Ben aan het renoveren.Dak heeft geen onderdak.De dakwerker is langs geweest voor de werken.

-Gaat offerte maken voor onderdak vervangen en nieuwe pannen met isolatie langs buiten denk 14cm.

  eveneens gaat hij eentje maken zonder isolatie.Hij sprak van zelf te isoleren langs binnen 8cm glaswol tss kepers,dampscherm en dan

7cm langs binnen. Reden van zelf te isoleren,omdat sommige gedeelte afgewerkt worden op de kepers en er dan een holle ruimte is die nadelig is voor isolatie.

Welk is nu de beste methode en waarom.

 

Reacties

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet akkoord met deze werkwijze: je mag langs binnen (dus voor het dampscherm als je langs binnen naar buiten kijkt) tot 1/3e van de totale Rd waarde steken om condens te vermijden (vuistregel). In de voorgestelde opbouw zit 50% van de isolatie voor het dampscherm.

Voorts zou ik toch ook ambitieuzer zijn dan 15cm glaswol, dat is zelfs niet voldoende om vandaag eender welke norm te halen denk ik...  je mikt beter eerder op 30cm glaswol of equivalent.

De rest van het verhaal kan ik totaal niet volgen, wat is dat met die holle ruimte? Heb je een foto of een schema dat uitlegt wat voor & na is of de bedoeling is?

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
856 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je ruimte heb om van buiten te isoleren en geen goten e.d. hoeft aan te passen en je binnenruimte is beperkt, kan je er ook voor kiezen om de kepers aan de buitenkant op te dikken, houtvezelplaten er op en aan de binnenkant dampscherm + afwerking en volblazen met cellulose. Cellulose is sowieso het meest ideale isolatiemateriaal wat betreft akoustiek, faseverschuiving en brandgedrag. Kan je gelijk fatsoenlijke isolatiewaarden halen. 

Die 15cm glaswol is naar huidige maatstaven veel te weinig. Ik zou zelf op een RC waarde van rond de 6 a 7 mikken want die paar cm extra isolatie zijn de kosten niet. Het is de afwerking, het onderdak en arbeid die dominant zullen zijn in de kosten.

PS: heb naar je berichten geschiedenis gekeken en valt mij op dat je zelden reageert op reacties en heb daarom nu al spijt dat ik tijd heb besteed om op jou te reageren.

CENSUUR is ***

afbeelding van Liesbet28
Lid vanaf: 01/12/2015
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Glaswol is wel een eenvoudig te plaatsen (doordat het goed samen te drukken is, kan het makkelijk tussen de kepers geplaatst worden) en relatief goedkoop isolatiemateriaal. Wat betreft die holle ruimtes, PUR-schuim is een goed materiaal om alle hoeke en gaten op te vullen zodat je dakisolatie volledig afgedicht is en optimaal kan werken. 

In geval van renovatie wordt vaak gekozen voor dakisolatie langs buiten, zeker wanneer de kamer onder het dak al afgewerkt is. Zo verlies je ook minder plaats binnen. 

Denk ik een interessante site omtrent jouw vraag: https://www.dakisolatie-expert.be/ met info over de verschillende isolatiematerialen en manieren waarop een dak geïsoleerd kan worden. 

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

sorry heb me blijkbaar verkeerd uitgedrukt.

Als we langsbuiten isoleren moeten goten e.d verplaatst worden en of nieuw.

Isolatie langs binnen was mijn vraag aan dakwerker om de isolatieplaten langs binnen tegen de kepers te bevestigen,hij deelde mee dat de

open ruimte die gecreerd zou worden tss onderdak en platen nadelig is qua isolatie.Hij zei dat ik beter glaswol tss de kepers kon steken(8cm)

dan een dampscherm en op de kerpers langsbinnen een isolatie plaat van 7 cm en tenslotte gyproc ertegen.

afbeelding van Tornadinho
Lid vanaf: 01/05/2017
44 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

rapido schreef:

sorry heb me blijkbaar verkeerd uitgedrukt.

Als we langsbuiten isoleren moeten goten e.d verplaatst worden en of nieuw.

Isolatie langs binnen was mijn vraag aan dakwerker om de isolatieplaten langs binnen tegen de kepers te bevestigen,hij deelde mee dat de open ruimte die gecreerd zou worden tss onderdak en platen nadelig is qua isolatie.

Klopt, beter geen luchtlaag tussen je onderdak en je isolatie.

Hij zei dat ik beter glaswol tss de kepers kon steken(8cm)

dan een dampscherm en op de kerpers langsbinnen een isolatie plaat van 7 cm en tenslotte gyproc ertegen.

Waarom wil je absoluut een isolatie plaat gebruiken? Aangezien je nog gyproc ertegen gaat plaatsen lijkt me het ideaal dat je dakwerker enkel onderdak en pannen doet en jezelf daarna de volledige isolatie. 

Verder lijkt het me beter om je dampscherm niet tussen de twee isolatie lagen te plaatsen maar eerder juist voor je gyproc, gaat het gemakkelijker maken om het volledig luchtdicht te maken. 

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat men voor af te werken zolders met die vreselijke "ik schroef gyproc door isolatieplaten" constructie blijft afkomen...

Niet goed dus, al dat staal door je isolatie. Koop dan harde platen met reeds gyproc tegen gelijmd + specifieke bevestigingsmethode, of kies andere isolatie. Doe dat dan maar meteen wat dikker, die isolatie... twee vliegen in 1 klap...

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik het goed begrijp ruimte tussen kepersopvullen met rockwol 8cm dan een gyprocplaat met isolatie voor de bewoonde oppervlakten.Hoe dik zouden jullie de isolatie gyprocplaten dan nemen?

De onbewoonde oppervlakten identiek maar zonder gyproc.onder hetzelfde dak heb ik ook kamers met zolder.Zouden jullie ook plafond van kamers isoleren of heeft dat geen zin.Heel belangrijk is er isolatie steenmarter bestendig?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uiteraard isoleer je het plafond van de kamers onder het hellend dak mee -- warmte stijgt en daar zal dus het snelst uw warmte kunnen weglekken! Ik zou net zeggen: als je ergens isoleert, doe het dan daar... zeker niet overslaan dus.

Isolatie die steenmarter bestendig is. Indien goed uitgevoerd is elke isolatie steenmarter bestending, want dan kan dat rotbeest niet in je isolatie. Je isolatie moet winddicht ingepakt worden langs de buitenkant, en daar kan hopelijk geen steenmarter door (of echt de wind tegenhouden doet het dan niet). Het grote aandachtspunt zal zijn waar de kepers op de muurplaat liggen, daar doet men vaak niks mee. Ik zou daar op voorhand al eens over nadenken hoe je dat mooi toe gaat maken voor uw dakwerker zijn isolatie gaat vijzen tegen de dakconstructie.

Is het een spantendak of een gordingendak? Indien gordingendak, hoe plant uw dakwerker de te grote afstand tussen 2 gordingen te overbruggen als hij die isolatieplaten + gyproc wil bevestigen (HOH ondergrond eerder 40 cm dan 120cm). Hoe gaat uw dakwerker vermijden dat uw dampscherm en isolatie doorboort wordt met stalen vijzen die de koude toch naar binnen brengen en een condensatierisico inhouden? Zoals gezegd, volgens mij is het bevestigen van harde isolatieplaten langs de binnenkant niet de juiste manier van werken... wel de snelste & gemakkelijkste voor de dakwerker... 

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

het is een gordingen dak en kepers liggen 38cm,das geen probleem.

Langs binnen isoleren kunnen wij zelf doen,maar ik begryp uw redenering qua doorboren isolatie volledig.Ik wacht effe op zijn offerte en het priizenverschil tss langs buiten en langs binnen.Kom er zeker later op terug.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om het probleem van doorboringen van isolatie aan te pakken, kan je best je kepers uitdikken met houten latten en zo compartimenten maken, bv. Tot de dikte van uw gordingen (of nog beter: een centimeter of 10 verder). In die houten latten kan je je afwerking vijzen (dus een beetje in, maar niet volledig door uw hele isolatiepakket). 

Zie: http://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/isolatie-schuin-dak-2-lage...

Als je een beetje handig bent kan je dat zelf doen... anders zal het toch een drastisch nieuwe offerte vragen worden - maar in alle eerlijkheid, dat gaat denk ik een pak duurder zijn... zelf doen dus - wat multiplex op maat laten zagen, wat schroeven, lijmen & klooien met een lange waterpas en dat komt wel goed... 

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

alles is afgebroekn en gaan beginnen opbouwen.

Om de 40cm komt er een balk 23/8.Aan de onderzijde komt er een gyproc plaat tegen als plafond kamers en boven zij een osb plaat..

Mag ik een isolatie  op de balken leggen en daarboven een osb plaat om het geheel beloopbaar te maken.Ik zou graag een holle ruimte bewaren om weer geen steenmarters nest te creeéren.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14797 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vrees dat ik niet meer mee ben.

Het ging heel de tijd over het isoleren van een hellend dak met uitdikkingen van de kepers, dampscherm enzovoort...

Maar als ik jouw laatste post leest dan gaat het blijkbaar over een zoldervloer die je ook nog  wilt isoleren.

En dan:

Ik zou graag een holle ruimte bewaren om weer geen steenmarters nest te creeéren.

Het is al laat, 't zal wel aan mij liggen. 

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

neen ,ligt niet aan u.

Het dak gaan we zowiezo isoleren.Ik wacht even op dakwerker en isolatie firma met ,waar ik later op terug kom.

Is dakisolatie dan voldoende?

Ik dacht dat het eveneens beter was ook de zoldervloer of plafonds kamers te isoleren

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14797 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

rapido schreef:

Is dakisolatie dan voldoende?

Ik dacht dat het eveneens beter was ook de zoldervloer of plafonds kamers te isoleren

 

Wel, daarom had ik er moeite mee ! Je voorziet de woning van één isolatieschil waarbij alle geisoleerde delen zo goed of zo kort mogelijk bij elkaar aansluiten. Dus de dakisolatie proberen te laten aansluiten aan de muurisolatie. Los daarvan nog thermisch isoleren tussen verschillende compartimenten binnen die schil is weinig effectief. Je zal hierdoor het warmteverlies (hetgeen je betaalt) naar buiten toe niet kunnen verminderen.

Je zal veel meer winnen als je 1/3 van die isolatie en die kosten nog extra gebruikt in de dakhelling. 

afbeelding van rapido
Lid vanaf: 07/12/2010
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb juist offerte dakwerker gekregen.40.000 euro voor plaatsen van onderdak/uthrem wall dikte 12cm/nieuwe pannen .Geen nieuwe goten(zijn recentelijk vernieuwd) of houten dakstructuur.Ik vind het te veel.Morgen ga ik naar de plaatselijke groothandel voor de mogelijkheden van isolatie langs binnen te bespreken.De grote moeilijkheid is dat er geen onderdak ligt.Morgen meer nieuws.