beste, 

Ik kom voor de ene na de andere verrassing te staan bij mn verbouwing.
Nu blijkt dat een deel van de balken van mn plat dak rot zijn.

Heb geen zin om het dak volledig open te smijten (gaat me dan nog een pak meer kosten).
Ik ga proberen om van onderuit de balken te vervangen.
Heb al 1 balk kunnen verwijderen.

Wie bezorgt me enkele tips om de balken erin te krijgen?
Over de volledige breedte krijg ik de balken niet binnen.
Had dus gedacht om een balk in 2 te zagen en dan een klamp verbinding te gebruiken.

Mij vraag is of er hier iemand ervaring mee heeft en of dit bijna dezelfde sterkte heeft?

Met dank,

Bart

 

Reacties

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
2287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je moet de balk dan in twee asymmetrische delen zagen (liefst met een schuine liplas):

  • Eén deel ca. 3/4  vd lengte
  • Eén deel ca. 1/4 vd lengte

Balken simpelweg in twee gelijke delen zagen, maakt dat uw verbinding net in het zwaarst belaste deel (het midden) van de balk komt te zitten.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8412 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de balken op uw foto zien er eerste zicht toch ok uit ...

wat is de staat van het plat dak?  Reeds geïsoleerd?

verder kan je ook de stenen tussen de balken wegnemen en de balk diagonaal ertussen naar boven brengen,   dan al voor- en achteruitschuivend recht plaatsen op de plaats waar hij moet komen.  De openingen waar de stenen zijn weggenomen dan terug vullen.

Als je een renovatie koopt, moet je eigenlijk ervanuit gaan dat alles slecht is, dan ben je nu blij dat het maar enkele balken zijn....  Wink

afbeelding van bart de munck
Lid vanaf: 28/05/2017
27 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dak is nog niet te fameus geisoleerd.

maar dat is dan voor volgende keer.

Dan gaat ook de gasketer vervangen worden dus moet er daar toch een nieuwe buis door.
Het schuin inbrengen is een "beu" werk en al geprobeerd voor een maar echt niet simpel.

 

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13820 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De balken in stukken zagen is zowat het slechtste idee.

Zaag de balken net zo lang als de tussenruimte en bevestig ze met balkdragers in de muur

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1889 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

de balken op uw foto zien er eerste zicht toch ok uit....

Ja, inderdaad?

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1809 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zijn ze aan beide zijde rot? waarschijnlijk maar aan 1 kant?
goede stuk laten zitten, rot stuk wegzagen en een nieuw stuk bijpassen
een deel laten ovelappen, waar de overlap is kan je de 2 dan aan elkaar verbinden.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8352 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je mag gerust die stut wegnemen en aan de andere kant zetten, en dan de opening voor de balkkop groter openen zodat je de balk er zijwaarts in kan draaien. naar onder wat openmaken zodat je daar ook opwaarts in kan draaien (en dan weer met krimpvrije mortel dichten) zal moeilijker zijn want is -harde- betonbalk boven raam.

het gat ook diep genoeg openmaken zodat je dubbel diepte in kan schuiven en dan terugtrekken en in andere muur schuiven. opleg moet maar 7cm zijn, dus dat zou moeten lukken met snelbouwsteen van 14cm.  Je kan ook aan de andere kant de steen wat scheef afkappen zodat je minder diep moet inschuiven en er schuin in kan draaien om dan maar een paar cm meer te moeten terugtrekken.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van grandscenicman
Lid vanaf: 04/12/2011
1498 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou vooral de stippen NIET op de osb platen laten "steunen-drukken".

Is dit een soort van vals plafond of zie ik dit verkeerd ?

Wat is trouwens de lengte van de overspanning en de afmetingen van de huidige balken ??

 

Boven de 4 meter zou ik altijd voor 220 mm hoogte gaan , tot 4 meter kan 180 mm nog net is mijn ervaring.

 

Hoe zitten de huidige balken vast ? ik neem aan dat er toch een onderdak oid in planken of platen op die balken vast zit....beschadig je niks door de oude balken te verwijderen ?? Je kan net zo goed alles laten steken en er nieuwe NAAST gaan maken. Vastzetten met speciale sloffen en klaar is kees.

Op het eerste zicht lijken de bestaande balken ok.

Wat is dus de afstand die je moet overbruggen en met welke nieuwe balken ben je de versteviging aan het doen ?