Beste,

Ik ben momenteel bezig met het plaatsen van Metal Stud voor een verlaagd Gyproc plafond.
Een dubbele constructie Plagyp D met Metal Stud op 50cm.
Ik weet dat ik de platen dwars op de Metal Stud moet monteren en dat de 50cm afstand ervoor zorgt dat ik altijd mooi op een Metal Stud eindig en terug begin.
Nu is een ruimte natuurlijk nooit veelvoud van 50cm.
Heeft er iemand een situatieschets van hoe die platen dan praktisch allemaal komen te hangen?
Ze moeten geschrankt staan maar telkens weer uitkomen op een Metal Stud (of toch niet?). Dat is natuurlijk moeilijk als je terug begint aan de klant waar de Metal Stud niet op 50cm eindigt.
Dit zal waarschijnlijk vrij simpel zijn maar ik stel liever de vraag op voorhand .. Wink
Thanks!

Reacties

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1946 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je hebt toch steeds snijverlies en dat het je ook ingerekend bij uw opmeting.
Je versnijdt de gipsplaat op maat.

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je noemt zowel "Metal Stud" als "plagyp". Welk van de 2 is het? Dit zijn 2 totaal verschillende dingen...

Als je haaks wil plaatsen, dan begin je met de eerste plaat ergens in de hoek en je kijkt eerst of de hoeken van de kamer wel winkelhaak staan voor je begint. Van die eerste plaat tegen de muur snij ik gewoonlijk de schuine kant af, dat is minder werk dan later uitplamuren. Dan volgende plaat daarachter enzovoor en zo verder. Je hoeft niet noodzakelijk elke keer op een profiel uit te komen, in elk geval: ik kijk er nooit naar (tenzij het echt maar een paar cm is).
Hoe los ik dat op? Met een houten lat van 130 cm lang die ik vastschroef op het kopse einde van de plaat. Zo hangen de platen aan elkaar en omdat de lat langs beide kanten voorbij de plaat steekt, rust ze op de naastliggende platen. Heel dat systeem houdt zichzelf omhoog. In die houten latten gebruik je gyprocschroeven van 35mm. Zowel op kopse kanten van beide platen als links en rechts in de langsliggende platen. Zo heb je heel weinig snijafval en minder meetwerk. Dat kan je achteraf niet anders dan heel degelijk wapenen en afsmeren met een papieren voegband. Nog nooit problemen gehad met deze opbouw.

Geschrankt wil ook niet zeggen "juist op 130 cm". Wanneer je de eerste rij platen gedaan hebt, begin je met de overschot van de laatste plaat terug voor de tweede rij platen, zodat het (voldoende) verspringt. Je moet zien hoe het uitkomt, soms zet ik eerst vanaf links en rechts afwisselend volle platen en daarna de stukjes op de uiteinden opvullen.

Wat is de maat van het plafond en in welke richting liggen je plaatdragende profielen?

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
233 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben zeker niet de professional, dus Albarius en Regis kunnen u zeker helpen.

In de Gyproc handleiding staat bij voorkeur dwars, ik weet niet of dat echt verplicht is. Daar zie je ook duidelijk het verschl tussen PlaGyp en Metal Stud.  Ik heb die handleiding gebruikt om vroeger in mijn huis verlaagdeplafonds en valse wanden te zetten.

Alleszins als je profielen op een veelvoud van 30cm zet, dan komt het einde van je plaat, of die nu dwars staat of niet, bij een Metal Stud systeem, altijd op een profiel uit.

Zo heb ik het alleszins vroeger met een Metal Stud systeem gedaan, mogelijk wel iets meer profielen nodig.
https://www.gyproc.nl/sites/gyproc.nl/files/documenten/plafondverwerking...

afbeelding van andyke001
Lid vanaf: 22/12/2014
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de reacties.
Mijn excuses.
Ik ken enkel het verschil tussen plagyp S (enkele structuur) en D (dubbele structuur).

Lees ik hier nu dat er 2 manieren zijn?
1. Platen op maat snijden gelijk met de kopse profielen? Meer verliezen.
2. Platen op lengte laten met versteviging van houten keper op de kopse kant, daar waar er geen profiel zit? Zo goed als geen verliezen.

Ruimte is ongeveer 7x 5 meter.
Eerste profielen hangen in de lengte van de ruimte, plaatdragende profielen hangen in de breedte. Platen komen haaks op plaatdragende profielen.

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wouterk schreef:...Alleszins als je profielen op een veelvoud van 30cm zet, dan komt het einde van je plaat, of die nu dwars staat of niet, bij een metalstud systeem, altijd op een profiel uit.

Zo heb ik het alleszins vroeger met een metalstud systeem gedaan, mogelijk wel iets meer profielen nodig...

Hangt natuurlijk af van de maat van de platen... er zijn platen van 200, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 360 cm lang... Als je werkt met de "standaard" van 260, kom je er nooit uit met een tussenafstand van 30,40 of 50.

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
233 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daarmee dat ik zei dat ik niet wist of dwars monteren verplicht was, ik heb ze in de lengte richting gezet en dan zijn je platen 60 of 120, dan kom je atijd mooi uit.

In de handleiding staat bij voorkeur dwars, er staat niet verplicht, vandaar dat ik toen dus gekozen heb om ze niet dwars te zetten.

Maar zoals ik al zei, ik ben niet de expert  Wink Smile

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

andyke001 schreef:

Lees ik hier nu dat er 2 manieren zijn?

Gyproc plaatsen is geen "exacte wetenschap".

Platen zetten in de lengte op die 7 meter, 4 platen van naast mekaar en dan de helft van een plaat van 60 daarnaast, komt bijna uit zonder verlies.

Geen "keepers" gebruiken natuurlijk, dat is veel te zwaar, dat gaat doorhangen mettertijd. Een "panlat" is voldoende....

afbeelding van andyke001
Lid vanaf: 22/12/2014
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus die 50cm tussenafstand is eigenlijk gewoon een technische vereiste en geen maat die de platen juist doet uitkomen...

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wouterk schreef:

In de handleiding staat bij voorkeur dwars, er  staat niet verplicht, vandaar dat ik toen dus gekozen heb om ze niet dwars te zetten.

Is inderdaad niet verplicht, lengterichting kan ook. Dwarsplaatsing geeft meer stabiliteit.

afbeelding van andyke001
Lid vanaf: 22/12/2014
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

albarius schreef:

andyke001 schreef:

Lees ik hier nu dat er 2 manieren zijn?

Gyproc plaatsen is geen "exacte wetenschap".

Platen zetten in de lengte op die 7 meter, 4 platen van naast mekaar en dan de helft van een plaat van 60 daarnaast, komt bijna uit zonder verlies.

Geen "keepers" gebruiken natuurlijk, dat is veel te zwaar, dat gaat doorhangen mettertijd. Een "panlat" is voldoende....

Duidelijk. Is de tussenafstand van 50cm voor de plaatdragende profielen dan oké of is het veiliger om minder afstand te nemen?

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
233 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

afhankelijk van je overspanning moet je je profielen op een max. afstand van elkaar zetten, ze mogen altijd korter staan, maar voor een bepaalde overspannign zeker niet verder uit elkaar dan voorgeschreven.

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

andyke001 schreef:

Dus die 50cm tussenafstand is eigenlijk gewoon een technische vereiste en geen maat die de platen juist doet uitkomen...

Ja, klopt. Je mag niet verder dan 50 uit elkaar, want heb je te weinig draagkracht en gaan de platen doorhangen onder hun eigen gewicht. Krijg je na enkele jaren een golfplafond. Plus je moet voldoende schroeven hebben dat de platen niet naar beneden komen of niet scheuren tussen de voegen.

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

andyke001 schreef

Duidelijk. Is de tussenafstand van 50cm voor de plaatdragende profielen dan oké of is het veiliger om minder afstand te nemen.

 

wouterk schreef:

afhankelijk van je overspanning moet je je profielen op een max. afstand van elkaar zetten, ze mogen altijd korter staan, maar voor een bepaalde overspannign zeker niet verder uit elkaar dan voorgeschreven.

Daar zijn tabellen voor. Kan je precies zien wat je nodig hebt in functie van de overspanning.

afbeelding van wouterk
Lid vanaf: 14/06/2007
233 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ albarius,

Ik had dat opgelost door de dwarsprofielen in het midden aan elkaar vast te maken door bovenop een dun latje vast te schroeven op elk profiel.

@Andy,
Lees die handleiding eens in hier een paar posts hoger, dan zal veel duidelijk worden.

afbeelding van andyke001
Lid vanaf: 22/12/2014
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

albarius schreef:

andyke001 schreef
Duidelijk. Is de tussenafstand van 50cm voor de plaatdragende profielen dan oké of is het veiliger om minder afstand te nemen.

 

wouterk schreef:

afhankelijk van je overspanning moet je je profielen op een max. afstand van elkaar zetten, ze mogen altijd korter staan, maar voor een bepaalde overspannign zeker niet verder uit elkaar dan voorgeschreven.

Daar zijn tabellen voor. Kan je precies zien wat je nodig hebt in functie van de overspanning.

In mijn geval Pagyp D is dat bevestiging van de primaire profielen op 125cm en secudaire profielen om de 50cm. Wat heeft de afmeting van de ruimte daarmee te maken?

Ik zie wel juist dat ik mijn randprofielen met de lange zijde aan de onderkant heb gemonteerd. Lijkt mij geen groot probleem, niet?