Hallo, bij verbouwing van zolder gebruik gemaakt van ledverlichting. Deze geschakeld met 2 wisselschakelaars. Schakeling werkt perfekt doch bij uitdoen van verlichting blijven ledlampjes zwakjes branden. Aansluiting reeds verschillende keren gekontroleerd en lijkt juist. Iemand die me raad kan geven? Bedankt.

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
24771 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

LED = met transfo

en schakelaar moet voor transfo staan

is dit zo?

als transfo geen eli krijgt dan kunnen lampen niet branden

afbeelding van mop
Lid vanaf: 05/08/2008
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het betreft eigenlijk van die ledlampjes die aangesloten kunnen worden op 220 volt zoals gewone lampen, zoals je ze kan kopen van Masive. Ze werken goed als ze aan moeten zijn, enkel wanneer ze uitgeschakeld zijn blijven ze lichtjes gloeien. Precies of de stroom niet volledig afgesloten wordt?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11026 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en hoelang blijven ze gloeien nà afschakelen van de stroom?

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij de Niko/Erea led's heb je dit ook als je ze niet bipolair onderbreekt. Komt omdat er op een van de 2 draden nog spanning zit.

afbeelding van mop
Lid vanaf: 05/08/2008
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

Hoe lang ze nagloeien heb ik nog niet geprobeerd. Daar ik er nog aan het werken ben schakel ik steeds de stroom af.

Ik dacht ook al zo iets dat er steeds een beetje stroom blijft zitten op 1 draad. Kan dit dan enkel vermeden worden met bipolaire schakelaars? Wat als ik ze zo toch zwakjes laat branden? Verbruik? Slijtage van de ledjes?

Bedankt voor de hulp.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je een 3x230V net of een 3x400V+N net? Indien het 400V is, schakel je dan de fase en niet de N?

afbeelding van mop
Lid vanaf: 05/08/2008
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

Dat zou wel kunnen. Ik kijk het morgen even na. Momenteel heb ik er gewoon een stekker op aangesloten met een verlengsnoer omdat ik de leidingen nog niet wou aansluiten op de verdeelkast. Ik tak wel even af van de verdeelkast zodat ik zeker ben dat ik mijn fase onderbreek en hou u op de hoogte.

Bedankt.

afbeelding van mop
Lid vanaf: 05/08/2008
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry, nog even vergeten te antwoorden op uw vraag. 3 x 400 + N.

afbeelding van pieterke
Lid vanaf: 14/03/2006
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heeft te maken met condensator-effect op 2e kabel.

De kleine verklikkerlampjes in geschakelde stopcontacten hebben dit ook.

Bipolair schakelen is de enige oplossing vrees ik

www.pbdomotics.be

afbeelding van mop
Lid vanaf: 05/08/2008
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad. Zelfs bij onderbreken van stroomdraad blijven ze lichtjes branden. Ik heb dan maar de gemakkelijkste oplossing gekozen en er gewoon spaarlampjes in geplaatst . Verbruikt ook niet zo veel. De ledjes plaats ik dan wel in de kamer van onze zoon op één enkele schakelaar.

Bedankt voor alle info.

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij hebben dit ook bij onze LED spotjes in het terras....de schakelaar is uit en ze geven toch nog ietsiepietsie licht (zeer weinig maar toch).

raaaaaaaaaarrrrrrr, maar soit, die ledjes verbruiken quasi toch niets en gaan superlang mee, dus ik zit er niet echt mee in

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11026 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Blijven die lampjes echt constant branden of gewoon een tijdje nagloeien?

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

constant een kleine gloed (enkel zichtbaar 's nachts)

geen nagloeiing

afbeelding van Jimbo
Lid vanaf: 17/10/2006
1594 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bungoo wrote:
wij hebben dit ook bij onze LED spotjes in het terras....de schakelaar is uit en ze geven toch nog ietsiepietsie licht (zeer weinig maar toch).

Hmz, terras is buiten. Moeten die dan niet sowieso "bipolair" onderbroken worden?

Jimbo

(Die voorlopig nog vermoedt dat arei een papegaaienras betreft)

afbeelding van pieterke
Lid vanaf: 14/03/2006
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jimbo wrote:
Bungoo wrote:
wij hebben dit ook bij onze LED spotjes in het terras....de schakelaar is uit en ze geven toch nog ietsiepietsie licht (zeer weinig maar toch).

Hmz, terras is buiten. Moeten die dan niet sowieso "bipolair" onderbroken worden?

Jimbo

(Die voorlopig nog vermoedt dat arei een papegaaienras betreft)

Nee, is niet meer verplicht....