Hallo,

Wij zullen binnenkort onze zolder inrichten als volwaardige kamer. Onze woning is een nieuwbouw en de zolder is reeds geïsoleerd. Op het plafond bevindt zich een dampscherm. Wij zouden hier een kabel moeten leggen voor het licht. Wij gingen dit eerst met metalen profielen doen om zo de kabels weg te werken, maar het probleem is dat het plafond niet mag verlaagd worden. Metalen profielen of houten frame zit er dus niet in.

Mag er zomaar in het dampscherm een kabel doorgetrokken worden en dan Gyproc platen bevestigd worden tegen de kepers en het dampscherm of is er een andere oplossing?

Mvg,

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14811 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Neen, je mag dat dampscherm absoluut niet doorboren. Maar als je eerst latten van 2 cm dik tegen de kepers bevestigd dan heb je al ruimte genoeg voor de kabels en ik veronderstel dat die 2 cm lager toch de zaak niet gaan maken hé.

afbeelding van LyndseyV
Lid vanaf: 03/08/2014
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het plafond nu is 2,40m hoog. We hebben een kleerkast van 2,36m.

Die 2 cm zal toch iets uitmaken denk ik Blum 3 De vloer moet er ook nog komen, dus dat is ook 9 mm (laminaat + ondervloer) en dan de gyproc (9,5 of 12,5mm voor plafond). Zou heel nipt zijn.

Is er nog een andere oplossing?

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2237 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je mag NOOIT je gyproc zo tegen je keepers hangen en wel om 2 redenen:

1/ Een dakgebindte beweegt/leeft altijd wat zomer/winter warm/koud. Als je je gyproc rechtstreeks op je keepers hangt, gaan die krachten direct doorgegeven worden aan de schroeven van je gyproc met scheuren tot gevolg. Altijd minstens een panlat hangen. Als het beweegt, worden de krachten dan eerst doorgegeven aan de spijkers van de latten die al aanzienlijk wat gaan absorberen en dan pas aan de gyprocschroeven. Het daktimmer is qua overspanning ook nooit voorzien op wat gyproc nodig heeft en soms zijn er tegen muren aan geen balken, en wat doe je met veluxen? Zoals charel al schreef, met die dikte van de panlat kan je je kabels perfect wegwerken.

2/ Daktimmer is uitgelijnd om dakpannen op te leggen: als het een paar millimeter scheelt, liggen je pannen nog altijd recht, maar diezelfde paar millimeter zorgt er voor dat je gyprocplateen zwaaien. Dus met die panlatten kan je je latwerk perfect uitvlakken.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14811 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door LyndseyV

Het plafond nu is 2,40m hoog. We hebben een kleerkast van 2,36m.

Die 2 cm zal toch iets uitmaken denk ik Blum 3 De vloer moet er ook nog komen, dus dat is ook 9 mm (laminaat + ondervloer) en dan de gyproc (9,5 of 12,5mm voor plafond). Zou heel nipt zijn.

Is er nog een andere oplossing?

De sokkel van de kleerkast onderaan wat afschaven.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nee, platen mogen niet rechtstreeks op het dakgebinte.
Dampscherm mag gerust doorprikt worden als je nadien ervoor zorgt dat het terug dicht is. Hier kan je specifieke tape van bijvoorbeeld isover (geen ducttape) voor gebruiken of rubberen kabeldoorgangen.

En denk eens na, je vaste constructie gebrekkig uitvoeren omdat je kast anders niet goed past? Zoiets doe je niet.