Isolatie plat dak

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten

Hallo

Enkele maanden terug heb ik mijn plat dak (living) langs de binnenzijde geisoleerd. 18 cm glaswol tussen de kepers tot tegen de osb plaat. Ik weet dat dit indruist tegen de regels maar ik dacht geen probleem aangezien er langs de buitenzijde isolatieplaten opliggen. Ik stel nu echter vast dat deze maar 5cm dik zijn. Nu krijg ik echter toch schrik van moeilijkheden gezien binnenzijde beter geisoleerd is dan de buitenzijde.

Nu is mijn vraag de volgende: indien ik vochtproblemen zou krijgen, zal ik dit merken aan mijn gyproc die eronder geplaatst is of zal het probleem zich kunnen stellen bij de osb plaat (rotten)? Indien het risico bij de osb plaat ligt, hoe kan je het controleren/opvolgen of stel je het maar vast eens je plafond naar beneden komt?

Is langs de buitenzijde (want is aan vernieuwing toe) een extra isolatieplaat van 5 cm (maximum wat erbij kan vrees ik) met daarop roofing of epdm (na weghalen vorige uiteraard) een oplossing of zal dit niets veranderen?

Andere oplossingen?

Bedankt op voorhand.

Groeten

Adel

Reacties

afbeelding van voeteke
Lid vanaf: 09/06/2012
1585 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Adel Smaele;1812800 wrote:
Hallo

Enkele maanden terug heb ik mijn plat dak (living) langs de binnenzijde geisoleerd. 18 cm glaswol tussen de kepers tot tegen de osb plaat. Ik weet dat dit indruist tegen de regels maar ik dacht geen probleem aangezien er langs de buitenzijde isolatieplaten opliggen. Ik stel nu echter vast dat deze maar 5cm dik zijn. Nu krijg ik echter toch schrik van moeilijkheden gezien binnenzijde beter geisoleerd is dan de buitenzijde.

Nu is mijn vraag de volgende: indien ik vochtproblemen zou krijgen, zal ik dit merken aan mijn gyproc die eronder geplaatst is of zal het probleem zich kunnen stellen bij de osb plaat (rotten)? Indien het risico bij de osb plaat ligt, hoe kan je het controleren/opvolgen of stel je het maar vast eens je plafond naar beneden komt?

Is langs de buitenzijde (want is aan vernieuwing toe) een extra isolatieplaat van 5 cm (maximum wat erbij kan vrees ik) met daarop roofing of epdm (na weghalen vorige uiteraard) een oplossing of zal dit niets veranderen?

Andere oplossingen?

Bedankt op voorhand.

Groeten

Adel

Heb je een damprem gebruikt ? Dit is absoluut nodig bij de omschreven opbouw, deze zorgt er voor dat jou isolatie niet vochtig wordt en dat jou OSB dus niet kan rotten.

afbeelding van voeteke
Lid vanaf: 09/06/2012
1585 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Adel Smaele;1812800 wrote:
Hallo

Enkele maanden terug heb ik mijn plat dak (living) langs de binnenzijde geisoleerd. 18 cm glaswol tussen de kepers tot tegen de osb plaat. Ik weet dat dit indruist tegen de regels maar ik dacht geen probleem aangezien er langs de buitenzijde isolatieplaten opliggen. Ik stel nu echter vast dat deze maar 5cm dik zijn. Nu krijg ik echter toch schrik van moeilijkheden gezien binnenzijde beter geisoleerd is dan de buitenzijde.

Nu is mijn vraag de volgende: indien ik vochtproblemen zou krijgen, zal ik dit merken aan mijn gyproc die eronder geplaatst is of zal het probleem zich kunnen stellen bij de osb plaat (rotten)? Indien het risico bij de osb plaat ligt, hoe kan je het controleren/opvolgen of stel je het maar vast eens je plafond naar beneden komt?

Is langs de buitenzijde (want is aan vernieuwing toe) een extra isolatieplaat van 5 cm (maximum wat erbij kan vrees ik) met daarop roofing of epdm (na weghalen vorige uiteraard) een oplossing of zal dit niets veranderen?

Andere oplossingen?

Bedankt op voorhand.

Groeten

Adel

Heb je een damprem gebruikt ? Dit is absoluut nodig bij de omschreven opbouw, deze zorgt er voor dat jou isolatie niet vochtig wordt en dat jou OSB dus niet kan rotten.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals gezegd ligt er een damprem onder de wol of boven de gipsplaat. Als je meer isolatie gaat aanbrengen wordt de situatie niet gunstiger. De damprem is de sleutel en deze moet meer dan zorgvuldig zijn aangebracht.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals gezegd ligt er een damprem onder de wol of boven de gipsplaat. Als je meer isolatie gaat aanbrengen wordt de situatie niet gunstiger. De damprem is de sleutel en deze moet meer dan zorgvuldig zijn aangebracht.

afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb geen apart scherm geplaatst gezien glaswol voorzien was van folie die ik aan de overlappende naden heel goed heb afgeplakt met daartoe voorziene tape. Enige minpunt is dat aannemer nadien bij plaatsen van plafond gaten moeten maken heeft om profiel voor gyproc te plaatsen en ik weet niet hoe goed hij deze nadien heeft afgeplakt. . .

afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb geen apart scherm geplaatst gezien glaswol voorzien was van folie die ik aan de overlappende naden heel goed heb afgeplakt met daartoe voorziene tape. Enige minpunt is dat aannemer nadien bij plaatsen van plafond gaten moeten maken heeft om profiel voor gyproc te plaatsen en ik weet niet hoe goed hij deze nadien heeft afgeplakt. . .

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je dakconstructie, dus van plafond tot bovenkant bitumen, zal niet gemakkelijk opdrogen. De bitumen heeft dat afgesloten. Een dicht dampscherm is belangrijk. Hoe dicht zoiets werkelijk in de praktijk moet zijn is moeilijk vast te stellen, omdat de leefgewoonte ook een rol speelt.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je dakconstructie, dus van plafond tot bovenkant bitumen, zal niet gemakkelijk opdrogen. De bitumen heeft dat afgesloten. Een dicht dampscherm is belangrijk. Hoe dicht zoiets werkelijk in de praktijk moet zijn is moeilijk vast te stellen, omdat de leefgewoonte ook een rol speelt.

afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de reacties. Wachten zal dus de boodschap zijn. Kan moeilijk mijn volledige plafond terug uithalen om op zeker te spelen. Zeker gezien alle verbouwingen achter de rug zijn en we terug ingetrokken zijn. Mijn enige schrik is dat eens je het vaststelt het volledige plafond naar beneden komt of de structuur van de dak aangetast is. Hoe weet je trouwens dat je osb platen aangetast zijn of kan je dat niet weten ?

Adel

afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de reacties. Wachten zal dus de boodschap zijn. Kan moeilijk mijn volledige plafond terug uithalen om op zeker te spelen. Zeker gezien alle verbouwingen achter de rug zijn en we terug ingetrokken zijn. Mijn enige schrik is dat eens je het vaststelt het volledige plafond naar beneden komt of de structuur van de dak aangetast is. Hoe weet je trouwens dat je osb platen aangetast zijn of kan je dat niet weten ?

Adel

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen idee hoe snel je bij OSB ruikt dat het lange tijd vochtig is. Spaanplaat ga je redelijk snel ruiken.

Staan er ventilatie pijpen op je dak zou je via de pijpen kunnen kijken of je iets van het dakbeschot tegenkomt. Staan er niets op je dak kan je een dakdekker vragen of hij netjes je dak wil openmaken. Misschien bestaat er apperatuur die vochtigheid kan meten door de dakbedekking heen.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen idee hoe snel je bij OSB ruikt dat het lange tijd vochtig is. Spaanplaat ga je redelijk snel ruiken.

Staan er ventilatie pijpen op je dak zou je via de pijpen kunnen kijken of je iets van het dakbeschot tegenkomt. Staan er niets op je dak kan je een dakdekker vragen of hij netjes je dak wil openmaken. Misschien bestaat er apperatuur die vochtigheid kan meten door de dakbedekking heen.

afbeelding van kv nr12
Lid vanaf: 12/04/2010
1076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is het niet een klein beetje overdreven om je zorgen te maken?

Ik bedoel, de meeste doe het zelvers gooien die rollen wol er bij wijze van spreken in.

Da's natuurlijk ook niet de bedoeling, maar als ik hoor dat je de naden al afgeplakt hebt ... kdenk niet dat je plafond snel zal oprotten.

(zegt iemand die tijdens zijn eigen bouw ook wakker lag van vanalles en nog wat :rolleyes:)

afbeelding van JasperB
Lid vanaf: 04/03/2013
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probeer de hoeveelheid vocht in de ruimte te beperken (goed ventileren), dit zal ook al wat helpen. Voor de rest zou ik er ook niet meteen van wakker liggen...

afbeelding van JasperB
Lid vanaf: 04/03/2013
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probeer de hoeveelheid vocht in de ruimte te beperken (goed ventileren), dit zal ook al wat helpen. Voor de rest zou ik er ook niet meteen van wakker liggen...