Hallo,

Ik heb op het forum rondgezocht naar kelderopbouwen en detailleringen.

Echter ben ik er zelf nog niet uit en heb daarom een tekening gemaakt van hoe ik denk het te doen.

Graag jullie mening.

Binnenhoogte kelder is 240.

Het zwarte is cementeren en taren.

Betonblok 19, spatie 10 opgevuld voor 80 cm met waterdichte mortel, Betonblok 14

In de spatie opgevuld met waterdichte mortel een kimplaat en zwelband?

Onderaan vloerplaat pe-folie.

Ik kijk uit naar jullie respons.

Reacties

afbeelding van Jerre1809
Lid vanaf: 24/06/2011
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Yu

Waarom niet gewoon de kelderwanden betonneren 30cm dik en inderdaad de aansluiting tussen vloerplaat en kelderwand voorzien van kimplaat met als veiligheid een zwelband aan de binnenkant. Ik denk dat beton je een beter resultaat zal geven qua waterdichtheid. Ook rekening houden dat dit metselwerk (op je detail) een horizontale gronddruk en waterdruk moeten kunnen opvangen, aangezien bij metselwerk het vooral de bedoeling is om verticale lasten opvangen.

Als er eveneens veel grondwater aanwezig is , bestaat er kans dat tijdens de werkzaamheden je keldervloerplaat zal gaan stijgen in niveau omdat de constructie te licht kan zijn. Dit kan je dan eventueel compenseren door een dikkere vloerplaat te nemen.

Groeten Jeroen

Jerre

afbeelding van Jerre1809
Lid vanaf: 24/06/2011
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Yu

Waarom niet gewoon de kelderwanden betonneren 30cm dik en inderdaad de aansluiting tussen vloerplaat en kelderwand voorzien van kimplaat met als veiligheid een zwelband aan de binnenkant. Ik denk dat beton je een beter resultaat zal geven qua waterdichtheid. Ook rekening houden dat dit metselwerk (op je detail) een horizontale gronddruk en waterdruk moeten kunnen opvangen, aangezien bij metselwerk het vooral de bedoeling is om verticale lasten opvangen.

Als er eveneens veel grondwater aanwezig is , bestaat er kans dat tijdens de werkzaamheden je keldervloerplaat zal gaan stijgen in niveau omdat de constructie te licht kan zijn. Dit kan je dan eventueel compenseren door een dikkere vloerplaat te nemen.

Groeten Jeroen

Jerre

afbeelding van koentr
Lid vanaf: 18/11/2010
25 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

Wat heb je met je plastiek gedaan die onder de betonnen vloerplaat zit? Waar heb je hem afgesneden? Gelijk met de grond, of hoger?

Bij ons is de betonnen vloerplaat van 30 cm vorige week gestort. We willen deze week beginnen te metsen aan de buitenmuren. Gelijkaardige situatie als op jouw detaillering.

groetjes

Koen

afbeelding van NWSS
Lid vanaf: 24/01/2011
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@Jerre1809

De opbouw die jij noemt zal veruit de interessantste zijn, helaas ook de duurste.

Daarom een gemetselde kelder.

@Koentr

Ik weet nog niet precies waar je deze moet afsnijden.

Ik weet dat het dient voor:

    Niet te snel uit drogen

    Vochtkering

Maar waar deze precies afgesneden moet worden weet ik niet zo.

afbeelding van koentr
Lid vanaf: 18/11/2010
25 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@NWSS:

Ik heb mijne plastiek ondertussen al afgesneden, gelijk met de grond. Die diende toch alleen maar ervoor dat de samenstelling van de beton niet verandert, maar die is nu hard, dus plastiek heeft geen nut meer.

afbeelding van mathias1
Lid vanaf: 04/05/2009
829 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

moet daar "waterdichte mortel" of beton tussen? in ieder geval, geen enkel van de 2 is theoretisch 100% waterdicht.

Vergeet ook niet dat de 2 gemetste muren voldoende geschoord moeten zijn, wanneer je de spouw in 1 geheel opvult. Eigenlijk heb je dan een verloren bekisting, Alleen is die een pak trager geplaatst dan een bekistingspaneel.

Vul je in meerdere lagen op dan zit je met stortnaden waar het water binnen kan.

+ nog een nadeel: mortel resten vallen in de spouw, rond de waterkeringsplaat zullen alleen maar losse brokken mortel liggen.

Ik zou het zeker zo niet doen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26701 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

NWSS wrote:
@Jerre1809

De opbouw die jij noemt zal veruit de interessantste zijn, helaas ook de duurste.

Daarom een gemetselde kelder.

...

metselen + waterdichting is meestal niet goedkoper dan beton

en waarom zo een brede muur? waarom 19 cm blokken onder een gevelsteentje en 14 cm blokken onder de dragende constructie???

afbeelding van Trudo
Lid vanaf: 04/04/2006
394 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als de kelder permanent in het grondwater zit is deze oplossing NIET OK. Vergeet niet dat zich in die ongewapende "waterdichte mortel" gegarandeerd vertikale krimpscheuren zullen ontwikkelen. Begin dan maar naar de lekken te zoeken en te injecteren. Kies liever voor gewapend beton.

Groet

Trudo