Afwerking dagkanten: Dichten spouw, isoleren en opvullen verwijderde rolluik

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van RC90
Lid vanaf: 07/11/2018
1 berichten

Nieuwe ramen zijn vandaag geplaats, in de dag zodat er later buitenmuurisolatie kan komen. Vooraleer de dagkanten terug netjes bepleisterd kunnen worden, is er nog wat werk. Hoe pak ik dit best aan?

 

Probleem 1:

De muur bestaat uit een volsteense muur, waartegen later een gevelsteen is geplaatst. Tussen de gevelsteen en de volle muur zit een spouw die behoorlijk trekt. 

Allereerst heb ik gelezen dat de verbinding tussen muur en venster luchtdicht moet worden afgewerkt. Kan dit met een of andere pro clima tape en moet die dan van venster tot gevelsteen  komen of van venster tot (over de spouw en) tegen de volsteense muur? Kan een dampscherm ook? Isolatie in de spouw of niet? Welke harde plaat gebruik ik best zodat er later op gepleisterd kan worden?

Probleem 2:

Inbouwrolluik werd verwijderd en nu is er een groot gat boven de ventilatierooster.  

Ik vermoed dat ik eerst dus alles nog luchtdicht aftape, dan het gat vullen met isolatie (heb nog knauf ecose 22cm liggen)

Dan een kader in hout/metalstuds waartegen een dampscherm komt.

Dan een OSB plaat (extra akoestische isolatie en steviger als er ooit eens een gordijn tegen de muur gevezen moet worden)

Dan een afwerking waarover bepleisterd kan worden. 

Dit zal vermoedelijk wel wat pas-en maatwerk vergen aangezien het de bedoeling zou zijn dat alles net gelijk met de baksteen uitkomt zodat alles later makkelijk bepleisterd kan worden.

 

Reacties

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1564 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw volgorde van werken is wel apart...

  • Wanneer en met welk materiaal dacht je die spouw op te vullen? (Anders heeft buitenisolatie geen zin).
  • Ga je dat zelf doen?
  • Hoe breed is die spouw eigenlijk?
  • Buitengevel afbreken is geen optie?
  • Wat komt er als extra buitenisolatie en finale gevelafwerking?
  • Had je uw ramen niet beter in een multiplex kader geplaatst?
  • Wie heeft u aangeraden roosters boven de ramen te steken?

PS: Zeg me niet dat je ondertussen nog die ruimte woont... 

afbeelding van RC90
Lid vanaf: 07/11/2018
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wanneer en met welk materiaal dacht je die spouw op te vullen? (Anders heeft buitenisolatie geen zin).

Dat wordt recentelijk toch tegengesproken, geloof ik. Alleen de voorgevel heeft hier trouwens een spouw; de rest is alleen volle bakstenen muur. Enkele google hits:

https://www.gt-foam.be/veelgestelde-vragen/spouwmuur-volledig-opvullen/

https://www.wienerberger.be/moet-je-de-spouw-opvullen-bij-buitengeveliso...

Ga je dat zelf doen?

Hangt er van af hoe moeilijk het is. Indien de opbouw hierboven beschreven OK is, lukt me dat wel

Hoe breed is die spouw eigenlijk?

Ongeveer 4 cm

Buitengevel afbreken is geen optie?

Nee, die wordt gedeeld met de buurvrouw (is een tweewoonst)

Wat komt er als extra buitenisolatie en finale gevelafwerking?

Staat nog niet helemaal vast. Ik heb wat offertes aangevraagd en zal waarschijnlijk een EPS+crepi of spuitkurk afwerking zijn. Aangezien de normen gaan naar 14cm,  zijn de vensterbladen langs buiten hierop voorzien.

Had je uw ramen niet beter in een multiplex kader geplaatst?

Weet ik niet? Is nooit voorgesteld geweest door de installateur van de ramen. Ik denk dat dit nu eigenlijk ook nog kan enige probleem is dat het gat in de volle bakstene muur veel groter is dan het gat in de gevelsteen.  edit: Ik vond hier goeie instructies over hoe dit kan aangepakt worden:

http://www.bouwknopenuitvoeren.be/bouwknopen/draagmuur-3

Wie heeft u aangeraden roosters boven de ramen te steken?

Degene die me advies heeft gegeven over ventilatie. Ik ga voor C+ isolatie (ja, ik weet dat D beter is Smile )

 

PS: Zeg me niet dat je ondertussen nog die ruimte woont... 

Nee maar Binnekort wel. Ik zie niet goed in waarom dat een probleem zou zijn, behalve de kou dan. Smile

 

Met vriendelijke groeten

afbeelding van marc.vv
Lid vanaf: 19/09/2008
602 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ga niet verder in op dit topic, maar telkens ik dingen zie staan van ramen hééél luchtdicht ingebouwd terwijl er in dat raam zelf gewoon grote gaten zijn naar buiten toe kan ik echt niet volgen  ..

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1564 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

RC90 schreef:

Wanneer en met welk materiaal dacht je die spouw op te vullen? (Anders heeft buitenisolatie geen zin).

Dat wordt recentelijk toch tegengesproken, geloof ik. Alleen de voorgevel heeft hier trouwens een spouw; de rest is alleen volle bakstenen muur. Enkele google hits:

https://www.gt-foam.be/veelgestelde-vragen/spouwmuur-volledig-opvullen/

https://www.wienerberger.be/moet-je-de-spouw-opvullen-bij-buitengeveliso...

Die Wienerberger-KU Leuven studie bevestigt wat het Duitse Fraunhofer instituut 35jaar geleden ook al wist... Fijn om lezen dat ze hier in Vlaanderen ook eindelijk het licht beginnen te zien;-)

 Ik propageer ook al een hele tijd om luchtspouwen luchtdicht af te sluiten te beginnen met de bovenzijde maar dat is in de praktijk bij een bestaande woning niet eenvoudig. Uw spouwen moeten toegankelijk zijn vanaf de zolderruimte en bij  eventuele tipgevels lukt dat niet. Een schilddak is in dat opzicht ideaal. Tenzij je natuurlijk een nieuw dak gaat leggen...

Plus, in uw geval zou je ook de spouwmuur van uw buren moeten dichten... onmogelijke zaak vrees ik. 

En zelfs als je het luchdicht krijgt ter hoogte van de buren, dan nog zit je met een koudebrug zolang de buurgevel ook geen buitenisolatie krijgt.

Buitengevel afbreken is geen optie?

Nee, die wordt gedeeld met de buurvrouw (is een tweewoonst)

In het licht van het bovenstaande zou ik dat toch eens serieus overwegen... Je kan de gevel toch netjes doorslijpen ter hoogte van de scheidinglijn?

Wat komt er als extra buitenisolatie en finale gevelafwerking?

Staat nog niet helemaal vast. Ik heb wat offertes aangevraagd en zal waarschijnlijk een EPS+crepi of spuitkurk afwerking zijn. Aangezien de normen gaan naar 14cm,  zijn de vensterbladen langs buiten hierop voorzien.

  • Ga je de funderingsmuren mee-isoleren tot aan de vorstgrens?
  • Is er misschien nog plaats op de funderingsmuren om defting te isoleren met een volwaardige bakstenen gevel?
  • Als uw gevel zonlicht krijgt in de winter dan vind ik voldoende massa in het buitenvlak zeker een aanrader.

Wie heeft u aangeraden roosters boven de ramen te steken?

Degene die me advies heeft gegeven over ventilatie. Ik ga voor C+ isolatie (ja, ik weet dat D beter is Smile )

Heeft die persoon het ooit gehad over decentrale (of individuele) balansventilatie-systemen? Dit zijn kleine units bedoeld om in één ruimte/kamer te ventileren. Prijzen voor zo'n unit beginnen bij 375€ incl. BTW.