Hallo,

Het dak van onze woning werd een 10-tal jaar geleden vernieuwd en langs buiten geïsoleerd met 8 cm PIR-platen. Nu zouden we graag bijkomend isoleren langs de binnenkant. We hebben nog 6 cm ruimte tussen de kepers, en kunnen eventueel daaronder ook nog platen bevestigen.

Welke materialen zouden we best gebruiken? We dachten aan glaswol tussen de kepers, echter, deze is dan minder dampdicht dan de PIR die aan de buitenzijde zit. Is dit een probleem? Is het nodig om dan nogmaals PIR aan de onderkant te voorzien met een goed dampscherm?

Alvast bedankt voor jullie tips!

Groeten,

Kim

Reacties

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
353 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou voor cellulose kiezen. Cellulose is dampopen en kan vocht opnemen en weer afgeven. Bijkomend werkt het heel goed tegen hitte (vertraagde warmtedooslag) en beschermt het ook het hout  tegen insecten en schimmel door de erin aanwezige boorzouten. Het is beschikbaar in matten of je kan het ook laten inblazen zodat het perfect opvult.

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
2310 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je moet natuurlijk een nieuw dampscherm voorzien aan de warme kant van je nieuwe isolatie hé.

wat heb je van dampscherm voor je pir platen? is er ook alu cachering ergens aan die platen?

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
353 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toevoeging voor de cellulose isolatie: hierbij plaats je best een intelligente damprem waarvan de weerstand afhankelijk is van de vochtigheid.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daar ben ik weer. U-Wert. 60 mm cellulose, 18mm OSB, 80 mm PIR/PUR alugecacheerd. Volledig veilige constructie. Geen domme-of slimme damprem.