Stefan,
Ik ben van beroep stabiliteitsingenieur (burgelijk bouwkundig ir.) en zit dagelijks in de berekeningen gaande van appartementsbouw, industriebouw tot openbare gebouwen, overheidsgebouwen, bruggen zowel in Belgie, Nederland en Duitsland...
Ik ben wel op de hoogte van het "wapeningsgebeuren" in beton.
Voor dramix rekenen we gemiddeld voor 30 à 45 kg per m³ beton, afhankelijk van de gevraagde sterkte.
Als u beweert (of iemand die u kent) dat u dramix 100% onder controle heb, moet ik dit absoluut tegenspreken.
Ik kan genoeg gevallen voorleggen (dat zelfs ontaard is in gerechtelijke procedures) waar "op papier" een hoeveelheid Dramix verzien is, maar in uitvoering niet (lees: te weinig) aanwezig was (want er zitten soms ewa "sjarels" tussen die betoncentrales...).
Kan uw ir. met het blote oog zien hoeveel Dramix per m³ aanwezig is in beton ? Die mensen heb ik nog nooit ontmoet
Ik werk absoluut niet graag met Dramix, aangezien je dit NIET kan controleren, tenzij ik kernboringen laat uitvoeren en naar het Labo stuur. Dit kost mij steeds te veel tijd (lees: geld).
Dit wil niet zeggen dat ik niet geloof in Dramix, in tegendeel, maar de klassieke wapening met "netten en staven" heb ik WEL onder controle en daar sta ik 100% achter.
Betreffende de DHZ:
Uiteraard dienen wij te rekenen volgens de Eurocodes en de Normen die voor elk land gelden. Als u al deze regels strikt dient te volgen bij woningbouw, wordt het staalverbruik een kostelijk plaatje. Ik weet wel uit ervaring waar ik bv. de berekende dekking of overlap moet hebben, en op welke plaatsen dit niet hoeft.
Nu, ikzelf ben bezig met een privé nieuwbouwwoning, waar ik de uitvoering volledig zelf van doe (is trouwens ook een beton- en staalbouw). Zelfs bekisten, zelfs wapening vlechten, zelfs gieten... en noem maar op. Uiteraard kost mij dit uren en uren werk...
Ik moet u zeggen dat de betondekking die ik wens, niet altijd haal (theorie <-> praktijk)
. Ik lig daar meestal niet van wakker ('t is en blijft trouwens ook maar woningbouw). Ik voorzie toch wel minstens 3 cm dekking, voor funderingsdetailleringen meestal 4, liefst 5 cm!
Gr.
Ir. C