Hulp Verluchting Kelder

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Hanziie
Lid vanaf: 22/12/2017
7 berichten

Goedemiddag allemaal,

Onze HOB werd volledig onderkelderd, de gegoten kelder is wel niet opgenomen in het beschermd volume.
Voor de verluchting van de verschillende ruimtes in de kelder had de architect oorspronkelijk vier ‘T-verluchtingsbuizen’ uit PVC met diameter 160 voorzien (zie schets).
Op die T-verluchtingsbuizen zou langs buiten een rooster geplaatst worden; deze T-verluchtingsbuizen zijn langs onder open, zodat bij regen het regenwater weg kon trekken in de grond.

Echter tijdens de werken is onze kelder meermaals ondergelopen door toedoen van deze T-verluchtingsbuizen.
Het grondwater in vochtige periodes stijgt bij ons zo hard; dat het grondwater via deze T-verluchtingsbuizen in onze kelder liep.
Als oplossing werden deze T-verluchtingsbuizen vervangen door 90° PVC bochten met een deksel op.
Dit betekent dat op termijn op deze verluchtingsbuizen een regenkap moet komen, vermits het regenwater anders in onze kelder zou lopen.

Nu vraag ik me het volgende af; dien ik vier aparte kappen op deze verluchtingsbuizen te voorzien?
Of zou het ook mogelijk zijn om deze vier verluchtingsbuizen aan elkaar te koppelen d.m.v. PVC buizen en slechts één regenkap hierop te zetten?
Eén regenkap zou net iets makkelijker weg te werken zijn langs mijn huis; dan vier regenkappen (één in toekomstige oprit; één in toekomstige terras; twee langszij).
Zou de kelder nog voldoende verlucht worden wanneer ik ze alle vier zou koppelen aan elkaar?
Alvast bedankt allemaal voor jullie expertise en input!
Grtz,

Hans

Reacties

afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 2 bij elkaar kan je verbinden, de andere niet. Je moet luchtcirculatie krijgen in de ruimte. 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3909 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je uw kelder wenst te verluchten, streef je best naar een luchtstroom volgens een ruimtelijke diagonaal.
D.w.z. de lucht via een snorkel naar binnen leiden tot net boven de vloer en de lucht in de andere hoek van de ruimte aan de bovenzijde naar buiten leiden.
Die twee buizen in de zijgevel kan je dus verbinden als je ze samen gebruikt ofwel als inlaat ofwel als uitlaat.

Nog beter is uw kelder actief te luchten door een ventilator in te bouwen die enkel draait op het koudste moment van de dag, dat is rond 6h 's morgens. 

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
15667 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als er water binnenkomt in de kelder zou ik toch eerst eens onderzoeken of er geen harde lagen in de bodem zitten. 

Hoe is de funderingssleuf terug aangevuld? 

Wat is de grondsoort? 

Hoe loopt het reliëf ?

Zeker dat het grondwater is en niet hemelwater dat in de buis kwam maar onderaan niet kon infiltreren in de bodeom omdat een grapjas daar deksels had opgezet- of wat we ook al tegenkwamen- de bezetter die daar overschot van zijne plaaster had gekapt, stortbui en alles de verluchting in en onderaan een koek.

Water dat via de verluchting binnen kan geraken wijst meestal op verdichtingsproblemen , slechte plaatsing van de T of niet voldoende infiltratievermogen. 

Ik zou eens de schup pakken en beginnen te graven en kijken wat je tegenkomt.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27619 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klopt wat Luk schrijft

vermoedelijk GEEN grondwater maar regenwater dat niet op tijd kan weglopen

onderaan je T-stuk moet je een m3 grind plaatsen dat als buffer kan dienen

een rooster van 20op 20 cm ongeveer kan niet meer regen ontvangen dan het grond kan verwerken 

 

ls grondwater hoog dreigt te komen kan je dit via drain afvoeren

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eens met Luk en Stefan: graven dus en er voor zorgen dat de grond het water kan verwerken en daarna die T-stukken terug plaatsen, eventueel met verlenging van het onderste stuk.

Ik schat dat die verluchtingsgaten niet lager dan 40 cm onder het maaiveld zitten en dan zou het al zeer uitzonderlijk zijn moest het natuurlijke grondwaterniveau tot zo hoog stijgen.