• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

rolluiksturing centraal en decentraal

Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
ik ben bezig met de elektriciteit in m'n nieuwbouw en heb hetvolgende probleem/vraagstelling.



Er zijn vijf rolluiken met elektrische motor die ik graag individueel wil kunnen bedienen, maar daarnaast ook centraal via een klok. Ik heb basiskennis elektriciteit, maar over relais ed ken ik minder. Ik heb me reeds geïnformeerd en men raadt me relais van Eltako aan. Een relais per motor en nog een voor de centrale aansturing.



Als ik met dit relais-systeem werk, kan ik dan de gewone Niko-rolluikschakelaars (23-359) gebruiken om ze individueel te bedienen, of neem ik beter de rolluikdrukknop (23-359-10)? Of heeft dit geen belang?



Op de site van Eltako vind ik zodanig veel diverse relais dat ik er niet goed wijs uitgeraak. Welk type(s) heb ik nodig voor mijn probleem?



Kan iemand mij hiermee verderhelpen?



thx
 
Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
117
Waarderingsscore
0
Punten
0
De eltako rolluikrelais kunnen zowel met schakelaars (permanent contact) als met drukkop(pen) gestuurd worden. In principe mag da gelijk welke schakelaar/drukknop zijn. Niko is dus perfect mogelijk. Drukknoppen geven je de meeste mogelijkheden. Ook als je een klok wil gebruiken zou ik er ééntje nemen die pulsen kan geven ipv enkel wisselcontacten. Dat zal je meer flexibiliteit geven in combinatie met die eltako rolluikrelais.
 
Lid geworden
19 sep 2006
Berichten
1.199
Waarderingsscore
1
Punten
0
Onze rolluiken werken centraal maar volgen een willekeurig programma.

Ze reageren op lichtinval, net zoals we ze manueel zouden bedienen en in hetzelfde stramien dus ze gaan niet allemaal tegelijk naar beneden.
 
Lid geworden
4 jan 2007
Berichten
61
Waarderingsscore
0
Punten
0
Al aan een nikobus rolluikmodule gedacht?



Ze zijn gemaakt om 6 rolluiken te sturen.

Je creëert vele mogelijkheden en kan steeds uitbreiden.

Een rolluikmodule vind je al voor 550euro incl.BTW.

Als je alles dmv relais etc. gaat doen kost het ook wel wat geld.
 
Lid geworden
19 sep 2006
Berichten
1.199
Waarderingsscore
1
Punten
0
Relais zijn bij ons vermeden, solid state relais= in feite triac's die net in nulovergang van de sinusgolven schakelen.
 
Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
ik ben met iemand van deze site in conversatie over Eltako relais-sturing, heb prijs gevraagd, maar met de richtprijzen op internet kom ik op ongeveer 280 € voor vijf rolluiken voor de 4 relais. Daar nog drukknoppen en een klokje bij tellen.

Dit is toch nog goedkoper als Nikobus natuurlijk hé.



grtz
 
Lid geworden
16 okt 2006
Berichten
71
Waarderingsscore
0
Punten
0
hmm, nooit gedacht aan een draadloos systeem?



indien reeds bestaande elektische motoren , niet draadloos , weet ik dat er van somfy iets bestaat waar je enkel uw schakelaar verandert en daar zit een ontvanger ingebouwd, zodanig dat je dan dat rolluik ook afstandsbediend kan gebruiken.



Doe dit op al uw rolluiken en koop een draadloze klok, zodanig dat die klok al uw rolluiken kan bedienen tegelijk en je geen relaiskasten en bekabeling moet leggen... 8)
 

wtr

Lid geworden
20 apr 2006
Berichten
213
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ben gisteren naar de Meuter in Heist op den Berg geweest. Daar hebben ze een eigen roluiksysteem. werkt identiek aan wat jij vraagt. Koste voor mijn 6 rolluiken (module van 4 en 1 van 2) ongeveer €350 incl btw.
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
Ik bekijk nu ook wat ik met onze 17 elektrische rolluiken ga aanvangen . Tevens wensen we voorzieningen te leggen (preflexen) voor de aansturing van 2 zonnetenten.

Sturing zou 24 V zijn omdat ik dan niet zo veel moet tekenen voor de keurder (en nog wel ergens een veiligheidsreden ook)



Iedereen trekt voor een dergelijke oplossing al vlug van leer met de Siemens LOGO als oplossing ... Ikzelf zou eerder naar de ELTAKO EGS 12Z2 8-230 VUC.



Op kostprijsniveau zal het niet veel uitmaken ... en zeker niet als ik met afzonderlijke knop op/ neer wil werken. (dan heb ik immers uitbreidingen met 8 inputs en 8 outputs nodig) ... Ik heb immers zowat 2 volledige LOGO's nodig en een derde (voor 1 rolluik en 2 tenten)



Als ik bovendien de kastruimte bekijk :mrgreen: ...

althans voor het stuurgedeelte

met Eltako heb ik voldoende aan 2 modules per rolluik ...

met LOGO heb ik deze 2 modules als het ware nodig om mijn uitgaande relaitjes te plaatsen ... (want mijn rolluikmotoren rechtstreeks op de logo uitgangen lijkt mij niet echt goed) dus alle ruimte voor de 3 logo's is gewoon in surplus ...

en het wordt al krap om alles in mijn 4 borden te krijgen .... :shock:



Neen sorry ...

ik neig te gaan voor de "eenvoudigere" oplossing ; ook een beetje uit vrees om binnen 10 jaar de opvolger van de "NEW LOGO" te moeten herprogrammeren ...

Als ik zo verder ga heb ik immers met mijn ongeveer 35 lichtkringen en 17 rols ... een bord met 5 of 6 complete LOGO's erin.



De toeters en bellen om de rolluiken te koppelen aan alarmen , timers , lichtmeters aan de 4 gevels , ... lijken mij misschien eenvoudiger met LOGO ... maar dan zit je al heel ver ... Bovendien voel ik niet de nood om in een "volautomatische" omgeving te leven (na mijn werkuren).



Ik heb bovendien ook geen zin om bij een mogelijk storing geconfronteerd te worden met bvb 8 rolluiken die "uitgevallen" zijn.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
't Stoeme van de EGS12Z-UC module van eltako is dat de stuurspanning gelijk moet zijn aan de schakelspanning. Dus als je 24V drukknoppen wil gebruiken, moet je ook 24V rolluikmotoren gebruiken (als je deze uberhaupt al vindt). :?



Snap dit totaal niet, maar je gebruikt volgens mij dus beter een EGS12Z2-UC module per rolluik (wat niet leuk is, want die is 4 modules breed en kost een pak meer) die wel gelijktijdig 24V stuurspanning en 230V schakelspanning aankan.



Als alternatief kun je wel bijvoorbeeld de ESR12Z-4DX gebruiken als viervoudig relais om de 24V signalen om te zetten in 230V signalen voor de EGS12Z-UC die dan wel een 230V rolluik kan sturen... (neemt iets minder plaats is en kost quasi hetzelfde)



Ik denk wel dat je je rolluiken ook rechtstreeks op de logo-uitgangen mag hangen.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
17 rolluiken dus 34 output-signalen kan al niet met 2x logo...



Prijsberekening Logo:

starterspakket: 190 euro (4 modules)

2x basismodule: 2x 120 euro (2x 4modules)

6x uitbreiding 4DI/4DO: 6x 62.5 euro (6x 2 modules)

Voeding: 55 euro (4 modules)



Totaal logo: zo'n 860 euro (28 modules)



Prijsberekening eltako:

17x EGS12Z2-UC: 17x 63 euro (17x 4 modules)

1x voeding: 31 (2 modules)



Totaal eltako: +/- 1100 euro (70 modules)



Ik ben geen heel groot voorstander van logo, maar in dit geval zou ik het misschien toch wel overwegen...
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
binnenkort wrote:
't Stoeme van de EGS12Z-UC module van eltako is dat de stuurspanning gelijk moet zijn aan de schakelspanning. Dus als je 24V drukknoppen wil gebruiken, moet je ook 24V rolluikmotoren gebruiken (als je deze uberhaupt al vindt). :?



Snap dit totaal niet, maar je gebruikt volgens mij dus beter een EGS12Z2-UC module per rolluik (wat niet leuk is, want die is 4 modules breed en kost een pak meer) die wel gelijktijdig 24V stuurspanning en 230V schakelspanning aankan.



Ik denk wel dat je je rolluiken ook rechtstreeks op de logo-uitgangen mag hangen.





Ja inderdaad "heel stoem"



Ik ga inderdaad (vermoedelijk) voor de EGS12Z2-UC module per rolluik ... maar deze is 2 modules breed hoor (38 mm) ... en de meerprijs ...

JAMMER ...

Maar als ge een goed adres weet (is nog altijd welkom) ... en ge vraagt her en der eens prijs ...



24 V motoren zal wel geen oplosing zijn ... deze zullen meer kosten omdat de draaddiktes van de wikkeling dikker wordt ... bovendien als ik dan een centrale op wil gebruiken voor een aantal rolluiken zal ik een trafo-kot moeten inrichten denk ik ...



Rolluiken rechtstreeks op LOGO ? Ja in theorie kan dat allemaal. Maar als 1 contact defect is kan je je logo vervangen (of herprogrameren) ... als ik dat heb op die ELTAKO EGS12Z2 neem ik gewoon het ander contact (want die kan basis 2 rolluiken sturen ...



Dat is nu net bij mij een reden waarom ik niet echt sta te springen voor die "strekkende meter LOGO oplossingen"



Ik denk alles met ELTAKO te doen en 1 logo te gebruiken voor mijn licht van de tuin , oprit , gangen en garage ... zo kan ik flexibel toch een soort "leaving functie" programmeren dat oprit + garage nog even verlicht blijft bij vertrek. Ook misschien aanwezigheidssimulatie met gangverlichting ...

Ik kan dan ook mijn tuin- en gangverlichting aan het alarm hangen en laten knipperen ...



Ik ben dus zeker niet tegen LOGO maar mijn rolluiken :mrgreen: Beter misschien goede prijs zoeken voor het kroonjuweel van ELTAKO



k.b.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
zeker hier eens kijken naar de prijs...



En ik was inderdaad gemist met de breedte van die EGS12Z2-UC module (ik wist dat ze het dubbele was van ESG12Z-UC, maar was blijkbaar even verstrooid).



Ik zou vermoedelijk toch ook voor eltako kiezen, hoor. Maar in dit geval zit je toch al met zo'n 250 euro prijsvoordeel voor logo (daar kun je wel al eens een nieuwe module mee kopen als er een contactje stuk is) en toch 8 modules 'smaller' (wat belangrijk kan zijn als je kast wat krap is). Het overwegen waard...
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
binnenkort wrote:
zeker hier eens kijken naar de prijs...



En ik was inderdaad gemist met de breedte van die EGS12Z2-UC module (ik wist dat ze het dubbele was van ESG12Z-UC, maar was blijkbaar even verstrooid).



Ik zou vermoedelijk toch ook voor eltako kiezen, hoor. Maar in dit geval zit je toch al met zo'n 250 euro prijsvoordeel voor logo (daar kun je wel al eens een nieuwe module mee kopen als er een contactje stuk is) en toch 8 modules 'smaller' (wat belangrijk kan zijn als je kast wat krap is). Het overwegen waard...





Ben jij daar klant ? Ik heb een aangeboren wantrouwen tegenover webwinkels (misschien ben ik van de oude stempel). De prijs is alleszinds OK , en hier in BE is dat een gangbare prijs excl BTW.



Die 250 euro dat logo beterkoop zou uitkomen ... Dat kan zoiets zijn ... dus als je relaitjes bijplaatst is dat op ...



Er zijn pro's en contra's , enkel een beslissing zal ons helpen.

Met mijn 17 rolluiken zit ik natuurlijk wel ongunstig (ik heb net een derde LOGO nodig)



k.b.
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
binnenkort wrote:
zeker hier eens kijken naar de prijs...



En ik was inderdaad gemist met de breedte van die EGS12Z2-UC module (ik wist dat ze het dubbele was van ESG12Z-UC, maar was blijkbaar even verstrooid).



Ik zou vermoedelijk toch ook voor eltako kiezen, hoor. Maar in dit geval zit je toch al met zo'n 250 euro prijsvoordeel voor logo (daar kun je wel al eens een nieuwe module mee kopen als er een contactje stuk is) en toch 8 modules 'smaller' (wat belangrijk kan zijn als je kast wat krap is). Het overwegen waard...





Ben jij daar klant ? Ik heb een aangeboren wantrouwen tegenover webwinkels (misschien ben ik van de oude stempel). De prijs is alleszinds OK , en hier in BE is dat een gangbare prijs excl BTW.



Die 250 euro dat logo beterkoop zou uitkomen ... Dat kan zoiets zijn ... dus als je relaitjes bijplaatst is dat op ...



Er zijn pro's en contra's , enkel een beslissing zal ons helpen.

Met mijn 17 rolluiken zit ik natuurlijk wel ongunstig (ik heb net een derde LOGO nodig)



k.b.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
K.B. wrote:
Ben jij daar klant ? Ik heb een aangeboren wantrouwen tegenover webwinkels (misschien ben ik van de oude stempel).
Heb daar onlangs een hoop eltako-dingen besteld en alles is toch goed aangekomen en werkt prima.

Nadeel van webwinkels is dat het iets vervelender is als er iets stukgaat of niet zou werken. Maar voor mij maakt het prijsverschil dit nadeel ruimschoots goed.



edit: 't kan zelfs nog wat goedkoper, maar met die site heb ik persoonlijk geen ervaring... (ziet er op het eerste zicht ook deftig uit)
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
Ik kan via ..via kopen in de grootste groothandels van het land.

Dat scheelt ook een serieuze slok.



k.b.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
K.B. wrote:
Ik kan via ..via kopen in de grootste groothandels van het land.
Leuk voor jou, en dat kan inderdaad heel veel schelen.

Ik ben wel benieuwd aan hoeveel jij die EGS12Z2-UC dan kan kopen (desnoods via PB, als je het hier niet wil posten).



Ik trek mijn plan met wat normaal voor handen is...
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
Gisteren heeft vrouwlief nog wat in de boeken en folderkes van domotica aan 't neuzen geweest ... en ik ook ... en ge moet toch mee zijn met uwen tijd ...



Zaken als koppeling alarm , aanwezigheidssimulatie , rolluiksturing individueel + per kamer + per verdiep + al op + al neer komen om het hoekje kijken ...

licht oprit tijdje laten branden na vertrek , ...

Allé een pak zaken die met teleruptoren belangrijke meerprijzen meebrengen steken de kop op.



Als ik het zo bekijk ... wordt die ELTAKO oplossing wel duur ... en dat het allemaal kan met slechts 4 of 5 complete LOGO's ...



Vandaag gaat balans dus naar LOGO ... wel nog eens kijken naar prijzen en dimoplossingen voor ongeveer 8 kringen op zo ...



k.b.
 
Lid geworden
21 sep 2009
Berichten
2.749
Waarderingsscore
7
Punten
0
Als je met een logo heel veel wil gaan programmeren, wel eens in de handleiding kijken op p82...



Logo is een plc, he. Geen full domotica-systeem...
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan