Dubbele laag houtwolplaat op onderdak

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1477 berichten

Binnenkort staat de afwerking van het dak op het programma...  Momenteel ligt er al één laag houtwolplaten (Hofafest UD, 22mm dik) op het dak, welliswaar al een langere periode dan de voorgeschreven 3 maanden maar wel degelijk afgedekt.

Mag, kan? er een 2de laag platen (pavatex, celit, of iets anders) overgeplaatst worden zodat de faseverschuiving temperatuur evolueert van 6,8uur naar 8,8uur (=gunstiger)?

De opbouw van is als volgt (van binnen naar buiten):

1. Dampscherm ProClima Intello Plus

2. Isover Isoconfort 35 - 140mm

3. Isover Isoconfort 35 - 160mm

4. Hofafest UD - 22mm

5. (Eventueel een 2de laag houtwolplaten, pavatex, celit 4D,...)

6. Delta Vitaxx Plus

7. Stoflatten, Panlatten en tegelpannen

De binnenzijde is reeds geïsoleerd en met dampscherm afgewerkt, daar ga ik niks aan veranderen.  De zolder zal enkel gebruikt worden als plaats voor ventilatie-D en de collectoren voor verwarming (verdiep) en collectoren sanitair (verdiep) en misschien nog een zonneboiler.

Totale aankoop van de platen zou een kleine 1200€ bedragen waarvan de helft ecocheques zijn die we anders toch niet "nuttig" gebruiken...

Reacties

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1707 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet direct een antwoord op uw vraag... maar let op dat je niet te hoog komt voor uw goten. Dat het water er niet over loopt, bedoel ik.

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
696 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe hoger de isolatiewaarde hoe minder het belang van faseverschuiving omdat de top top waarde van de fase enorm afneemt.  Met die 30 cm isover 35 kan je er van uitgaan dat die faseverschuiving geen belang meer dient dus ik zou die extra laag houtvezelplaat achterwege laten.

Ga maar eens simuleren met u-wert.net en je zal het zelf zien.

Correctie, net gesimuleerd en het temperatuurverschil is groter dan ik dacht. Dus in theorie zal het helpen, het is de vraag of de extra investering het waard is en of er geen betere manieren zijn om het huis op een zomerse dag koel te houden.

CENSUUR is ***

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25078 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

mag !

maar wat is nut van die delta folie? geld teveel?

 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1634 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Laag 5 en 6 zou ik combineren tot een reflectieve dampopen Alu-folie.

In de zomer gaan uw dakpannen opwarmen tot ver boven de omgevingstemperatuur en gaan dan zelf stralen waardoor de onderliggende isolatie begint op te warmen. Zo'n reflectieve folie zal dit opwarmen van uw onderliggende isolatie tegengaan...

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1477 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

thomas_dhaese schreef:

Niet direct een antwoord op uw vraag... maar let op dat je niet te hoog komt voor uw goten. Dat het water er niet over loopt, bedoel ik.

De goten moeten nog geplaatst worden, de montage ervan wordt aangepast naargelang de hoogte (1 of 2 platen)

MarcMarc schreef:

 

Correctie, net gesimuleerd en het temperatuurverschil is groter dan ik dacht. Dus in theorie zal het helpen, het is de vraag of de extra investering het waard is en of er geen betere manieren zijn om het huis op een zomerse dag koel te houden.

Inderdaad, daarom dat ik hier ook de vraag stel, en is het me de investering waard?  Tja, daarom dat ik twijfel.  U-wert had me aan't denken gezet.

Zoldervloer is ook geïsoleerd met 30 cm isover, dus van oververhitting ga ik niet echt wakker liggen. 

Waarom is die zoldervloer geïsoleerd? -> Dit was een tussentijdse "voorlopige" situatie, we hebben ruim een jaar zonder definitieve dakstructuur gewoond.  

stefan schreef:

mag !

maar wat is nut van die delta folie? geld teveel?

 

We komen niks tekort neewink

En de drie rollen zijn al aangekocht (faillisement: 3 rollen aan 105€, inclusief kosten).

Op enkele topics hier op't forum ben ik niet de uitzondering die dit doet, heb ik gezien...

Keon schreef:

Laag 5 en 6 zou ik combineren tot een reflectieve dampopen Alu-folie.

In de zomer gaan uw dakpannen opwarmen tot ver boven de omgevingstemperatuur en gaan dan zelf stralen waardoor de onderliggende isolatie begint op te warmen. Zo'n reflectieve folie zal dit opwarmen van uw onderliggende isolatie tegengaan...

Nog nooit gezien zo een reflectieve, dampopen folie.  Hebt ge daar misschien een merk/type van?

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1477 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik kan misschien nog even een doorsnede van de constructie dak meegeven...

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1634 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voorbeeld reflectieve isolatiefolie voor het onderdak: https://www.deisolatiehandel.nl/dakisolatie/isolatiefolie/solar-shield-a...