Dag allemaal,

Wij hebben een half-open woning uit 1959 gekocht en gaan een grondige (energetische) renovatie doen, waarbij ook alle technieken vernieuwd worden. Het is dus meteen ook het moment om aan isoleren te denken. Dak, ramen en vloeren is geen probleem. De buitenmuren zijn complexer.

De buitenmuren zijn als volgt:

  • Buitenkant is dragende muur met dubbele steen (18cm dik)
  • De spouw is ongeveer 3.5 - 5cm dik
  • Binnenkant is een enkele steen (9cm dik)

Isolatie langs de buitenkant is niet toegestaan (erfgoed!). De spouw kan niet geisoleerd worden vermits de buitenkant (van de spouw) is gladgestreken met cement en een vlies. Volgens de aannemer krijg je kans met vochtproblemen als je hem volspuit. Dus het enige alternatief is binnenisolatie.

Maar er zijn koudbruggen:

  • De betonnen welfsels lopen door tot op de buitenmuur
  • De binnenmuren lopen niet door in de spouw. Hierbij is enkel contact met de "binnenmuur".

De binnenkant afbreken, om vervolgens isolatie in de spouw te plaatsen, en de muur opnieuw op te bouwen, lijkt mij technisch uitdagend, veel werk en niet triviaal.
Dus ik dacht voorlopig aan:

  • Muren isoleren met een voorzetwand en minerale wol, tussen 10 - 16cm, zoals hier beschreven. Eventueel met leidingenspouw; maar dan wordt de muur al vrij dik. Ik dacht aan minerale wol omwille van de akoestiek. Eventueel met PUR op plaatsen waar een dikke muur lastig is (=klein toilet).
  • Eventueel isolatiechape op de verdiepingen. Iemand heeft mij dit verteld, maar ik twijfel dit nuttig is, vermits er maar 3cm chape is.
  • De buitenmuur, waar de trap staat, kan niet geisoleerd worden (dit is in de trappenhal). Ik kan dus enkel de voorgevel en achtergevel isoleren, gelukkig zijn dit ook de leefruimtes. De trappenhal wordt minder/niet verwarmd (restwarmte van leefruimte).

De binnenmuren naar binnen mee-isoleren (voor koudebruggen) lijkt mij lastig omwille van de dikte. Valse platfond zijn niet overal wenselijk. Er gaan dus koudebruggen blijven bestaan. We gaan wel ventilatie hebben (systeem C+).

Wat raden jullie aan? Ik heb reeds een mening van een aannemer en binnenkort komt de architect langs; maar ik wil graag alle mogelijkheden/ideeën hebben. Ik lees vaak tegenstrijdige verhalen.

 

Reacties

Pagina's

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
2841 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

--> de bedoeling is ... dat er door een hydrofuge geen water in je steen komt, het vocht zit dus sowieso hoogstens aan de oppervlakte. 

 Ja maar de grote misvatting is dat hydrofuge netjes het oppervlak afsluit en dat is in de praktijk NOOIT het geval. De barstjes in het metselwerk zal je niet kunnen opvullen, langs die barstjes blijft het regenwater er als vanouds binnendringen maar nu tot achter de hydrofuge laag.

En hydrofuge werkt in de twee richtingen, het vocht dat achter die laag zit, kan ook niet meer zomaar weg, je moet - zoals eerder gezegd - wachten tot het warm genoeg zodat het vocht kan uitdampen.

Daarbij komt dan nog dat er ook vanuit de leefruimte leefvocht (damp) in de muur komt. Als het condensvlak in de muur ligt, gaat dat leefvocht condenseren en moet je ook weer wachten tot het weer voldoende warm is. Met een goed ventilatiesysteem ga je van dit soort vocht minder last hebben maar het kan blijven spelen.

--> vorig jaar hebben we een thermografische expertise moeten doen van een buitengevel van een historisch pand in Nederland .We hebben daarvoor samengewerkt met de dienst monumentenzorg en een uitgebreide briefing gekregen van de renovatietechnieken die men aldaar hanteert. Zij hydrofoberen volle muren met een bijenwas.

Vroeger gebruikte Monumentenzorg chemische hydrofoberingsmiddelen... 

Bijenwas heeft het grote voordeel dat het wel de scheurtjes weet op te vullen en dat het misschien wel in staat is om bijkomende scheurtjes te dichten (door het smelten van de was bij zeer warm weer). Maar je zal alles toch zeer goed moeten opvolgen want ook hier geldt dat de waslaag het vocht in de twee richtingen tegenhoudt.

Groot voordeel van bijenwas is  het behoudt van het uitzicht van de originele muur, dat doet kalei niet. Maar qua vochtbeheersing is kalei het beste wat je kan doen.

In de UK maakte men kalei op basis van ongebluste kalk (!) en een klomp rundervet ("tallow" aka ossewit) hetgeen een meer waterwerende kalei opleverde (zie Youtube). Maar volgens mij verlies je daardoor ook de opdrogende eigenschappen van een gewone kalei.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4018 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hameren op ventilatie systeem vind ik toch iets van je kan niet zonder.  Om de juiste relatieve luchtvochtigheid van rond de 50% te krijgen kan ook zonder een systeem. Geen ventilatiesysteem dan heb of krijg je gegarandeerd problemen.  

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
2841 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor zij die willen isoleren langs de binnenzijde, kijk dan ook eens naar de combinatie isolatie met wandverwarming, dat lost quasi alle nadelen van binnenisolatie op.

Meer info hier in dit topic.