• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

balk plat dak

Timmy 269

Lid
Lid geworden
11 feb 2010
Berichten
887
Waarderingsscore
10
Punten
18
Welke balkdikte zou ik moeten gebruiken voor een plat dak van 8,8meter x 3,90m buitenafmeting garage (binnenafmeting is 8meter x 3,50 meter)?

Welke HOH?

Ht is een plat dag van garage waar er geen belasting meer opkomt.

Op de balken komt dan nog OSB, 14 cm isolatie en EPDM. Hoe hoog moet de opkant zijn van dit plat dak?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Kan je perfect zelf berekenen met de balkenschuif

Lees eerst de link onderaan de pagina die spreekt over de uitgangspunten voor platte daken.
Op basis daarvan kan je al wat geïnformeerder aan de slag met de rest van de parameters.

- Eerst kies je of je de houtmaat wil berekenen, of de HoH maat voor een bepaalde beschikbare houtmaat.
- Daarna kies je of het om vloer of dak gaat (i.c. dak)
Op basis van die keuze krijg je andere opties.
- Selecteer dan of de dakbedekking al dan niet ballast nodig heeft. Dit maakt een heel groot verschil uit. Als je ooit zonnepanelen op dat dak wil kunnen leggen, dan moet je hier ook kiezen voor 'ballast' zelfs als er geen opligt, dat komt ongeveer op hetzelfde uit. Heb je wel ballast én wil je zonnepanelen, dan kan je met deze eenvoudige tool niet verder.
- De volgende selectie gaat over de houtkwaliteit. Indien je die niet kent, neem dan de laagste (C16).
- Daarna kan je kiezen uit standaard HoH-maten, of uit standaard houtmaten (alnaargelang de eerste keuze). De standaard HoH maten hebben te maken met standaard maten voor plaatwerk (OSB, multiplex,...).
- Als laatste kan je ook de overspanning instellen. Dit is inclusief de opleg in de muur.

Het resultaat is een standaardmaat voor HoH of CLS/SLS.

 

Ik heb eens de basisgegevens die je opgaf ingevoerd:
* Dak, overspanning 3m70, HoH 305mm, C16, zonder ballast (dus ook nooit zonnepanelen later)

de smalste balk die toepasbaar is, is dan de 38x184mm (geschaafd)
(wil je minder hoge balken, dan kan je ook dikker gaan, bvb tot 70x145mm)

die balk blijft echter toepasbaar tot een HoH van 488mm
ook met duurder hout (C24 bvb) wordt de maat niet kleiner, dus dat heeft ook geen zin.
(tenzij je zicht-hout wil en naar C30 gaat)

Wil je wel de mogelijkheid om ooit zonnepanelen te leggen, dan moet je minstens naar 38x235, en ook dan blijft die maat goed tot HoH van 488mm.

 

De opkant van het dak mag met die berekening max 10cm boven de dakbedekking uitkomen (uitgangspunt voor de berekening: waterlast nooit meer dan 1,0kN/m², ofwel 100kg/m², ofwel 100L/m² ofwel 10cm waterkolom) of er moet een overloop op die hoogte gemaakt worden.

 

 
 