Architect voorziet nu volgende vloeropbouw:
- Betonplaat, op volledige onderkeldering.
- 6 cm Betopor
- Folie
- 10 cm PUR-platen
- Folie
- Vloerverwarming + 6 cm chape
- Tegel
Wat is het nu van de eerste folie tussen Betopor en PUR-platen?

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6010 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wordt zo voorgeschreven door het WTCB, maar het precieze nut ken ik ook niet.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van windsor
Lid vanaf: 13/10/2010
45 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moeten de overlappingen van die folie aan elkaar getaped worden?
Moet je de randen ook laten opstaan tegen de muur (en misschien ook tapen aan de folie die op de isolatie ligt)?

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1542 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier los over elkaar gelegd en omhoog tegen de muur tot gelijk met bovenkant isolatie. Niets vast gekleefd.

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
24772 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

overlap is voldoende, vertikaal tot aan plint, voor je deze plaatst moet je alle folies afsnijden aan voet plint