Wij twijfelen voor ons plat dak of we voor Resitrix zouden gaan of niet.
Het regenwater van onze overbuur is zo verkleurd dat de sas niet proper geraakt en dat het toilet verkleurt.
Ook zou hij al 3 maal een nieuwe pomp hebben moeten installeren op 10 jaar tijd.
Volgens hem komt dat door die Resitrix.

Klopt het dat het regenwater hier zo fel door verkleurd of valt dit wel mee?

Reacties

afbeelding van VdE
Lid vanaf: 16/09/2012
327 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Regenwater verkleurd redelijk fel door de Resitrix dakbedekking. Je ziet het althans goed in een witte WC.
Ze verkopen daar ook speciale verf voor. Dan verkleurd het regenwater niet meer...

afbeelding van DavidDas
Lid vanaf: 16/05/2017
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wij zitten ook met hetzelfde probleem.
Nu vroeg ik mij af of een laag dakgrind of eventueel een groendak het probleem niet zou kunnen verhelpen?
Van wat ik begrijp is het probleem algenvorming o.a door de zon die op het dak schijnt.
Wit dakgrind zou dus in theorie moeten helpen ...  iemand hier ervaring mee?

afbeelding van smolkie
Lid vanaf: 01/02/2009
27 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier ook sinds vorig jaar een klein plat dak met Resitrix en zelfs dit klein gedeelte van mijn totale dakoppervlak gaf al serieus verkleurd water.
Beslist om de Alulon MF coating op het dak te zetten en nadien geen last meer gehad van verkleurd water.

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hey,

Sorry voor het late antwoord maar de verkleuring is wel en niet door de Resitrix .
Het is niet dat de Resitrix af gaat ofzo maar het is de algenvorming in de miniscule wafelstructuur in de Resiterix normaal gezien als u dak genoeg afloop heeft zou dit niet het geval zijn of toch veel minder. 
Wat nu een oplossing is is Resitrix Alulon MF coating op doen  en evetueel een koolstof filter voor de water pomp om zeker te zijn.

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet wel zeggen na 2 jaar resitrix (zeker eerste 6maanden heel bruin),   de RW-put eens uitgekuist en sindsdien is het toch een serieus pak verbetert.

Maar als het van Algvorming zou zijn, waarom heb je het dan vlak na plaatsing dan veel erger dan nadien ?

 

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zou het niet kunne dat die eerste 6 maanden toevallig in de zomer waren? het kan ook idd miss wat zijn dat er eerst nog wat afkomt maar dit mag idd geen 6 maand zijn die alulon is een goede oplossing nadeel dat je om de 2 a 3 jaar u dak kan inwrijven maar dit zou voor mij niet opwegen tegenover de kwaliteit van resitrix ik ga volgend jaar mijn dak ook doen in resitrix.

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik wat verschillende soorten EPDM's  bekijk ben ik wat degelijkheid betreft ook wel overtuigd van Resitrix...  

Jammer dat voor de gekende nadelen niet direkt een degelijke oplossing gevonden wordt .  Je dak om de paar jaar inwrijven  met een coating vind ik geen degelijke lange-termijn oplossing...

Ook de blaasvorming vind ik iets heel bijzonder dat dat nou net enkel  bij Resitrix voorvalt.

 

Daarover zou ik graag eens met mensen van IRS Btech spreken, wat de resultaten naar hun onderzoeken hierover zijn.

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

koen24 schreef:

Als ik wat verschillende soorten EPDM's  bekijk ben ik wat degelijkheid betreft ook wel overtuigd van Resitrix...  

Jammer dat voor de gekende nadelen niet direkt een degelijke oplossing gevonden wordt .  Je dak om de paar jaar inwrijven  met een coating vind ik geen degelijke lange-termijn oplossing...

Ook de blaasvorming vind ik iets heel bijzonder dat dat nou net enkel  bij Resitrix voorvalt.

 

Daarover zou ik graag eens met mensen van IRS Btech spreken, wat de resultaten naar hun onderzoeken hierover zijn.

Hey als u blaasvorming bedoelt in de resitrix zou ik eens aan uw dakwerker zijn oren trekken of idd iemand van resitrix laten komen dit wil zeggen dat hij ofwel de lijm niet in dambord heeft aan gebracht ofwel niet  de resitrix skp gebruikt heeft skp is partitial bond en wil zeggen dat de lijmkant van de resitrix in lijnen  lijm heeft en geen lijm om zoal in u geal blaasvorming te voorkomen en kan lucht hieronder circuleren net zoals de lijm aan brengen in dambord dan kan de lucht ook circuleren. Tegenwoordig word resitrix direc op isolatie aangebracht en wat vele niet weten is dat isolatie voornamelijk pur gas uistoot wat de blaasvorming geeft daarom skp gebruiken of lijmen in dambord.

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

roadracer schreef:

koen24 schreef:

Als ik wat verschillende soorten EPDM's  bekijk ben ik wat degelijkheid betreft ook wel overtuigd van Resitrix...  

Jammer dat voor de gekende nadelen niet direkt een degelijke oplossing gevonden wordt .  Je dak om de paar jaar inwrijven  met een coating vind ik geen degelijke lange-termijn oplossing...

Ook de blaasvorming vind ik iets heel bijzonder dat dat nou net enkel  bij Resitrix voorvalt.

 

Daarover zou ik graag eens met mensen van IRS Btech spreken, wat de resultaten naar hun onderzoeken hierover zijn.

Hey als u blaasvorming bedoelt in de resitrix zou ik eens aan uw dakwerker zijn oren trekken of idd iemand van resitrix laten komen dit wil zeggen dat hij ofwel de lijm niet in dambord heeft aan gebracht ofwel niet  de resitrix skp gebruikt heeft skp is partitial bond en wil zeggen dat de lijmkant van de resitrix in lijnen  lijm heeft en geen lijm om zoal in u geal blaasvorming te voorkomen en kan lucht hieronder circuleren net zoals de lijm aan brengen in dambord dan kan de lucht ook circuleren. Tegenwoordig word resitrix direc op isolatie aangebracht en wat vele niet weten is dat isolatie voornamelijk pur gas uistoot wat de blaasvorming geeft daarom skp gebruiken of lijmen in dambord.

Was de resitrix SKW Full bond bij mij,  volledig verlijmd met FG35 op de isolatieplaten.   De SKW Full bond is daar toepasbaar voor.

Is dat dan zo een verschil met de SKP ?  Gelijmd zoals jij aangeeft (dambord) ?  

Ik had begrepen dat alle resitrix -EPDMs daar last van hebben (blaasvorming door de gasuitstoot van de isolatieplaten)   Resitrix gewoon op de OSB-platen hebben daar in ieder geval geen last van.

afbeelding van Jinas
Lid vanaf: 15/10/2016
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hieronder de info vanop mijn offerte, nadat ik een alternatief voor Roofing vroeg. Mijn voorkeur ging uit naar Extrubit, maar de dakwerkers die daarmee werken zijn beperkt. Jammer. Op basis van het feit dat de bruine kleur enkel visueel hinderlijk is, zou ik die alulon coating toch gewoon weglaten.

 

Alulon MF Coating aangebracht op de Resitrix EPDM-verdichting.
Resitrix EPDM beschikt over de nodige certificaten die aantonen dat recuperatiewater op RESITRIX daken
geschikt is voor huishoudelijk gebruik, ongeacht de coating! De bruine kleur is visueel hinderlijk, maar het
water blijft volkomen veilig.

Oplossing 1: Alulon MF Coating:
Aanbrengen van een 2-laagse Alulon MF Coating op de vooraf geplaatste Resitrix EPDM-verdichting.
Alulon MF geeft een zilvergrijze kleur aan het dakoppervlakte. Hierdoor wordt de zon weerkaatst. De
temperatuur op het dak wordt gemilderd.
Alulon MF houdt mos- en algengroei tegen op het dak, zodat regenwater helder blijft.
De Resitrix eindlaag voldoet aan de Broof(t1) norm. Door het aanbrengen van de coating verkrijgt men een
brandklasse A1.

Oplossing 2: Regenwaterfilter:
Regenwater afkomstig van daken kan verkleuren, in de meeste gevallen is de verontreiniging veroorzaakt
door bladeren, bloesems, uitwerpselen van vogels, katten,... en door microbiologische verontreiniging
(algen,kiemen,...) of door stof, milieuverontreiniging,... Deze verkleuring komt voor bij elk type van dak,
ongeacht het gebruikte dakverdichtingsmateriaal.
Het opgevangen water kan gebruikt worden voor de tuin en mits filtering ook voor de wasmachine,
toiletspoeling e.d.
De Harsfilter Wash2O haalt d.m.v. hars geuren, kleuren en alle organische stoffen uit het regenwater en is
eenvoudig regeneerbaar met zout (=pekel)
Prijs op aanvraag ! (+/- € 1.500,00 met de nodige vooraf reeds aanwezige voorzieningen (stopcontact,
aansluitingen 2 x1", open afvoer, ruimte e.d.)

 

 

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

koen24 schreef:

roadracer schreef:
koen24 schreef:

Als ik wat verschillende soorten EPDM's  bekijk ben ik wat degelijkheid betreft ook wel overtuigd van Resitrix...  

Jammer dat voor de gekende nadelen niet direkt een degelijke oplossing gevonden wordt .  Je dak om de paar jaar inwrijven  met een coating vind ik geen degelijke lange-termijn oplossing...

Ook de blaasvorming vind ik iets heel bijzonder dat dat nou net enkel  bij Resitrix voorvalt.

 

Daarover zou ik graag eens met mensen van IRS Btech spreken, wat de resultaten naar hun onderzoeken hierover zijn.

Hey als u blaasvorming bedoelt in de resitrix zou ik eens aan uw dakwerker zijn oren trekken of idd iemand van resitrix laten komen dit wil zeggen dat hij ofwel de lijm niet in dambord heeft aan gebracht ofwel niet  de resitrix skp gebruikt heeft skp is partitial bond en wil zeggen dat de lijmkant van de resitrix in lijnen  lijm heeft en geen lijm om zoal in u geal blaasvorming te voorkomen en kan lucht hieronder circuleren net zoals de lijm aan brengen in dambord dan kan de lucht ook circuleren. Tegenwoordig word resitrix direc op isolatie aangebracht en wat vele niet weten is dat isolatie voornamelijk pur gas uistoot wat de blaasvorming geeft daarom skp gebruiken of lijmen in dambord.

Was de resitrix SKW Full bond bij mij,  volledig verlijmd met FG35 op de isolatieplaten.   De SKW Full bond is daar toepasbaar voor.

Is dat dan zo een verschil met de SKP ?  Gelijmd zoals jij aangeeft (dambord) ?  

Ik had begrepen dat alle resitrix -EPDMs daar last van hebben (blaasvorming door de gasuitstoot van de isolatieplaten)   Resitrix gewoon op de OSB-platen hebben daar in ieder geval geen last van.

hey dit is zeker een verschil want de skp heeft lijnen  van 5 cm gelijmd dan terug geen lijm en zo gans de rol juist om blaasvorming te voorkomen normaal gezien moet je bij zowel skp als skw full bond in dambord lijmen en  20 cm van de kant volledig alsook de opkanten volledig gelijmt

 

afbeelding van koen24
Lid vanaf: 12/08/2009
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

hey dit is zeker een verschil want de skp heeft lijnen  van 5 cm gelijmd dan terug geen lijm en zo gans de rol juist om blaasvorming te voorkomen normaal gezien moet je bij zowel skp als skw full bond in dambord lijmen en  20 cm van de kant volledig alsook de opkanten volledig gelijmt

 

Met de SKP zelf heb ik geen ervaring...

Maar bij de SKW full bond moet je in Dambord verlijmen zeg je ?     Ik zou net denken dat die zones die niet verlijmd dan zeker gaan liggen leven en blazen vormen....?

Heb je zelf die ervaring met SKW / dambordverlijming of is dat een theorie ?

 

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

koen24 schreef:

 

hey dit is zeker een verschil want de skp heeft lijnen  van 5 cm gelijmd dan terug geen lijm en zo gans de rol juist om blaasvorming te voorkomen normaal gezien moet je bij zowel skp als skw full bond in dambord lijmen en  20 cm van de kant volledig alsook de opkanten volledig gelijmt

 

Met de SKP zelf heb ik geen ervaring...

Maar bij de SKW full bond moet je in Dambord verlijmen zeg je ?     Ik zou net denken dat die zones die niet verlijmd dan zeker gaan liggen leven en blazen vormen....?

Heb je zelf die ervaring met SKW / dambordverlijming of is dat een theorie ?

 

wij lijmen bijna altijd zo in dambord de lucht kan zo meer circuleren en niet op 1 plaats blijven zodat je luchtblazen hebt Smile Ik ga binnen kort mijn dak zelf ook doen en neem dan de skp dan ben je zeker  ook ben ik geen voorstander zoals zoveel doen en de meeste architecten doen om de resitrix rechtstreeks op isolatie te lijmen omdat pir/pur tog altijd een gas afgeeft voor mezelf zal ik altijd een dampscherm nog op isolatie lijmen vvr roofing en dan daar de resitrix skp op

afbeelding van roadracer
Lid vanaf: 02/12/2014
64 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

roadracer schreef:

koen24 schreef:

 

hey dit is zeker een verschil want de skp heeft lijnen  van 5 cm gelijmd dan terug geen lijm en zo gans de rol juist om blaasvorming te voorkomen normaal gezien moet je bij zowel skp als skw full bond in dambord lijmen en  20 cm van de kant volledig alsook de opkanten volledig gelijmt

 

Met de SKP zelf heb ik geen ervaring...

Maar bij de SKW full bond moet je in Dambord verlijmen zeg je ?     Ik zou net denken dat die zones die niet verlijmd dan zeker gaan liggen leven en blazen vormen....?

Heb je zelf die ervaring met SKW / dambordverlijming of is dat een theorie ?

 

wij lijmen bijna altijd zo in dambord de lucht kan zo meer circuleren en niet op 1 plaats blijven zodat je luchtblazen hebt Smile Ik ga binnen kort mijn dak zelf ook doen en neem dan de skp dan ben je zeker  ook ben ik geen voorstander zoals zoveel doen en de meeste architecten doen om de resitrix rechtstreeks op isolatie te lijmen omdat pir/pur tog altijd een gas afgeeft voor mezelf zal ik altijd een dampscherm nog op isolatie lijmen vvr roofing en dan daar de resitrix skp op

zoals je op de site zelf kan zien word er altijd in dambord lijmen aangeraden en word skw full bond aangraden voor groendaken, opstanden en goten  voor volledige daken ben je dus beter met de skp en nooit volledig lijmen! enkel opstanden en 20 cm van de kant