Een vraagje...

Ik was van plan om 2x7.5cm rostwol te plaatsen.

De totale breedte van de muren gaat dan 41cm worden. (Gevelsteen 9cm+Spouw 3cm+isolatie 15cm+binnensteen 14cm = 41cm.) Indien je dan je gevelsteen 3cm zou laten oversteken moet je nog altijd een keldermuur maken van 38cm!

De architect zei dat de binnenmuur volledig op de keldermuur moet staan. Klopt dit? Mag deze ook niet 3cm oversteken?

Indien we PUR platen zouden nemen komen we op een dikte van 36cm dus keldermuur zou dan nog 33cm moeten zijn?

Is dit enkel de extra kuub beton die je hiervoor meer moet betalen, of zijn dit ook speciale wanden die men moet plaatsen voor kelder te gieten?

Is dit op te lossen door bovenaan je keldermuur gewoon breder te gaan?

Er moeten toch ondertussen al meerdere mensen dit "probleem" hebben gezien de dikte van de isolaties...

Een andere vraag... Zijn er veel mensen die bv. de kelder 1m hoog laten gieten en daarop zelf verder metsen? Is dit een goede manier? Op deze hoogte gaan wij niet meer met grondwater zitten, want gedeelte van de kelder steekt zelfs boven het maaiveld uit...

Reacties

Pagina's

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10493 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klepkez wrote:
Zijn er ook vrijwilligers die de prijs van een gegoten kelder per m² of per m³ willen opgeven?

We zijn nog een het overleggen of het de moeite waard is om dikkere muren te nemen.

Zoals bij alles speelt de prijs hierin een grote rol! :shock:

De meerprijs voor 5 cm extra is zoals eerder te lezen een 600€ voor van 30->35cm te gaan. Iemand ook een idee voor van 35->40 te gaan?

Wel nog extra wapening?

Alvast bedankt!

Laat best een kelder-studie doen, zij berekenen dat voor u, mij heeft deze berekening ca 550€ incl btw gekost.

afbeelding van dve
Lid vanaf: 01/04/2008
170 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77 wrote:

Laat best een kelder-studie doen, zij berekenen dat voor u, mij heeft deze berekening ca 550€ incl btw gekost.

Wie doet dat? Iedere stabiliteitsingenieur of is dit al een specialisatie?

Jdude wrote:
Ik moet zeggen dat de weersomstandigheden wanneer de uitvoering plaatsvind ook een grote rol spelen. En die waren bij ons zo goed als perfect!

Wat zijn de perfecte weersomstandigheden juist?

Thanks Smile

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10493 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb firma Verbeke dit laten doen, omdat zij ook de grond sondering hebben gedaan, zij bekijken dan de fundering/kelder tov sonderingsrapport.

Zeer tevreden over hun aanpak.

In principe denk ik dat meeste stabiliteitsingenieurs dit wel zouden moeten kunnen.

afbeelding van powerrentingske
Lid vanaf: 18/03/2006
512 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jdude wrote:
stefan wrote:
4e mogelijkheid, snelbouw (14 cm) staat op welfsel en welfsel ligt maar 8 cm op betonmuur

Dit is nu net wat de mensen van echo mij afgeraden hebben zoals je in een van mijn vorige posts kon lezen...

Mensen van echo verkopen graag en nemen geen enkel risico.

Wanneer iedereen 30 km/u zou rijden zouden er ook geen dodelijke ongevallen meer zijn :roll:

Bij mij berekend door een onafhankelijke stabilteitsingenieur en muren staan elke 4 cm over de keldermuur.

Je mag niet vergeten dat de drukkracht van je binnenmuur op je gewelven (4 cm) niet enkel op je gewelven staat maar ook een groot stuk op je keldermuur.

afbeelding van stonebiker
Lid vanaf: 06/01/2007
3253 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser wrote:
Even de opties op een rijtje:

Ik vraag mij hier juist af, waarom geen druklaag op het gelijkvloers?

Ik heb wel een druklaag van 5 à 6 cm op het gelijkvloers op de welfsels (met bewapening of course) (ik heb er zelfs 3: dus op elk van de 3 lagen welfsels)

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10493 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stonebiker wrote:
archiklusser wrote:
Even de opties op een rijtje:

Ik vraag mij hier juist af, waarom geen druklaag op het gelijkvloers?

Ik heb wel een druklaag van 5 à 6 cm op het gelijkvloers op de welfsels (met bewapening of course) (ik heb er zelfs 3: dus op elk van de 3 lagen welfsels)

euh druklaag is toch altijd nodig op de welfsels? wapening en dikte bepaald door welfsel firma of stabiliteitsingenieur.

afbeelding van stonebiker
Lid vanaf: 06/01/2007
3253 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77 wrote:
stonebiker wrote:
archiklusser wrote:
Even de opties op een rijtje:

Ik vraag mij hier juist af, waarom geen druklaag op het gelijkvloers?

Ik heb wel een druklaag van 5 à 6 cm op het gelijkvloers op de welfsels (met bewapening of course) (ik heb er zelfs 3: dus op elk van de 3 lagen welfsels)

euh druklaag is toch altijd nodig op de welfsels? wapening en dikte bepaald door welfsel firma of stabiliteitsingenieur.

Ik heb toch al gehoord dat het soms niet wordt gedaan op een kelder bij gebruik van voorgespannen welfsels van heel groot formaat (bij mij was het zelfs een optie met de SOD, maw je kon de druklaag weg laten beneden).

Ik vroeg mij dus ook af waarom zo een belangrijk detail weglaten op het schema?

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10493 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

die tekening ging volgens mij gewoon over de breedte van keldermuren.

afbeelding van vanwero
Lid vanaf: 25/05/2007
225 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat vinden jullie van een spouw in de keldermuur van 2 à 3 cm? (Is dit zo voor de eerste tekening in schema?)

Onze situatie is als volgt:

- Keldermuur: blokken van 14 geleverd.

- Bovenmuur: 32 à 33 cm (7,5cm isolatie met 1 à 2 cm luchtspouw)

Onze aannemer wil de blokken in de kelder vlak tegeneen zetten omdat dit volgens hem steviger is. Daarboven zegt hij dat hij de verantwoordelijkheid niet wil dragen --> keldermuur van 14 met spouw kan de druk van de grond misschien niet aan en zal door de spouw naar binnen kunnen klappen??

Hij stelt dan ook voor om 1 blok van 14 vlak tegen eentje van 19cm te metsen in de kelder (zonder spouw). = 33cm.

We werken met een vaste prijs met hem, maar omdat de blokken van 19cm meer werk zijn dan die van 14cm wil hij hier wel een extra meerprijs voor aanrekenen????

Hij is nog niet begonnen met metsen en hij begint al over bijbetalen... (is dit nu zo'n rare situatie om hiervoor al direct meer voor aan te rekenen? Had hij dit ook al niet moeten weten als hij ons plan bestudeerd had?)

afbeelding van stonebiker
Lid vanaf: 06/01/2007
3253 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

vanwero wrote:
Wat vinden jullie van een spouw in de keldermuur van 2 à 3 cm? (Is dit zo voor de eerste tekening in schema?)

Onze situatie is als volgt:

- Keldermuur: blokken van 14 geleverd.

- Bovenmuur: 32 à 33 cm (7,5cm isolatie met 1 à 2 cm luchtspouw)

Onze aannemer wil de blokken in de kelder vlak tegeneen zetten omdat dit volgens hem steviger is. Daarboven zegt hij dat hij de verantwoordelijkheid niet wil dragen --> keldermuur van 14 met spouw kan de druk van de grond misschien niet aan en zal door de spouw naar binnen kunnen klappen??

Hij stelt dan ook voor om 1 blok van 14 vlak tegen eentje van 19cm te metsen in de kelder (zonder spouw). = 33cm.

We werken met een vaste prijs met hem, maar omdat de blokken van 19cm meer werk zijn dan die van 14cm wil hij hier wel een extra meerprijs voor aanrekenen????

Hij is nog niet begonnen met metsen en hij begint al over bijbetalen... (is dit nu zo'n rare situatie om hiervoor al direct meer voor aan te rekenen? Had hij dit ook al niet moeten weten als hij ons plan bestudeerd had?)

Mijn logisch boerenverstand (lees ik ben geen bouwkundige of architect of ing.) zegt toch dat aan elkaar gemetst en nog beter in elkaar gemetst sterker zou zijn.

Misschien dat zijwaartse druk van buiten een probleem kan zijn? (probleem indien je de grond naast de keldermuur zou tijdelijk verwijderen)

Waarom geen betonblokken van 35 of 40 cm gebruiken?

Kan je de betonblokken niet in de lengte metsen (90° omdraaien)?

Maar ik zou er toch niet van wakker liggen (de fundering waar de muren opstaan is het belangrijkste)

Indien de keldermuren op een algemene funderingsplaat staan zoals bij mij dan moet je u zeker geen zorgen maken.