Hallo iedereen,

Met dit rotweer ben ik maar binnen aan het werk gegaan en laat de tuin even voor wat het is ...

Alzo ben ik tijdens mijn verbouwing ben ik nu toegekomen aan het plaatsen van een verlaagd plafond in de WC-ruimte op de eerste verdieping. Op die manier kan ik isoleren, want erboven bevindt zich een dakje (de WC bevindt zich in een uitbouw). De afmetingen zijn 244,5 cm op 170 cm. Ik heb het 'Gyproc Doe boek' doorgenomen en op de gyproc-website gezocht, maar kom er niet echt uit. En dus vandaar mijn concrete vragen :

1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

2. Welke platen gebruik ik best ?

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Graag meer info.

Met dank !

Ronny

Reacties

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

Gezien de afmeting van de ruimte is het gemakkelijker om overlangs te plaatsen.

Zo heb je het minste afval en maar 2 of 3 voegen om op te vullen.

2. Welke platen gebruik ik best ?

260x120x12,5 ABA of 260x60x12,5 ABA

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Indien je de platen van 120 breed gebruikt om de 40cm, met platen van 60 breed om de 30cm

Is de ruimte alleen voor wc bedoeld of komt er ook een douche of bad in ?

Indien er ook een douche of bad wordt geplaatst gebruik je best WR platen (groene)

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

Gezien de afmeting van de ruimte is het gemakkelijker om overlangs te plaatsen.

Zo heb je het minste afval en maar 2 of 3 voegen om op te vullen.

2. Welke platen gebruik ik best ?

260x120x12,5 ABA of 260x60x12,5 ABA

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Indien je de platen van 120 breed gebruikt om de 40cm, met platen van 60 breed om de 30cm

Is de ruimte alleen voor wc bedoeld of komt er ook een douche of bad in ?

Indien er ook een douche of bad wordt geplaatst gebruik je best WR platen (groene)

afbeelding van zelfbouwerke
Lid vanaf: 13/08/2007
657 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt Kawadude, voor het antwoorden Wink

Ik vond ook info over Premium 4X ABA, dat zou makkelijker (af te) werken zijn. Iemand daar ervaring mee ?

En ik vermoed dat ik de studs ook dwars mag bevestigen als ik de platen overlangs monteer ? Op die manier heb ik minder lengte te overspannen. Ik stel de vraag maar omdat in het 'Doe boek' van Gyproc er foto's staan van iemand die bezig is op dwars gemonteerde stucs de platen dwars te monteren. Op http://www.wezooz.be/video-bouwen/plafond-vals-badkamer-plafond-gipsplaat-gyproc-gipsplaten-waterwerend doet men het dan weer overlangs monteren op dwars geplaatste stucs...

En waterwerend moet het echt niet zijn, hoor, er staat enkel een WC en een klein lavabootje in.

Groeten,

Ronny

afbeelding van zelfbouwerke
Lid vanaf: 13/08/2007
657 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt Kawadude, voor het antwoorden Wink

Ik vond ook info over Premium 4X ABA, dat zou makkelijker (af te) werken zijn. Iemand daar ervaring mee ?

En ik vermoed dat ik de studs ook dwars mag bevestigen als ik de platen overlangs monteer ? Op die manier heb ik minder lengte te overspannen. Ik stel de vraag maar omdat in het 'Doe boek' van Gyproc er foto's staan van iemand die bezig is op dwars gemonteerde stucs de platen dwars te monteren. Op http://www.wezooz.be/video-bouwen/plafond-vals-badkamer-plafond-gipsplaat-gyproc-gipsplaten-waterwerend doet men het dan weer overlangs monteren op dwars geplaatste stucs...

En waterwerend moet het echt niet zijn, hoor, er staat enkel een WC en een klein lavabootje in.

Groeten,

Ronny

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja sorry mijn uitleg is een beetje verwarrend.

Ik ging er eigenlijk van uit dat de studs over de lengte werden geplaatst.

Zo heb je minder studs nodig want ze zijn sowieso 2,60m lang, maar om de afstand van 2,44m te overbruggen moet je wel studs nemen van 75mm breed (MSV75).

De studs dwars plaatsen kan ook, maar dan heb je sowieso meer studs nodig en heb je ook meer snijafval Wink

Premium 4xABA platen hebben 4 afgeschuinde kanten en zijn reeds wit voorbehandeld zodat je na afwerking met Promix Premium al een mooi wit plafond hebt. Dit heeft volgens mij alleen maar nut wanneer je niet direct van plan bent om te schilderen.

In uw geval is het weggesmeten geld om 4xABA platen te kopen aangezien je alleen maar langsvoegen zal hebben. Ik vindt persoonlijk dat de gewone platen gemakkelijker af te werken zijn dan de Premium platen. (misschien kwestie van gewoonte?)

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja sorry mijn uitleg is een beetje verwarrend.

Ik ging er eigenlijk van uit dat de studs over de lengte werden geplaatst.

Zo heb je minder studs nodig want ze zijn sowieso 2,60m lang, maar om de afstand van 2,44m te overbruggen moet je wel studs nemen van 75mm breed (MSV75).

De studs dwars plaatsen kan ook, maar dan heb je sowieso meer studs nodig en heb je ook meer snijafval Wink

Premium 4xABA platen hebben 4 afgeschuinde kanten en zijn reeds wit voorbehandeld zodat je na afwerking met Promix Premium al een mooi wit plafond hebt. Dit heeft volgens mij alleen maar nut wanneer je niet direct van plan bent om te schilderen.

In uw geval is het weggesmeten geld om 4xABA platen te kopen aangezien je alleen maar langsvoegen zal hebben. Ik vindt persoonlijk dat de gewone platen gemakkelijker af te werken zijn dan de Premium platen. (misschien kwestie van gewoonte?)

afbeelding van zelfbouwerke
Lid vanaf: 13/08/2007
657 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ha, ik snap het Smile En je uitleg was niet verwarrend, hoor !

Spijtig dat die studs inderdaad altijd veel te kort zijn om er twee uit te kunnen halen, dat geeft een hoop snijafval (2,60 m - 1,70 m is elke keer 70 cm overschot ipv van 2,60 m - 2,45 m dus slechts 15 cm per stud), zoals je terecht opmerkt. Ik zal morgen de prijzen eens gaan bekijken en uitrekenen wat het voordeligste uitkomt vermits ik bij overlangse studs blijkbaar de bredere versie nodig heb. Het verwondert me wel dat je zegt om MSV75 te gebruiken. In het 'Doe boek' vond ik dat je MSV50 mag gebruiken tot een maximale overspanning van 255,5 cm, maar dan wel bij een dwarse plaatsing. Een mens zou er bijna gek van worden met al dat overlangs en dwars Wink

En wat de platen betreft : ik overschilder ze toch ineens met witte verf, dus dan heb ik niks aan de meerkost van de premium versie, zeker als ik weet dat jij ervaring hebt en vindt dat de gewone platen vlotter af te werken zijn. Bedankt voor die tip : die neem ik al zeker mee !

mvg

Ronny

afbeelding van zelfbouwerke
Lid vanaf: 13/08/2007
657 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ha, ik snap het Smile En je uitleg was niet verwarrend, hoor !

Spijtig dat die studs inderdaad altijd veel te kort zijn om er twee uit te kunnen halen, dat geeft een hoop snijafval (2,60 m - 1,70 m is elke keer 70 cm overschot ipv van 2,60 m - 2,45 m dus slechts 15 cm per stud), zoals je terecht opmerkt. Ik zal morgen de prijzen eens gaan bekijken en uitrekenen wat het voordeligste uitkomt vermits ik bij overlangse studs blijkbaar de bredere versie nodig heb. Het verwondert me wel dat je zegt om MSV75 te gebruiken. In het 'Doe boek' vond ik dat je MSV50 mag gebruiken tot een maximale overspanning van 255,5 cm, maar dan wel bij een dwarse plaatsing. Een mens zou er bijna gek van worden met al dat overlangs en dwars Wink

En wat de platen betreft : ik overschilder ze toch ineens met witte verf, dus dan heb ik niks aan de meerkost van de premium versie, zeker als ik weet dat jij ervaring hebt en vindt dat de gewone platen vlotter af te werken zijn. Bedankt voor die tip : die neem ik al zeker mee !

mvg

Ronny

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met MSV50 kan je inderdaad tot 2,55m overspanning gaan, maar indien je de mogelijkheid hebt om de MSV75 te gebruiken dan zou ik niet twijfelen.

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met MSV50 kan je inderdaad tot 2,55m overspanning gaan, maar indien je de mogelijkheid hebt om de MSV75 te gebruiken dan zou ik niet twijfelen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25842 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kawadude;1748128 wrote:
1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

Gezien de afmeting van de ruimte is het gemakkelijker om overlangs te plaatsen.

Zo heb je het minste afval en maar 2 of 3 voegen om op te vullen.

2. Welke platen gebruik ik best ?

260x120x12,5 ABA of 260x60x12,5 ABA

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Indien je de platen van 120 breed gebruikt om de 40cm, met platen van 60 breed om de 30cm

Is de ruimte alleen voor wc bedoeld of komt er ook een douche of bad in ?

Indien er ook een douche of bad wordt geplaatst gebruik je best WR platen (groene)

waarom 12.5 op plafond?

schrik dat vliegen er gaan doortrappen? Wink

PS, ruim toilet bij jullier

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1748180 wrote:

Waarom 12.5 op plafond?

schrik dat vliegen er gaan doortrappen? Wink

PS, ruim toilet bij jullier

-Wordt voorgeschreven door Gyproc Wink

-Betere akoestische & thermische eigenschappen

-Profielen moeten maar om de 40cm ipv om de 30cm bij 9,5mm (indien je toch 9,5 zou willen gebruiken voor plafond)

afbeelding van Kawadude
Lid vanaf: 15/01/2008
656 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1748180 wrote:

Waarom 12.5 op plafond?

schrik dat vliegen er gaan doortrappen? Wink

PS, ruim toilet bij jullier

-Wordt voorgeschreven door Gyproc Wink

-Betere akoestische & thermische eigenschappen

-Profielen moeten maar om de 40cm ipv om de 30cm bij 9,5mm (indien je toch 9,5 zou willen gebruiken voor plafond)

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2162 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zelfbouwerke;1748087 wrote:
Hallo iedereen,

Met dit rotweer ben ik maar binnen aan het werk gegaan en laat de tuin even voor wat het is ...

Alzo ben ik tijdens mijn verbouwing ben ik nu toegekomen aan het plaatsen van een verlaagd plafond in de WC-ruimte op de eerste verdieping. Op die manier kan ik isoleren, want erboven bevindt zich een dakje (de WC bevindt zich in een uitbouw). De afmetingen zijn 244,5 cm op 170 cm. Ik heb het 'Gyproc Doe boek' doorgenomen en op de gyproc-website gezocht, maar kom er niet echt uit. En dus vandaar mijn concrete vragen :

1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

2. Welke platen gebruik ik best ?

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Graag meer info.

Met dank !

Ronny

Ik zou persoonlijk een MS50 kader hangen (tussenafstand 40 cm) en overdwarse plaatsing van aba 12 mm platen. > 1 plaat van 120 en daarnaast 1 plaat van 60 > weinig voegen, weinig afval. Als je van elke plaat 1 langsvoeg afsnijdt, kom je op 170 breed en zit je zonder schuine voegen langs de muren.

afbeelding van albarius
Lid vanaf: 06/03/2008
2162 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zelfbouwerke;1748087 wrote:
Hallo iedereen,

Met dit rotweer ben ik maar binnen aan het werk gegaan en laat de tuin even voor wat het is ...

Alzo ben ik tijdens mijn verbouwing ben ik nu toegekomen aan het plaatsen van een verlaagd plafond in de WC-ruimte op de eerste verdieping. Op die manier kan ik isoleren, want erboven bevindt zich een dakje (de WC bevindt zich in een uitbouw). De afmetingen zijn 244,5 cm op 170 cm. Ik heb het 'Gyproc Doe boek' doorgenomen en op de gyproc-website gezocht, maar kom er niet echt uit. En dus vandaar mijn concrete vragen :

1. Hoe plaats ik best de platen ? Dwars of overlangs ?

2. Welke platen gebruik ik best ?

3. Om de hoeveel cm moeten de metal studs dan bevestigd worden ?

Graag meer info.

Met dank !

Ronny

Ik zou persoonlijk een MS50 kader hangen (tussenafstand 40 cm) en overdwarse plaatsing van aba 12 mm platen. > 1 plaat van 120 en daarnaast 1 plaat van 60 > weinig voegen, weinig afval. Als je van elke plaat 1 langsvoeg afsnijdt, kom je op 170 breed en zit je zonder schuine voegen langs de muren.