Universele dimmer Eltako EUD12Z8

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Bob.w
Lid vanaf: 16/01/2007
6 berichten

SadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSadSad

Begin deze maand zijn wij onze nieuwbouw gaan bewonen en het lijkt of het er spookt.

Wij hebben een zestal Universele dimmers van het merk Eltako EUD12Z8 in onze schakelkast (telkens voorzien van een tussenschot). De bedrading is ok, doch wij hebben EEN GROOT PROBLEEM :twisted: , als wij bijvoorbeeld de dimmer in de slaapkamer doen werken valt (niet altijd-ongeveer 1 keer op de 10) het licht in de keuken (eveneens voorzien van dimmerfunctie uit). De draaischakelaars staan nog altijd in de fabrieksinstelling. Graag hulp

:idea: :idea: ? Dank bij voorbaat

Bob

Reacties

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
852 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is waarschijnlijk een interferentie op een bepaalde frequentie. Het best kan je eens proberen om bv de dimmer van de keuken te vervangen door een ander merk.

afbeelding van Bob.w
Lid vanaf: 16/01/2007
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dank voor mail,

het probleem is wel iets groter dan in mijn eerste bericht weergegeven (ben te bescheiden zeker). Als mijn vrouw in het bad zit en ik durf de dimmer van één van de slaapkamers te doen werken zit ze in het donker. Ik kan toch moeilijk alle dimmers vervangen hé. Misschien een andere optie?

Dank WinkWinkWink

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
852 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eerst proberen met 1. Dan maar pas kan je een conclusie maken. Heb dit ook voorgehad met een klant en heb daar ook de helft moeten vervangen omdat als ze het licht van de keuken uit deden het licht van de living mee uit ging. Sommige merken hebben daar last van en andere niet.

afbeelding van koenDW
Lid vanaf: 13/09/2006
413 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij hebben 3 dimmers van eltako en voorlopig geen problemen mee (hout vasthouden)

afbeelding van ShadowHunter
Lid vanaf: 28/08/2006
127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

De truuk is om een spacer te gebruiken tussen elke module. Dan gebeurd dit niet normaal. Dus niet alle dimmers langs elkaar in de kast maar overlangs.

Zou moeten helpen.

Met vriendelijke groeten,

ShAdOwHuNtEr

Zelf uw elektrisch ééndraadsschema en situatieschets opstellen? 

Gratis alle officiële AREI-symbolen voor Visio, SVG, AutoCAD en QElectroTech: www.arei-rgie.be

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10747 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hé, ik heb gisteren gemerkt dat wij hetzelfde probleem hebben :). Ik vond dit wel grappig. Het licht in de slaapkamer gaat aan, en de ledverlichting op de gang ging uit :). Tja, handig, maar niet de bedoeling natuurlijk.

Die spacers staan er bij ons tussen denk ik. Wat ik ook hoor in de buurt van die dimmers is een constant getik. Dus een teleruptor die ernaast staat die precies klikt als hij het gedacht heeft...

Soit, to be continued zeker hé :). (en als je een oplossing vind, let me know hé ;))

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van ShadowHunter
Lid vanaf: 28/08/2006
127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo cOOkie,

Welk merk heb jij staan ?

Met vriendelijke groeten,

ShAdOwHuNtEr

Zelf uw elektrisch ééndraadsschema en situatieschets opstellen? 

Gratis alle officiële AREI-symbolen voor Visio, SVG, AutoCAD en QElectroTech: www.arei-rgie.be

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10747 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ook eltako, maar de juiste types moet ik opzoeken, dat kan ik zo niet zeggen. Er staat 4 dimmodules naast elkaar, en daarnaast staat een gewone teleruptor. Als ik mij niet vergis is het met die lichtjes dat de miserie zich voordoet. (aangesloten op de teleruptor naar de dimmers, maar daar ben ik dus ook niet meer zeker van...)

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van ShadowHunter
Lid vanaf: 28/08/2006
127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi,

Oei, oei, ik was van plan 16 dimmodules te kopen van Eltako maar begin nu toch stevig te twijfelen...

Welk merk kan wel worden aangeraden?

Thanks,

Met vriendelijke groeten,

ShAdOwHuNtEr

Zelf uw elektrisch ééndraadsschema en situatieschets opstellen? 

Gratis alle officiële AREI-symbolen voor Visio, SVG, AutoCAD en QElectroTech: www.arei-rgie.be

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10747 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hey how, ik heb niet gezegd dat het bij mij de oorzaak is hé !!! Met hetgeen ik hier lees, zou dat wel eens kunnen zijn, maar voorlopig hou ik de boot af :).

Alvorens ik een definitieve oorzaak heb gevonden, ga ik hier niet beweren dat die dimmers de grote boosdoener zijn hoor. (maar ik sluit het niet uit, door hetgeen ik hier gelezen heb, en als ik dat dan terugkoppel naar mijn 'tikkende' teleruptor ...)

Voorlopig is dit voor mij ook iets minder prioritair. Klinkt raar, maar we wonen er nog niet hé. Ik moet eerst nog een aantal andere zaken doen, alvorens ze de pu komen spuiten, en komen chappen enzo, maar als dat gebeurt is, ga ik denk ik grondige tests doen en zaken uitproberen. (te beginnen met die dimmodules effe zonder stroom te zetten, om dan te zien of alles naar behoren werkt!)

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van ShadowHunter
Lid vanaf: 28/08/2006
127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hehe, dat is zo... maar toch maak ik me stevig zorgen, is toch voor een aardig bedrag om dan geconfronteerd te worden met dergelijke fundamentele werkingsproblemen.

Greetz,

ShAdOwHuNtEr

Zelf uw elektrisch ééndraadsschema en situatieschets opstellen? 

Gratis alle officiële AREI-symbolen voor Visio, SVG, AutoCAD en QElectroTech: www.arei-rgie.be

afbeelding van jvanhambelgium
Lid vanaf: 10/03/2006
1895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb hier een hele hoop (> 10) van die universele dimmers steken. (EUD12NP)

(24V universele sturing, (DC of AC)

Werken perfect, het enige probleem is dat ze precies wat gevoelig zijn aan vervuiling op het net. Je ziet ze soms wat zachtjes "knipperen"

Geen uitval of storing van/naar naburige circuits hoor.

Ik gebruik wel het afstandshoudertje natuurlijk, zeker nodig bij de grotere vermogens.

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10747 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wel, die afstandshouders, daar twijfel ik nu over. Ik denk echt dat die tussen de dimmers zelf zitten, maar ik twijfel of die tussen de dimmers en de andere teleruptoren zitten, maar ik denk het eerlijk gezegd wel.

Ik ga vanavond eens kijken, want nu wil ik dat probleem toch opgelost hebben precies :). Ongelooflijk eigenlijk, maar ik vind dit superboeiend :). Er gaat iets mis en ik vind da plezant... Electronica... 't is toch iets hé Smile :).

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van Bob.w
Lid vanaf: 16/01/2007
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb eveneens van die afstandhouders tussen de etalko dimmers, alles is volgens de regels geplaatst en aangesloten, toch blijft het probleem bestaan. :oops: HELLLLPPPPPPP? Ik ben zinnens om volgende week een mail te sturen naar Etalko Nederland en hopelijk antwoorden ze op mijn vraag. Klant is koning hé.

:?:

afbeelding van pro-crast
Lid vanaf: 11/03/2006
992 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je zou eens kunnen controleren of hiet niet aan de bedrading ligt. Dat kun je doen door alle stuurdraden op alle dimmers los te koppelen en één dimmer met een kort stukje draad uit de hand aan/uit te schakelen (op laagspanning van 12V DC of zo) en te zien of de andere dimmers daar nog op reageren.

Heb je zo geen interferentie meer dan ligt het probleem aan de bedrading. Zo een dimmer heeft een hoogimpedante stuuringang en die zijn nogal gevoeliger aan storingen. Dan zou je het probleem misschien kunnen verhelpen door afgeschermde stuurkabels te gebruiken op zeer lage DC spanning. Of misschien helpt het dan ook al om een weerstand van een paar honderd ohm mee in de stuurklemmen te schroeven (doe dit niet zomaar maar geef ons eerst meer info over de stuurspanning).