Hallo,

Ik heb momenteel een houtkachel met een gemetste schouw in de living.
Ik ga alles afbreken en een pelletkachel plaatsen.
Nu mijn gemetste schouw vertrekt vanop niv 1 en gaat en is voorzien van vuurvaste potten.
Ze gaan een dubbelwandige inox buis of flexibel gebruiken voor de afvoer van mijn pelletkachel.
Op niv 1 geen probleem (staat de schouw met binnenin potten). 
Maar in mijn living wil ik de buis wegwerken met een valse wand en daarvoor plaats ik dan mijn pelletkachel.

Ik dacht die wand te maken in Metal Stud en Gyproc.
Maar blijkbaar worden die dubbelwandige buis of flexibel nogal vrij warm  en is Gyproc daarvoor niet echt geschikt.
Wat kan ik daarvoor dan beter gebruiken?

Mvg 

Reacties

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1131 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien bij de bouwhandel, zoals  bv. Victoir
Bv: Gyproc Glasroc F plaat

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik kan mij niet voorstellen dat een dubbelwandige buis voor een goede  pelletkachel erg warm wordt.

Waar ik mij meer zorgen ommaak is dat je met de uitvoering zoals op je tekening binnen 1 maand een schouwbrand hebt door het ontbreken van een t-stuk onderaan.

Ook het verwijderen van de schouw op het gelijkvloers is niet zonder gevaar, immers hoe worden de rest ondersteund?

Ik zou een enkelwandige pijp gewoon in het zicht plaatsen, heb je ook nog een beter rendement.

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
853 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier thuis wordt de dubbelwandige buis helemaal niet warm.

De afgevoerde verbrandingsgassen van een pelletkachel zijn veel minder warm dan die van een houtkachel.

Mijn kachel staat nu op half vermogen (4kW) en op het scherm kan ik zien dat de gassen een temperatuur hebben van 105°C, De dubbelwandige buis voelt "lauw" aan. 

Wanneer de kachel op 100% (8kW) staat komt de maximum temp tot 180°C en dan kan ik nog zonder probleemen mijn hand op de dubbelwandige buis leggen. 

Er zit dan ook nog lucht tussen je buis en de gyproc en aan de doorvoer voorzie je een rozet/muurplaat zo dat er minstens 5 cm tussen de gyproc en de buis zit.

 

Grtz

 

 

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2167 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor het maken van wanden / omkastingen rond hittegevoelige materialen is Gyproc Glasroc F NIET geschikt. Glasroc F is "brandveilig", maar niet  bestand tegen langdurige blootstelling aan temperaturen > 50°C. Dat staat ook met zoveel woorden in de technische fiche. Dat soort platen is bedoeld om in geval van brand om constructiedelen tijdelijk lang genoeg te beschermen (enkele uren) zodat de brandweer haar werk kan doen.

Als je dingen wil omkasten die langere tijd hoge temperaturen hebben zoals kachels of haarden, gebruik je bvb Promat Promafour (tot 1000°C). Hou er ook rekening mee dat je volledige systeem hogere temperaturen moet aankunnen in dat geval, niet enkel de platen. Ook profielen, fillers, finishers,... De correcte constructie van dergelijk systeem is redelijk complex. Het is niet gewoon metalstuds en daar een plaat op vijzen.

Platen die die langdurige hoge temperaturen niet aankunnen, zullen mettertijd verpulveren van binnenuit en op "het cruciale moment" geen bescherming meer bieden.

 

afbeelding van boup
Lid vanaf: 09/01/2010
264 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En als ik rond de buis zelf isolatie moest doen.

Kan ik dan geen Gyproc RF gebruiken?

 

Mvg

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2167 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zolang de omgevingstemperatuur kleiner bijft dan 50°C kan je RF gebruiken.

Wel heel goed opletten als je zelf hete buizen wil inpakken. De warmte moet ergens wegkunnen of opgevangen worden dat je verderop geen hitte-ophoping krijgt. Je zal niet de eerste zijn die daar brand mee krijgt. Dit is geen projectje uit het handboek "Kabouter Knutsel doet het weer". LET OP !!

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

boup schreef:

En als ik rond de buis zelf isolatie moest doen.

Kan ik dan geen Gyproc RF gebruiken?

 

Mvg

 

En vergeet dat T-stuk aub niet, zonder is echt levensgevaarlijk!

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
293 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

 

En vergeet dat T-stuk aub niet, zonder is echt levensgevaarlijk!

 

Waarom is dat T stuk nodig? Heb in mijn magazijn een pelletkachel staan en daar staat geen T stuk op.

Buis loopt 1m horizontaal naar buiten, dan een bocht naar boven en een pijp naar boven. Langs boven staat er wel terug een bocht op zodat het niet erin kan regenen.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Buis loopt 1m horizontaal naar buiten, dan een bocht naar boven en een pijp naar boven. Langs boven staat er wel terug een bocht op zodat het niet erin kan regenen.

 

En hoe kuis je die buis dan?

1m horizontaal is sowieso al erg veel en vermoedelijk niet toegestaan.

Wat staat er in je handleiding over de schouwaansluiting?

afbeelding van boup
Lid vanaf: 09/01/2010
264 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

T stuk is voorzien.

Ben ff gaan kijken in de offerte.

En er worden ook 2roosters voorzien in de omkasting die ik wel zelf ga maken.

Dan kan de warmte weg uit de omkasting.

 

afbeelding van pkt
Lid vanaf: 19/04/2006
1075 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals Janus hier al heeft aangegeven,enkelwandige zwart gelakte buis van 80 tot aan plafond gelijkvloers en dan overgaan naar dubbelwandige in uw schouw. Zo kan je uw kachel ook dicht tegen de muur plaatsen. Wordt er lucht extern aangezogen?

Wat ik hier las van.jeroen den elektrieker, buis 1 m horizontaal is zeker niet volgens de regels.