Vloeropbouw advies

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten

Hallo,

Ik ben aan het kijken hoe ik mijn vloeropbouw zou aanpakken en na wat op te zoeken en te lezen zou ik het doen op onderstaande manier.

-1 a 2 cm vloerafwerking (tegel + lijm)

-Vloerverwarming in 6 a 8 cm uitvulchape

-PE folie

-Sanitair en elektriciteit in 10 cm gespoten PUR

- 15 cm beton (gewapend 8 mm)

- PE folie

Advies, tips en verbeteringen zijn altijd welkom.

Ik lees wisselende commentaren over gespoten PUR dat het niet stabiel zou zijn in functie van tijd. Zelf PUR platen leggen zou goedkoper zijn maar dan moet je je elektriciteit en sanitair nog altijd laten uitvullen met chape en dan ben je volgens mij weer duurder bezig?

 

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8047 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ongeveer dezelfde opbouw als bij mij. Geen problemen ondervonden.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wij ook zo gedaan. Alleen ligt de vloerverwarming niet in uitvulchape hé.

Uitvulchape wordt alleen gebruikt om nutsleiding uit te vullen vooraleer bvb platen te leggen.

afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

Wij ook zo gedaan. Alleen ligt de vloerverwarming niet in uitvulchape hé.

Uitvulchape wordt alleen gebruikt om nutsleiding uit te vullen vooraleer bvb platen te leggen.

Inderdaad, foutje van mij. Als ik me goed heb ingelezen moet dit nog gewapend worden ook. Wat heeft de voorkeur, netten of vezels?

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8047 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij mij beide, netten en vezels. 

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wij hebben binnen alleen netten. Vergeet wel niet uw toeslagmiddel aan de chape speciaal voor de vloerverwarming toe te voegen!!

afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Bij mij beide, netten en vezels. 

Is dat niet wat overkill?

afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

Wij hebben binnen alleen netten. Vergeet wel niet uw toeslagmiddel aan de chape speciaal voor de vloerverwarming toe te voegen!!

Genoteerd

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8047 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wauter schreef:

Nu7s schreef:

Bij mij beide, netten en vezels. 

Is dat niet wat overkill?

Nee, in de ruimtes zonder vloerverwarming (garage/koele berging) plaatsen ze normaal geen netten, maar gewoon chape met vezels.

Mijn lieve polen waren zo vriendelijk om er wel netten te voorzien zonder ze te factureren, dus mij hoor je niet klagen.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van phil001
Lid vanaf: 26/01/2015
52 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

PE folie nieuw gedeelte / kruipruimte oude gedeelte
Beton
13 cm gespoten PUR (nieuw gedeelte, ligt 2cm lager)
11 cm gespoten PUR (oud gedeelte)
raster PE-folie waar vloerverwarming ligt, stukken onder keukenkasten geen folie
vvw buizen getackerd in de PUR
chape 7-8cm met netten van 2mm en kunststof vezels
 

afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

wauter schreef:
Nu7s schreef:

Bij mij beide, netten en vezels. 

Is dat niet wat overkill?

Nee, in de ruimtes zonder vloerverwarming (garage/koele berging) plaatsen ze normaal geen netten, maar gewoon chape met vezels.

Mijn lieve polen waren zo vriendelijk om er wel netten te voorzien zonder ze te factureren, dus mij hoor je niet klagen.

 

Ah, ik ging er van uit dat in ruimtes waar er geen vloerverwarming is (zo heb ik volgens mij er maar twee: onder de trap maar daar zou ik mijn ketel steken wat al warmte zal afgeven en de berging voor het wasmachine/droogmachine) er ook netten kwamen. Hier dus niet doen?

phil001 schreef:

PE folie nieuw gedeelte / kruipruimte oude gedeelte
Beton
13 cm gespoten PUR (nieuw gedeelte, ligt 2cm lager)
11 cm gespoten PUR (oud gedeelte)
raster PE-folie waar vloerverwarming ligt, stukken onder keukenkasten geen folie
vvw buizen getackerd in de PUR
chape 7-8cm met netten van 2mm en kunststof vezels
 

Misschien een domme vraag maar waarom onder keukenkasten geen folie? Je hebt dus twee keer pur, eerste laag als isolatie en tweede als vvw opvulling. Heeft dit bepaalde voordelen over chape?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wauter schreef:

Nu7s schreef:
wauter schreef:
Nu7s schreef:

Bij mij beide, netten en vezels. 

Is dat niet wat overkill?

Nee, in de ruimtes zonder vloerverwarming (garage/koele berging) plaatsen ze normaal geen netten, maar gewoon chape met vezels.

Mijn lieve polen waren zo vriendelijk om er wel netten te voorzien zonder ze te factureren, dus mij hoor je niet klagen.

Ah, ik ging er van uit dat in ruimtes waar er geen vloerverwarming is (zo heb ik volgens mij er maar twee: onder de trap maar daar zou ik mijn ketel steken wat al warmte zal afgeven en de berging voor het wasmachine/droogmachine) er ook netten kwamen. Hier dus niet doen?

Ik zou er altijd voorzien vvw of niet.  Kan zijn dat vezels alleen afdoende zijn (misschien zelfs beter dan alleen netten) maar voor 1€/m² begin ik niet uit te leggen een plannekes te tekenen waar er al dan niet netten moeten komen.  Er is soms al genoeg ander met hand en tand uit te leggen dat véél belangrijker is.

afbeelding van vloerder jp
Lid vanaf: 13/03/2006
6179 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Netten worden altijd in alle chape voorzien.  Kunstvezels worden door het WTCB niet aanvaard als wapening.  De chemische wapening van grouttech is dan wel een volwaardig, zoniet beter alternatief dan netten.  De combinatie netten en kunstvezels is het ideaal.  Die kunstvezels beperken  de scheuren in de chape tijdens de aanvangsfase van de droging tot een minimum of zelfs helemaal.  Achteraf hebben ze geen functie meer, maar ze bezorgen de chape een betere samenhechting.  Een chape met kunstvezels uitbreken is veel moeilijker : die chape hangt veel beter aan mekaar.  

jp 

afbeelding van wauter
Lid vanaf: 03/01/2017
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor het advies, weeral wat bijgeleerd.

Iemand trouwens ervaring met het laten verplaatsen van de water en gasmeter? Momenteel staan die bij mij nu binnen aan de voorgevel onder het raam wat een redelijk slechte positie is voor de muuropbouw langs de binnenkant (langs buiten kan ik niet isoleren) en een watermeter/gasmeter in je woonkamer is sowieso maar een raar zicht/slechte plaats. Ik zou ze onder de voordeur opnieuw willen laten binnenkomen en dan laten installeren in de hal. Ik heb mijn aanvraag deze morgend ingediend maar doen ze hier moeilijk over en wat kost zoiets gewoonlijk?