Hallo,
Ik ben mijn hellend dak aan het isoleren.
Ik heb minerale wol geplaatst tussen de keepers en gordingen, 32 cm in totaal.
Hierover heb ik een frame gemaakt met Metal Stud profielen.
Over deze profielen heb ik een dampscherm gehangen.
Nu wil ik mijn Gyprocplaten vastvijzen op de profielen, maar hierdoor zullen er gaten ontstaan in het dampscherm. Kan dit veel kwaad??
indien ja, wat kunnen jullie aanraden uit ervaring?
Schets in bijlage.
Alvast dank

1421_001.pdf

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15916 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mij is dit niet ideaal. Maar ik vraag me af waarom je de vraag stelt nadat je dit al gedaan hebt.

Het spreekwoord is " verzint eer je begint " en niet " begint eer je verzint"

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9911 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Had je nu eens eerst je dampscherm geplaatst over de isolatie, en dan pas de metalstuds gezet, dan was alles technisch in orde zonder risico op doorboring en had je meteen ook een opening waarin je eventueel elektriciteitskabels kwijt kon (leidingenspouw).

Hoe ga je nu bv. schakelaars of een wandlichtje monteren op die gyproc? Als dat al van doen is tenminste.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1884 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het spreekwoord is "BEzint eer ge begint" Wink

Tja, wat is "veel" kwaad? Je ziet van die berekeningen verschijnen à la "als je op elke naad van je dampscherm 1mm speling hebt heb je op heel je huis zoveel m² opening dus dat is zoveel liter vocht per dag" etcetera - dat vind ik bangmakerij. Anderzijds, als je je dampscherm nergens aftapet en overal maar gaten in maakt brengt het inderdaad niet veel op. Maar is een vijsgat, waar dan ook nog een vijs in zit, daadwerkelijk een "lek"? Ik ben geneigd te zegen dat dit verwaarloosbaar is, maar als je twijfelt, dan moet je je profielen ook nog maar eens aftapen na het schroeven.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9911 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Het spreekwoord is "BEzint eer ge begint" 

dat hangt er van af hoe oud je bent

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Erik-BT
Lid vanaf: 30/12/2017
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb dit nog maar uitgevoerd op 2 kleine stukken. Zijmuren heb ik bewust PIR platen genomen, bij doorboring geen risico.

Ik heb trouwens mijn twijfel als je dit werk laat uitvoeren, dat de zgd "vakmannen" hier naar kijken...

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kijk op youtube even naar een paar instructiefilmpjes van de firma Gyproc zelf ... die kleven dat ook met dubbelzijdige tape en die boren daar ook door. Je moet ook in aanmerking nemen dat dat niet gewoon een gat is midden in die plastiek. Plaat wordt ook tegen de profiel geschroefd en volledig afgesmeerd. En dan stelt zich de vraag "is het 100% dampdicht, of voldoende dampdicht?" Maar het gegeven op zich is interessant: er is geen enkele fabrikant die daar een 100% antwoord op formuleert met Metalstud. Met plagyp zijn er wel oplossingen. Misschien is dat een idee voor een volgende constructie. Isover biedt z'n eigen systeem aan, werkt ook perfect.

afbeelding van Haplodepatrijn
Lid vanaf: 23/10/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou ik in mijn geval niet beter opteren voor een playgyp onderstructuur en de pd60/60 verbindingsruiter om panelen van 9 mm op te schroeven.  Ook ik zal dan met het probleem zitten dat ik door mijn dampscherm moet schroeven met de ruiters. De foto staat om een of ander reden op zijn kop.

afbeelding van VandeveldeM
Lid vanaf: 24/07/2017
67 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vind het ook wel vreemd om daar al een vloer te leggen terwijl je nog gyproc platen moet plaatsen. Ik hoop dat je je dat niet gaat beklagen. En inderdaad, niet zo best om je profielen achter je dampscherm te steken. Hoever steken die profielen nu uit? Is het een optie om met houten lattenwerk te werken? (latten van 22mm dik bijvoorbeeld). Ik merk trouwens op dat uw nietjes niet met tape afgewerkt zijn?