van hoeken en kantjes onder het dak).

Je kan in de praktijk deze isolatie dus niet gebruiken als je de afgewerkte plafonds eronder wil behouden.

 

Bedankt voor de deskundige uitleg!
Dan ga ik dus een dampscherm plaatsen om dit op te lossen, maar wat doe je dan met de balken waarop die gyproc nu bevestigd is?

Kan ik gewoon dampscherm folie plaatsen via de zolder ruimte (waar ik nu aan kan) , dus dampscherm plaatsen op de gyproc die er nu gemonteerd is en dan vervolgens de isolatie erop? Hierdoor kan ik tussen de balken een dampscherm plaatsen, eventueel de balken "inpakken" langs bovenuit en daarop de isolatie leggen. Is er dan een risico dat de balken "nat" worden?

De situatie ziet er gelijk uit aan deze post op het forum: https://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/plaatsen-van-dampscherm-b...

Ik had intussen ook deze informatie doorgenomen: https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/dakisolatie/que... -> waar men dus aanraad om dan gewoon geen dampfolie te gebruiken. klopt dit?

Alvast bedankt, Vriendelijke groet,