Hallo,

Om een Metal Stud van het vals plafond evenwijdig te kunnen monteren moet ik een profiel, zie foto boven de deur inkorten.
Het is een dragend profiel maar inkorten is volgens mij geen probleem, doordat het stuk dat ik wil inkorten, boven zwarte lijn, zie foto geen nut heeft in mijn ogen.

Welk materiaal is dit profiel en hoe mooi recht doorslijpen?
Ik denk aan een haakse slijper met geleidingsslede?
Wat denken jullie?
Bedankt,

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben absoluut geen specialist terzake maar mij lijkt het deel dat u wil verwijderen wel degelijk zijn nut te heben in de sterkte van dat profiel.

afbeelding van Kevin.b
Lid vanaf: 07/10/2016
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het stuk dat ik weg wil hangt los van de muur.

Als die korter of langer is maakt niet uit volgens mij maar ik ben ook geen expert.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15706 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kevin.b schreef: Het stuk dat ik weg wil hangt los van de muur. Als die korter of langer is maakt niet uit volgens mij maar ik ben ook geen expert.

Dat stuk dat de kamer in steekt geeft zijdelingse sterkte aan het profiel. Doe je dat er af dan kan dat profiel gemakkelijker naar binnen of naar buiten buigen.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

multitool, maakt minder warmte dan slijpschijf en werkt fijner op de rand

afbeelding van grandscenicman
Lid vanaf: 04/12/2011
1498 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou dit ook niet doorslijpen hoor.......maar laat gerust weten wat er gebeurt als je halfweg bent.

Zolang de deur/raam dicht is zal er niet veel gebeuren , eens geopend....

Is dat geen soort van Cadnic dit profiel ?

Mogelijks is dit iets te zwaar genomen voor een bepaalde zekerheid , maar halveren lijkt me zeker niet aangeraden....

Voor zekerheid zal je er een stabiliteitsingenieur moeten bijhalen , dat raden ze hier wel meer aan , zeker als het om dragende dingen gaat.

Kan je niet beter een oplossing zoeken om dat profiel te behouden en te "bekleden" oid ?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kevin.b schreef: Het stuk dat ik weg wil hangt los van de muur.

 Dat heeft niets met de sterkte van het profiel te maken.

Als die korter of langer is maakt niet uit volgens mij maar ik ben ook geen expert.

U halveert het opstaande deel van het profiel, me dunkt dat dit wel degelijk de sterkte van het profiel ondermijnt.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12587 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou ge niet beter een "tap" uit uw metalstud snijden/knippen?

Welke type profiel ga je trouwens daar tegen de muur zetten?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9816 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dit lijkt me een L-profiel dat de muur boven de opening ondersteunt.
De opstaande rand van dat profiel is het deel dat zorgt voor de steun, het horizontale deel waarop de stenen rusten is er enkel maar om de stenen te dragen.
Daarnaast is er een knik gemaakt in de opstaande rand. Deze dient -dacht ik- om bvb  torsiekrachten op te vangen.

Er mag in dat geval helemaal niets van dat profiel weggezaagd worden.

Het is hoe dan ook een dragend element in de woning. Wil je dit wijzigen, dan moet je een vergunning aanvragen met architect. Maar beter is om dit gewoon eens met de architect die de huidige aanpassing getekend heeft te bespreken (of is deze vorige verbouwing niet in jullie beheer gebeurd?) . Die zal meteen antwoord kunnen geven. Anders eens een uurtje betalen aan een stabiliteitsingenieur voor meer informatie.

Het profiel is vrij hoog, dus het kan zijn dat het met minder ook nog stevig genoeg is, maar dat moet dan komen van iemand die voldoende kennis ter zake heeft. Want de overspanning is ook redelijk breed voor een dun L-profiel.

Vooral niet in het wilde weg gaan slijpen!

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van GunSmoke007
Lid vanaf: 17/11/2011
1536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet aan slijpen, geveldragers worden door de architect berekent en als je stukken gaat wegknippen en er gebeurd iets achteraf...

Ik zou er gewoon "rond" werken.

Eventueel uitkappen en nieuw profiel steken maar dan zit je met architect en studiekosten enz...

Het is allessinds een Warm galva profiel (gemaakt door ons) en als je gaat beginnen slijpen is ook de galva laag weg waar je geslepen hebt, de kans op roest is er dan ook met alle gevolgen vandien. Je kan dit lokaal wel gaan bijspuiten met "koud galva" maar dit is verre van dezelfde kwaliteit.

 

afbeelding van Kevin.b
Lid vanaf: 07/10/2016
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Prima, afblijven dus, bedankt voor de reacties.
Het profiel is inderdaad heel breed en hoog naar mijn mening, dit hadden ze toch wel beter kunnen wegwerken denk ik.

Ik zal dus rond het profiel moeten werken maar door de breedte van het profiel vrees ik voor de stevigheid van het plafond

afbeelding van rdr2180
Lid vanaf: 18/03/2006
1824 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

misschien lees ik de vraag verkeerd, maar wil je de metal studs voor het plafond op de hoogte van dat profiel aaan de muur bevestigen ? Kan je dan dat profiel niet juist gebruiken om de metal studs aan te bevestigen ?

Gaatjes boren in dat dwarse deel om metal studs aan vast te maken (rivetten, klinknagels, zelftappers...) kan zonder problemen en dan zit je plafond nog beter vast, ook

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe en in welke richting ga je je metalstudplafond monteren? Als je de MSH profielen links en rechts hangt en de plaatdragende MSV profielen evenwijdig met je voordeur, lijkt me er geen probleem te zijn om je eerste profiel evenwijdig met de voordeur te plaatsen en omgekeerd zodat die flens van je "poutrel" in de binnenkant van je metalstud zit. Eventueel bovenop enkele planken om alles aan elkaar te verstevigen.

Een andere optie zou kunnen zijn dat je met enkele zware planken een "staketsel" maakt dat links en rechts naast dat ijzer in de muur wordt geboord en ook naar boven wordt verankerd. Daarop dan je eerste metalstud schroeven.

afbeelding van Kevin.b
Lid vanaf: 07/10/2016
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gaten boren in het galva profiel mag wel? Zoja dan is het opgelost.

Gyproc snap on clips is dat iets? Of is dit alleen voor de bekleding?

afbeelding van GunSmoke007
Lid vanaf: 17/11/2011
1536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je mag hier inderdaad gaten in boren, zal niets aan de stabiliteit veranderen.
Tenzij je er gatenkaas van zou maken en dan nog Smile
In metaal boren doe je best traag om geen botte boren te krijgen.

Succes

afbeelding van Kevin.b
Lid vanaf: 07/10/2016
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De neerwaartse druk van het verlaagd plafond op dat profiel zal het profiel niet lostrekken/beschadigen of dergelijke?