Vloeropbouw renovatie op welfsels

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kris1984
Lid vanaf: 13/01/2019
8 berichten

Beste forumleden, 

Jup de zoveelste vraag over vloeropbouw.
Situatie:
Betreft renovatie van gelijkvloers, volledig onderkelderd. Huidige opbouw is 12 cm welsels, 5c m mortelbed/chape (?), 1,5 cm vloer, vinyl ... ahum,1cm vloer.
Weinig twijfel, dit gaat eruit.
Onder de welfsels, in de kelder, plan ik 10 cm isolatieplaat te hangen.
Welfsels behoud ik natuurlijk. 
Op heden ben ik er niet aan uit of er polybeton met granulaten is die mij kan bekoren of dat ik tegels wil. Wel staat vast dat ik vloerverwarming wens. Andere leidingen kunnen zo nodig aan kelderzijde komen.
Hoeveel cm dien ik te voorzien om alle kanten op te kunnen? 
Dank bij voorbaat 

 

 

Reacties

afbeelding van bull 26
Lid vanaf: 06/07/2014
199 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bepaal eerst hoeveel gewicht die welfsels kunnen hebben. Indien je  je vloerpas verhoogt zullen alle deuropeningen moeten aangepast worden. Ook dorpels dienen aangepast te worden. Stof tot nadenken. 

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
3021 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

reken op een cm of 8 voor je vvw +chape

als je nog kan verhogen (verhogen zal sowieso moeten) is het nog beter om je isolatie op je welfsels te leggen ipv onder je welfsels

afbeelding van Kris1984
Lid vanaf: 13/01/2019
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste Bull, bedankt voor uw antwoord. Met 3 aannemers van gesproken en je bent de eerste die op gewicht wijst. Polybeton zal te zwaar zijn voor onze constructie. 

 

Beste Jan, bedankt voor jouw antwoord. 

Buitenspouwblad wordt vervangen door isolatie+crepie, hele woning is onderkelder (helft is bovengronds, we zitten op een helling). Er wordt geïsoleerd tot op schoen fundering. Plafond kelder, gewelven waarvan sprake, krijgen 10cm isolatie en ik dachtvook bovenste 50cm binnen in kelder te isoleren. Moeten die gewelven dan nog steeds van vloerverwarming geïsoleerd worden? 

Collega stelde voor te kijken naar 3cm isolerende ontkoppelingsmat voor VVW, 4cm anhydriet en daar een tegel op. Nu lees ik dat grote tegels een ontkoppelingsmat mat nodig hebben tov anhydriet. Ziu het kloppen dat 2 ontkoppelingsmatten in dergelijke opbouw komen? 

Dank goor inzicht! 

​​​​

afbeelding van Patrico
Lid vanaf: 07/10/2019
818 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welke aanpassingen ben je bereid te doen, voor vloerverwarming zal je toch een 10 cm nodig hebben. Anders zit je wel heel nipt te werken. Welke isolatie gaat er komen aan de onderkant van de welfsels?

afbeelding van Kris1984
Lid vanaf: 13/01/2019
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik dacht aan 10cm PIR. Plaat of gespoten weet ik nog niet

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
3021 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je buitenisolatie doortrekt tot op de voet van de  fundering kan je ook langs onder op de gewelven isoleren (koude brug naar je vloerplaat is dan weg)

die isolatie doortrekken 0.5m naar onder tegen de kelderwand is ook een goed idee

als je langs onder isoleerd hoef je langs boven niks extra  te isoleren (zeker geen 2 of 3cm)

ja bij gebruik groot formaat van stenen is ontkoppelen aan te raden (en zetvoegen laten)