Werfkast/Definitieve aansluiting, juist type kabel

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van philipmeuris
Lid vanaf: 22/04/2012
29 berichten

Beste forummers,

Wij starten in april met onze bouw en ik heb vandaag een werfkast gekocht.

Omdat elektriciteit zowat het enige is waar ik niet veel kaas gegeten heb toch een kleine vraag waarop jullie hopelijk het antwoord weten.

Tot de welfsels op de kruipkelder liggen hopen we stroom te mogen gebruiken van de buren, in dit geval kan de werfkast meteen op de plaats komen waar later ook de definitieve elektriciteitskast en meter komt.

Bij mijn bouwkast zit echter al een kabel met opschrift "USE H07 RN-F 5G10" met een lengte van 11 meter.

Onze bouwlijn zit op 6meter en de kast komt binnen max 2 meter verder staan.

Heeft er iemand enig idee of we deze kabel ook kunnen/mogen gebruiken voor een werfkast met definitieve kabel?

Groeten,

Philip

Reacties

afbeelding van Donat
Lid vanaf: 27/08/2007
1118 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

philipmeuris;1902252 wrote:
Beste forummers,

Wij starten in april met onze bouw en ik heb vandaag een werfkast gekocht.

Omdat elektriciteit zowat het enige is waar ik niet veel kaas gegeten heb toch een kleine vraag waarop jullie hopelijk het antwoord weten.

Tot de welfsels op de kruipkelder liggen hopen we stroom te mogen gebruiken van de buren, in dit geval kan de werfkast meteen op de plaats komen waar later ook de definitieve elektriciteitskast en meter komt.

Bij mijn bouwkast zit echter al een kabel met opschrift "USE H07 RN-F 5G10" met een lengte van 11 meter.

Onze bouwlijn zit op 6meter en de kast komt binnen max 2 meter verder staan.

Heeft er iemand enig idee of we deze kabel ook kunnen/mogen gebruiken voor een werfkast met definitieve kabel?

Groeten,

Philip

Bij mij stond in de offerte verplicht exvb 4 x 10mm2. (3x400V+N 32A) De sectie kan groter worden als je meer vermogen vraagt of langere afstand hebt.

jouw kabel is volgens mij niet toegelaten als definitieve kabel want er zit aarding bij en is soepel. Werfkast moet apart aangesloten worden met aardingspiket of aardingslus.

Je kan kiezen voor de kabel reeds door energiebocht te laten gaan of als je niet wil wachten moet je hem opgerold onder de grond aan de rooilijn steken.

allé zo is het bij ons toch hé ( iverlek)

ps: de kast moet ook nog gekeurd worden en een leveringscontract met energieleverancier afgesloten worden

afbeelding van minoeske
Lid vanaf: 23/12/2012
1285 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Donat;1902256 wrote:
philipmeuris;1902252 wrote:
Beste forummers,

Wij starten in april met onze bouw en ik heb vandaag een werfkast gekocht.

Omdat elektriciteit zowat het enige is waar ik niet veel kaas gegeten heb toch een kleine vraag waarop jullie hopelijk het antwoord weten.

Tot de welfsels op de kruipkelder liggen hopen we stroom te mogen gebruiken van de buren, in dit geval kan de werfkast meteen op de plaats komen waar later ook de definitieve elektriciteitskast en meter komt.

Bij mijn bouwkast zit echter al een kabel met opschrift "USE H07 RN-F 5G10" met een lengte van 11 meter.

Onze bouwlijn zit op 6meter en de kast komt binnen max 2 meter verder staan.

Heeft er iemand enig idee of we deze kabel ook kunnen/mogen gebruiken voor een werfkast met definitieve kabel?

Groeten,

Philip

Bij mij stond in de offerte verplicht exvb 4 x 10mm2. (3x400V+N 32A) De sectie kan groter worden als je meer vermogen vraagt of langere afstand hebt.

jouw kabel is volgens mij niet toegelaten als definitieve kabel want er zit aarding bij en is soepel. Werfkast moet apart aangesloten worden met aardingspiket of aardingslus.

Je kan kiezen voor de kabel reeds door energiebocht te laten gaan of als je niet wil wachten moet je hem opgerold onder de grond aan de rooilijn steken.

allé zo is het bij ons toch hé ( iverlek)

ps: de kast moet ook nog gekeurd worden en een leveringscontract met energieleverancier afgesloten worden

Soms wordt oon met een voorlopige kabel gewerkt (als een verdeelkast in de nabije omgeving staat bv) en dan is zo'n HO7 kabel wel te gebruiken.

Lees er even de infobrochure op na van uw leverancier (hieronder een link naar deze van eandis -zie pg 47)

http://www.eandis.be/eandis/pdf/9010012_Brochure_aansluiting_elektriciteit_DataId_5481538_Version_10.pdf

afbeelding van minoeske
Lid vanaf: 23/12/2012
1285 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Donat;1902256 wrote:
philipmeuris;1902252 wrote:
Beste forummers,

Wij starten in april met onze bouw en ik heb vandaag een werfkast gekocht.

Omdat elektriciteit zowat het enige is waar ik niet veel kaas gegeten heb toch een kleine vraag waarop jullie hopelijk het antwoord weten.

Tot de welfsels op de kruipkelder liggen hopen we stroom te mogen gebruiken van de buren, in dit geval kan de werfkast meteen op de plaats komen waar later ook de definitieve elektriciteitskast en meter komt.

Bij mijn bouwkast zit echter al een kabel met opschrift "USE H07 RN-F 5G10" met een lengte van 11 meter.

Onze bouwlijn zit op 6meter en de kast komt binnen max 2 meter verder staan.

Heeft er iemand enig idee of we deze kabel ook kunnen/mogen gebruiken voor een werfkast met definitieve kabel?

Groeten,

Philip

Bij mij stond in de offerte verplicht exvb 4 x 10mm2. (3x400V+N 32A) De sectie kan groter worden als je meer vermogen vraagt of langere afstand hebt.

jouw kabel is volgens mij niet toegelaten als definitieve kabel want er zit aarding bij en is soepel. Werfkast moet apart aangesloten worden met aardingspiket of aardingslus.

Je kan kiezen voor de kabel reeds door energiebocht te laten gaan of als je niet wil wachten moet je hem opgerold onder de grond aan de rooilijn steken.

allé zo is het bij ons toch hé ( iverlek)

ps: de kast moet ook nog gekeurd worden en een leveringscontract met energieleverancier afgesloten worden

Soms wordt oon met een voorlopige kabel gewerkt (als een verdeelkast in de nabije omgeving staat bv) en dan is zo'n HO7 kabel wel te gebruiken.

Lees er even de infobrochure op na van uw leverancier (hieronder een link naar deze van eandis -zie pg 47)

http://www.eandis.be/eandis/pdf/9010012_Brochure_aansluiting_elektriciteit_DataId_5481538_Version_10.pdf

afbeelding van cresium
Lid vanaf: 17/07/2012
415 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw definitieve kabel zal een EXVB moeten zijn, je kan je misschien beter de miserie besparen en direct een EXVB voorzien (dikte afhankelijk van het gewenste vermogen).

Dan is je defintieve kabel ineens in orde en kan enkel de aansluiting ter hoogte vd werfkast vervangen worden, moet je nutsvoorzieningsput niet opnieuw open en zal je in the end minder kosten (goed communiceren dat je tijdelijke aansluiting met definitieve kabel vraagt).

Pak dan ineens ook dezelfde soort teller als je uiteindelijk wil, dan kunnen ze het geheel verplaatsen.

Wij moesten 4 x 16mm² EXVB voorzien omdat onze werfkast 40A kon trekken, die hebben we nu ook in gebruik voor onze definitieve aansluiting 3F 3X400V+n 32A.

afbeelding van cresium
Lid vanaf: 17/07/2012
415 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw definitieve kabel zal een EXVB moeten zijn, je kan je misschien beter de miserie besparen en direct een EXVB voorzien (dikte afhankelijk van het gewenste vermogen).

Dan is je defintieve kabel ineens in orde en kan enkel de aansluiting ter hoogte vd werfkast vervangen worden, moet je nutsvoorzieningsput niet opnieuw open en zal je in the end minder kosten (goed communiceren dat je tijdelijke aansluiting met definitieve kabel vraagt).

Pak dan ineens ook dezelfde soort teller als je uiteindelijk wil, dan kunnen ze het geheel verplaatsen.

Wij moesten 4 x 16mm² EXVB voorzien omdat onze werfkast 40A kon trekken, die hebben we nu ook in gebruik voor onze definitieve aansluiting 3F 3X400V+n 32A.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

leg die kabel van 11 meter aan de kant tot als je de werfkast zelf terug verkoopt

koop nu een goede EXVB 4 x 10 (of 16 ?) mm² zoals Eandis vraagt en leg (sluit deze aan) tussen straat en werfkast

voldoende lang zodat werfkast niet in de weg staat en je ook tot aan definitieve plaats van teller kunt

waarom wil je wachten tot na de kelder? eli op de werf is toch makkelijk vanaf dag 1 ?

bij ons was dit eerste werk : sleuf met wachtbuizen graven + rest + werfweg ...

dag erna kabel erin + keuring

dag erna Eandis gekomen

werfkast stond eerst op werfweg (huidige oprit) na betonstorten is deze op de plaat gekomen

en weggenomen nadat er gevloerd werd

afbeelding van Donat
Lid vanaf: 27/08/2007
1118 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ben er net ook mee bezig en verschil tussen nu als eerste op de werf of wachten tot hij door de energiebocht kan zou 90€ zijn, te verklaren omdat er een tweede persoon meegestuurd word voor de kabel onder spanning door de energiebocht te geleiden. (90€ extra bij definitieve aansluiting ) Bron iverlek.

Ze verkiezen dat de fundering er is en energiebocht, maar zijn zicht bewust dat het niet steeds kan vb droogzuiging nodig etc..

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je de kabel een beetje ruim neemt dan kan je perfect deze al door de energiebocht steken VOOR deze is ingemetseld in de fundering !

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je de kabel een beetje ruim neemt dan kan je perfect deze al door de energiebocht steken VOOR deze is ingemetseld in de fundering !

afbeelding van invictus66
Lid vanaf: 29/06/2011
1649 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1903380 wrote:
als je de kabel een beetje ruim neemt dan kan je perfect deze al door de energiebocht steken VOOR deze is ingemetseld in de fundering !

Volgens mij is dat zelfs verplicht als je een aansluiting met definitieve kabel wil. Ik wou ook mijn werfkast reeds aansluiten met de definitieve kabel, maar dit kon/mocht niet omdat de kabel nog niet door de energiesteen kon (gegoten kelder).

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nu je het zegt, ik herinner mij ook zoiets

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nu je het zegt, ik herinner mij ook zoiets

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nu je het zegt, ik herinner mij ook zoiets

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nu je het zegt, ik herinner mij ook zoiets

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interessant topic,bij ons zouden ze eind maart komen voor de aansluiting van de werfkast (voorlopige aansluiting),maandag es bellen Eandis hoe het precies in elkaar zit om aan te sluiten met de definitieve kabel. Deze week wordt de plateau gegoten