Mijn electriciteit komt monofasig 220V - 63A in de verddeelkast binnen. Mag mijn differentieelschakelaar van 30mA van 40A zijn of moet deze dan eveneens 63A zijn.

Tweede vraagje, Ik vermoed dat de differentieelschakelaars 2Polig moeten zijn of niet?

Bedankt

Reacties

afbeelding van X-PhantoM
Lid vanaf: 09/08/2006
109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

u differentieel moet niet 2 fasig zijn die mag gerust 4 fase hebben dan sluit je gewoon je 2 fase aan op (ik dacht de 2 middelste aansluitingen)

best da ge u dif 63A pakt dan. want die 63A slaag op hoeveel A er mag door lopen.

dus als ge er ene van 40 op een net zet van 63A dan zegt da *poef* Smile

afbeelding van ex-bouwerke
Lid vanaf: 16/06/2006
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

waarom zou da poef zeggen?

Als je er 1 zet van 40A.....dan kan je maar 40 A binnen halen.....en is er dus geen reden om 63 A aan te vragen....

Je zet dus ook best een van 63 A om maximaal 'geniet' te hebben.

afbeelding van sadeco
Lid vanaf: 05/05/2006
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bedankt voor de reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26765 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ex-bouwerke wrote:
waarom zou da poef zeggen?

Als je er 1 zet van 40A.....dan kan je maar 40 A binnen halen.....en is er dus geen reden om 63 A aan te vragen....

Je zet dus ook best een van 63 A om maximaal 'geniet' te hebben.

eerst veel betalen voor 63A (waarom zoveel nodig ???) en dan met diff 1/3 "weggooien", rare gedachten

afbeelding van Jan van Donderdag
Lid vanaf: 06/07/2006
31 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Diff. schakelaar van 30 mA dient alleen maar voor badkamer + sanitair : daar verbruik je toch nooit 63A. Tel alle stromen van de zekeringen die achter die 30mA staan op : kom je lager als 40A : neem dan eentje van 40A.

Diff schakelaar van 300mA is voor alles : neem die dan maar 63A.

afbeelding van sadeco
Lid vanaf: 05/05/2006
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jan van Donderdag wrote:
Diff. schakelaar van 30 mA dient alleen maar voor badkamer + sanitair : daar verbruik je toch nooit 63A. Tel alle stromen van de zekeringen die achter die 30mA staan op : kom je lager als 40A : neem dan eentje van 40A.

Diff schakelaar van 300mA is voor alles : neem die dan maar 63A.

dat was mijn bedoeling, de 30ma op 40A te zetten de 300mA op 63A

afbeelding van Jan van Donderdag
Lid vanaf: 06/07/2006
31 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Perfect

afbeelding van hallo
Lid vanaf: 13/03/2006
1147 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

sadeco wrote:
Jan van Donderdag wrote:
Diff. schakelaar van 30 mA dient alleen maar voor badkamer + sanitair : daar verbruik je toch nooit 63A. Tel alle stromen van de zekeringen die achter die 30mA staan op : kom je lager als 40A : neem dan eentje van 40A.

Diff schakelaar van 300mA is voor alles : neem die dan maar 63A.

dat was mijn bedoeling, de 30ma op 40A te zetten de 300mA op 63A

fout.

Het heeft geen enkele zin om een diff. 300mA van 63A te zetten en voor 30mA een van 40A. Uw installatie zal slechts gekeurd worden voor 40A. Voordeel van je diff. beide voor 63A te voorzien, is dat je dan zonder herkeuring 63A kan aanvragen later, als het nodig zou blijken.

Het gaat hier immers om schakelaars die nog verliesstroom schakelen als er 63A (of 40A) door gaat. Die schakelen nooit af "omdat" je teveel stroom neemt. Daarvoor heb je de zekeringen, en in elk geval de hoofdschakelaar die de netbeheerder plaatst.

Anderzijds: wat betreft eerste vraag: monofasige aansluiting, dus differentieel met 2 aansluitingen of 4: dit hangt af van netbeheerder tot netbeheerder. Bij sommige netbeheerders moet je er een zetten met 4 aansluitingen, of je nu monofasig aansluit of niet. Dus best navragen bij je netbeheerder.

afbeelding van X-PhantoM
Lid vanaf: 09/08/2006
109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

mijnsinzien is het beter direct een 4p te plaatsen je nooit of je nog gaat uitbreiden of een upgrade gaat doen van elektrische installatie.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hallo wrote:

fout.

Het heeft geen enkele zin om een diff. 300mA van 63A te zetten en voor 30mA een van 40A. Uw installatie zal slechts gekeurd worden voor 40A.

Uw installatie zal in dat geval inderdaad maar gekeurd worden voor 40A, en je zal dan geen aansluiting kunnen krijgen van 63A. Indien je toch een 30mA verliesstroomschakelaar wil gebruiken van 40A lukt dit enkel door voor deze diff. een automaat te plaatsen van 40A... en dan ben je volgens mij toch beter af met een diff van 63A...

afbeelding van rova
Lid vanaf: 13/03/2006
328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedoelt de topicstarter geen diff 30mA 40A met dubbele werking?

Dus werking als differentiaal van 30mA en automaat van 40A.

Maar waarom moeilijk doen voor die euro verschil??

afbeelding van pieterke
Lid vanaf: 14/03/2006
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jan van Donderdag wrote:
Diff. schakelaar van 30 mA dient alleen maar voor badkamer + sanitair : daar verbruik je toch nooit 63A. Tel alle stromen van de zekeringen die achter die 30mA staan op : kom je lager als 40A : neem dan eentje van 40A.

Diff schakelaar van 300mA is voor alles : neem die dan maar 63A.

Klopt niet.

Hoeveel stroom denk je dat je gaat trekken bij een directe kortsluiting ??

www.pbdomotics.be