Aannemer heeft dampscherm doorgesneden. Hoe best herstellen?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van PersonX
Lid vanaf: 19/03/2015
217 berichten

Mijn aannemer moest achter het dampscherm zijn en heeft dat dampscherm, tegen de afspraak in, nogal bot opengewerkt...

Hij wil het met dampschermtape weer dichtplakken achteraf.

Ik stel mij vragen of dat wel sterk genoeg gaat zijn zo om stevige wind te weerstaan?

Hoe zouden jullie de herstelling aanpakken?

Bedank!t

Reacties

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12380 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Diene dampschermtape plakt lek zot. Daar heb ik geen schrik van.

Alleen:

Je moet wel iets hebben om tegen te plakken hé.... hij had beter een 5-tal cm onder de lat gesneden ipv daar haast boenk tegen.

afbeelding van PersonX
Lid vanaf: 19/03/2015
217 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja dat had ik ook bedacht. Dat is vooral vanboven problematisch. Ik dacht dat ze misschien op dat stuk de tape langs de binnenkant kunnen plakken, is iets meer gepruts maar moet te doen zijn.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8611 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stevige wind gaat er niet echt op komen vermoed ik.....

afbeelding van PersonX
Lid vanaf: 19/03/2015
217 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik begreep toch dat als zo een dampscherm met nietsjes is vastgemaakt aan de balken maar er nog geen latjes zijn opgezet, die vaak loskomen bij de blowerdoortest (daarom dat wij er al een aantal hadden geplaatst). En het is zeer goed mogelijk om een hoger drukverschil tussen binnen en buiten te bekomen dan wat de blowerdoortest genereerd. In de huidige staat van afwerking maakt het dampscherm ook flink lawaai als het goed waait.

afbeelding van aartwessels
Lid vanaf: 13/03/2014
3040 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tape zou goed genoeg moeten zijn. Om dat goed voor elkaar te krijgen in deze situatie zal niet eenvoudig zijn, maar uiteindelijk wel lukken. Die tape komt niet los, daar hoef je niet bang voor te zijn.

Volg ons bouwblog!

http://onsnieuwehuis.be

 

afbeelding van PersonX
Lid vanaf: 19/03/2015
217 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

OK bedankt!

Ze wilden eigenlijk alutape gebruiken maar ik heb hen gezegd dampschermtape te gebruiken want als ik het me goed herinner zijn ze beiden wel luchtdicht maar kleeft alutape niet zo goed op dampscherm als dampschermtape.

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wind mag er niet op je dampscherm komen.
Een correct geplaatst onderdak is winddicht.
Als er wind waait op je dampscherm, is je onderdak slecht geplaatst, en waait er dus ook wind door je isolatie, waardoor deze minder/geen effect meer heeft op die plaats.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8611 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het nu flappert van de wind en lawaai maakt... is er iets fout , zoals 11221 reeds aanhaalde. Zou ik toch eens deftig nakijken.
Voor te herstellen van het dampscherm zou ik een groot overlappend stuk gebruiken dat je links, rechts , onderaan en bovenaan ( verwijder terug die houten lat ) goed overlappend vastgelegd.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dampscherm moet best 10cm overlappen (zie plaatsingsinstructies) dus ofwel strook van 20cm breed nemen en tapen, of groter stuk.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7404 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wind mag daar inderdaad niet komen, dan heeft je isolatie geen nut meer.

Met deftige tape zal dat goed dichtblijven hoor. Maar ik zou toch een nieuw stuk snijden en de bovenkant van de latten kleven. Alé, waarschijnlijk zou ik zelf een luik maken zodat ik er zelf nog achter kan.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van PersonX
Lid vanaf: 19/03/2015
217 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de reacties, vervelend nieuws voor mij ivm het dampscherm. Hieronder zie je het dampscherm dat ze bij mij gebruikt hebben. Die grijze strips moet je eraf trekken, daaronder zit een soort lijm om de stroken aan elkaar te lijmen. Ik herinner me dat de stroken bij mij niet aan elkaar zaten maar gewoon een vrij ruime overlapping hadden. Op onderstaande fotos van mijn huis zie je dat deze grijze stroken nog gewoon ongebruikt zitten hetgeen mijn herinnering bevestigd. Ik had destijds niet door dat die grijze stroken daarvoor dienden en ze vertelden mij dat er enkel een overlap moest zijn.

Zou dat dan de oorzaak zijn? Nu ben ik de aannemer met de verantwoordelijke aannemer zo beu als koude pap, en ik zie ook niet hoe ze dat nu nog kunnen corrigeren, zeker niet nu dat een andere aannemer begonnen is met de afwerking van de zolder. Bovendien had ik vorige winter niet de indruk dat het daar koud was, dus vraag ik me af hoe erg het dan echt is.

De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgevonden maar ik ben geneigd er niets aan te doen wegens moegestreden. Wat denken jullie?

 

Ivm het kapotte dampscherm: ik heb daar geen reserve van liggen. Ik heb wel nog een extra stevige kwaliteit polyethyleen dekzeil liggen waar ik een stukje van heb gebruikt om een waterdichte zandbak te maken. Dat eventueel gebruiken? Maar dan zouden ze toch ook de lat boven, rechts en aan de vloer weer moeten weghalen daarvoor?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8611 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is uw onderdak overlappen is idd de bedoeling, die struiken komen net mooi uit zodat ze goed overlappen en je kan ze dan meteen mooi aansluitend kleven. Als deze zichtbaar zijn, overlappen deze echt miniem en kan er dus makkelijk vocht naar binnen geblazen worden.
Buiten uw onderdak zit er ook isolatie, die mooi overal zou moeten aansluiten.
De combinatie van die 2 met de dakbedekking, zou voldoende moeten zijn om geen wind op uw dampscherm aan de binnenzijde te krijgen.

afbeelding van aartwessels
Lid vanaf: 13/03/2014
3040 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tja, je moet er niet per sé iets aan doen, maar zoals hierboven gemeld zal je isolatie nu beduidend minder z'n werk doen, vooral als de wind verkeerd staat. Die hoort daar eigenlijk niet echt binnen te komen. 

Het risico als de wind onder je dakfolie kan komen, is dat er dus ook water of stuifsneeuw mee kan komen. De impact daarvan zal eerder klein zijn, omdat het blijkbaar voldoende geventileerd is, en binnengekomen vocht wel weer kan verdampen. 

Het dampscherm dat doorgesneden is, is volgens mij geen intelligent dampscherm, dus kan eventueel met een stevig stuk folie bijgewerkt worden. Wel goeie tape gebruiken. Aluminium tape hoeft niet slecht te zijn overigens, maar is in mijn ervaring wel iets minder stevig dan de luchtdinchtingstapes die ik gebruikt heb.

Volg ons bouwblog!

http://onsnieuwehuis.be

 

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1926 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

aartwessels schreef:

Aluminium tape hoeft niet slecht te zijn overigens, maar is in mijn ervaring wel iets minder stevig dan de luchtdinchtingstapes die ik gebruikt heb.

Vergeet die ALU-tape, die plakt ook goed maar niet zo goed op PE-folie. Gebruik die van isover (of vergelijkbaar). Ik zie die trouwens ook op je foto's. Dat spul plakt zo hard, niet normaal.

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12380 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat uw dampscherm daar beweegt is normaal op deze manier.

Uwe gevel is namelijk niet winddicht. Dus op die kopse kanten van die ruimte komt er wind binnen. => klopt dus ook dat ondersteel van uw isolatie daar maar weing nut heeft. Beter had geweest uw dampscherm onder de schuine kant te laten doorlopen tegen uw isolatie, OF uw isolatie daar vertikaal te laten zakken ipv schuin verder.

Oplossen?

Dampscherm openen aan de gevel. Stuk luchtdichtingsfolie kleven op diene driehoek van gevel of daar plakkerij tegen zwieren. Daarna dampscherm opnieuw sluiten.

Vraagje: ligt er op uw zolderscheidingsmuur geen isolatie? of hebben ze daar kimblokken (genre ytong) gebruikt in die laatste schuine rij? Anders zit je daar met een gigantische koudebrug => condensatie + kans op schimmel