Hallo,

wij hebben een offerte (ventilatiewinkel) laten maken voor ventilatie type D. In de offerte wordt een Ventro 500m³ voorgesteld. In onze bouw hebben wij meer droge ruimtes dan natte ruimtes. Om een gelijk aantal ventielen te hebben die lucht afzuigen ten opzichte opzichte van ventielen die lucht uitblazen (om zo de balans te bekomen), zijn er een aantal afzuigventielen geplaats in droge ruimtes (bv: in de dressing, berging). Dit om het aantal gelijk te maken. Mijn vraag is of het nodig is dat het aantal pulsie ventielen gelijk is aan het aantal extractie ventielen of dat de balans op een andere manier kan opgelost worden.

mvg

Y

Reacties

afbeelding van Tiele
Lid vanaf: 13/03/2006
2145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

eh? Een ventiel moet worden afgesteld op een bepaald debiet... het zijn de debieten dat in balans moeten zijn.

Wel knap creatieve oplossing.. Je kan zo ventielen van 10m³ verkopen en 5 ventielen in de keuken stoppen :roll:

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat lijkt me nu toch wel een eigenaardige manier om een onbalans op te lossen.

Ofwel drijf je het afvoer debiet op in de vochtige ruimtes, ofwel plaats je een wisselklep waarbij je overdag voldoende verse lucht aanvoert in leefruimte en 's nachts in de slaapkamers.