Probleem EPDM plat dak aanbouw

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van bstu
Lid vanaf: 17/03/2019
1 berichten

Onze aanbouw staat er nu iets meer dan 2 jaar. Tijdens het verwijderen van bladeren op het plat dak heb ik opgemerkt dat de epdm in bepaalde hoeken opgerafeld ligt.
Het lijkt erop dat deze uit de hoek is getrokken. 
De EPDM is Firestone en is gelegd mbv volledige verlijming. Groene contactlijm ook van Firestone, gespoten met pistool.
Deze lijm is ook gebruikt op de opkanten.
In de plaatsingsvoorschriften van Firestone staat der er geen kimfixatie nodig is indien het dak niet groter is dan 100m².
Het dak is 8 x 5 meter.
De aannemer zeg dat hij alles dus volgens de plaatsingsinstructies heeft geplaatst en hem dus geen schuld treft.
Moeten wij ons hier zorgen over maken of is dit een normaal iets?
Foto's in bijlage.

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Perfect normaal

Epdm mag zeker nooit retestrak opgespannen worden.

Deze plooitjes komen er omdat je wat rabat in de folie moet hebben zodat de uitzetting bij weerschommelingen wordt opgevangen.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of het normaal de bedoeling is dat het er na een tijd zo uitziet denk ik niet, maar ik zie het wel zeer vaak zo.

Dat is ook de reden waarom ik nooit met dat systeem heb willen werken.

Een zeer goed product voor vijvers dunkt me, of voor daken die van een ballastlaag worden voorzien.

Het klopt wel dat bij het aanbrengen die epdm zeker niet mag opgespannen worden. Volgens mij is dat hier wel gebeurd waardoor naderhand de epdm terug naar zijn oorspronkelijk formaat is beginnen kruipen met die valse plooien als gevolg.

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1526 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daarom dat ik liever Tiplon 1,8mm(epdm met polyester wapening) laat gebruiken dan hebde die miserie niet of nauwelijks.
Maar ja, Tiplon kost ook een veelvoud van andere merken

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
3891 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ach tijden veranderen, 1980 als je een kunststofdakbedekking aanbracht en er zat een plooitje in werd je met je product en de dakdekkers van het dak gestuurd. 

Als het goedkoop is pikken we alles. Geen zorg het gaat 50 jaar mee. 

Hoe lang en hoeveel ervaring is er met Tiplon 1,8 mm.

afbeelding van bstu
Lid vanaf: 17/03/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is hier actie noodzakelijk of laten zoals het is?

 

Bijkomend vraagje zijn de tapgaten. Deze zijn van lood en de EPDM is hier op gekleefd.

Is dit de goede werkwijze? Er is niet gewerkt me tapgaten uit EPDM. 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26329 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

komt omdat je dak werd aangelegd in de zomer, hoge temp

en nu deze foto bij lage temp, alles gekrompen

deze zomer zal alles bijna terugop zijn plaats komen

 

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
3891 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als Firestone voorschrijft hun EPDM kan je met hun lijm op lood lijmen en eventueel extra kan afwerken met hun kit mag je verwachten dat het 50 jaar blijft zitten. Schrijven ze Firestone zijuitlopen voor en de verbinding EPDM lood laat los dan wordt het lastig.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
3891 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

komt omdat je dak werd aangelegd in de zomer, hoge temp

en nu deze foto bij lage temp, alles gekrompen

deze zomer zal alles bijna terugop zijn plaats komen

 

Ben heel benieuwd. Durf je daar geld op te zetten. 

afbeelding van Free_ltd
Lid vanaf: 15/09/2011
191 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Typisch verschijnsel van naakte epdm waaronder dus ook de Firestone. Zo heb ik al daken van 10 jaar oud gezien waarop ge kunt gaan trampoline springen.  Veel van die daken voorzien ze van grind zodat het blijft liggen :-).Voornaam bij naakte EPDM's is vooral de 'kimfixaties' rondom tegen de opkanten en er zijn aannemers die het daar niet zoveel zin in hebben.  

afbeelding van Free_ltd
Lid vanaf: 15/09/2011
191 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

w.g.b. schreef:

stefan schreef:

komt omdat je dak werd aangelegd in de zomer, hoge temp

en nu deze foto bij lage temp, alles gekrompen

deze zomer zal alles bijna terugop zijn plaats komen

 

Ben heel benieuwd. Durf je daar geld op te zetten. 

 

Ik durf daar mijn geld niet op te zetten, want eens naakte EPDM opgespannen is, blijft het zo.  Smile

 

afbeelding van Mathias Van den Berghe
Lid vanaf: 30/04/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste forumlid

Ik heb zonet opgemerkt dat u het forum gebruikte om reclame te maken voor uw diensten als vakman.
Het is niet de bedoeling van dit forum om dat te doen zonder hierover de beheerder te contacteren.
Uw bericht werd dan ook verwijderd.
Gelieve de beheerder van dit forum te contacteren indien u in de toekomst graag gebruik maakt van dit forum om uw diensten in de kijker te zetten.

Met vriendelijke groetjes

Het bouwinfo-team

afbeelding van Mathias Van den Berghe
Lid vanaf: 30/04/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het dak ziet er niet zo goed uit. Niet geplaatst volgens de regels der kunst alvast.

Het zou niet mogen dat het er al zo uitziet na zo'n korte tijd. Als het na 30 à 40 jaar

wat loskomt aan de randen, zou dit nog aanvaardbaar zijn. 

 

Het grote probleem zit hem in de gespoten lijm. Veel beter is de lijm aanbrengen 

met een lijmrol. Ik spreek hier uit ervaring.

 

Het dak zal echter wel waterdicht zijn en dit nog een hele tijd blijven maar hoe

meer de EPDM zal lostrekken, hoe meer kans op problemen. Hou er dus rekening

mee dat u binnen maximum 5 jaar best uw dak renoveert om infiltratie in de 

toekomst te voorkomen.

 

Mvg