ik heb even een vraag

ik ben een oude boederij aan het renoveren en heb ik het hellend dak van +- 160m2 geïsoleerd met 24 cm isolatie. Nu zou ik dus een dampscherm over deze glaswol moeten doen. (allé er onder eh) Het ganse dak blijf open, dus zonder verdieping.

Nu zijn de oude eiken scharen nog zichtbaar en deze zullen zichtbaar blijven en kan ik dus moeilijk of geen dampscherm plaatsen. Ik kan er niet achter want de vorige eigenaars hebben er een nieuw dak op laten maken met nieuwe steunbalken en die komen tegen de oude.

Het geheel wordt nog met gyproc afgewerkt.

Is het heel erg als ik geen dampscherm plaats?

Wat zijn de oplossingen.

Er is wel een onderdak, dat de vorige eigenaars bij de renovatie van het dak hebben laten plaatsen.

hopelijk heeft iemand een oplossing want als ik hier lees over dat als er maar een gaatje in het dampscherm is dan is alles om zeep.

Reacties

afbeelding van MrSensitive
Lid vanaf: 12/05/2006
156 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dampscherm zo goed mogelijk tegen de balken plaatsen.

eventueel afwerken met silicone..

een gaatje kan niet zo veel kwaad.. maar geen dampscherm kan wel wat ambetanter zijn..

uwe gyproc komt wellicht nog op een lattenstructuur (is sowiso best) dus ge kunt uw dampscherm toch een beetje tegen die balken leggen?

afbeelding van almelain
Lid vanaf: 07/07/2006
2072 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik denk wel dat je een dampscherm nodig hebt.

Ik ben voor mijn eigen al een paar dagen aan het googelen om te bepalen of ikzelf een dampscherm nodig heb.

Mijn situatie:

leien - onderdak (delta-vitax) - 20 cm rotswol - 5 cm XPS.

Omdat die XPS dampremmend werkt (Mu = 100) heb ik in een winter een 16,6 gram vocht dat condenseert in mijn isolatie (bij -10 graden en 100% vochtigheid buiten)

Laat ik die XPS laag weg dan heb ik 442 gram vocht/m2 dat condenseert, maar men over maximaal dacht ik een 200 gram spreekt en dat er dan problemen optreden met rotting van hout en dergelijke.

Voeg ik een dampscherm toe dan heb ik 0 gram vocht (zonder de XPS).

afbeelding van Steven123
Lid vanaf: 29/09/2006
56 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dus het is niet zo erg als er hier en daar een spleetje is of een gaatje?