Hallo,

Iets wat ik niet terugvind op het forum en waar ik nu mee geconfronteerd word:

Ik heb een loft gekocht, dus één grote open ruimte zonder binnenmuren. De technieken zijn reeds geplaatst en komen uit de vloer op de plaatsen waar de metal stud wanden later komen na de chapewerken. Ik dacht met alle aspecten rekening gehouden te hebben, maar ik was de uitzetvoegen vergeten... Deze heb ik zeker nodig aangezien ik met vloerverwarming werk en een zwevende dekvloer heb. Ik begrijp hoe deze voegen normaal volgens de richtlijnen bij stenen muren geplaatst worden (vlakken van max. 40 m2, aan deuropeningen, L-vormige ruimtes opsplitsen, ...), maar hoe moet dit nu in mijn geval? Ik vind hier niets van terug. Een uitzetvoeg in een deuropening kan niet voldoende zijn, aangezien ik nog geen muren geplaatst heb. En uitzetvoegen plaatsen waar de muren moeten komen kan ook niet, want mijn leidingen komen uit de vloer op sommige plaatsen, waardoor het geen ononderbroken lijn is. Plaats ik dan een uitzetvoeg net naast de plaats waar de studprofielen moeten komen, zodat ze verborgen zijn onder de platen van de Gyprocmuren?

Wat is het beste dat ik kan doen?

Ik heb 2 foto's toegevoegd van mijn plan en hoe ik denk het te kunnen doen.

Ter verduidelijking: 

  • Gele lijnen: uitzettingsvoegen. 
  • Groene lijn: uitzettingsvoeg op scheiding tussen 2 types tegels
  • Rode lijn: is een scheidingslijn van een 10cm hoog opstapje (de vloer is in 2 niveaus) dus daar is geen voeg nodig

In versie1 heb ik de voegen tot een minimum beperkt, maar volgens de richtlijnen en ik denk dat dit voldoende is. 2 uitzetvoegen zouden wel gemakkelijk zijn.Ik kan namelijk meer voegen voorzien bij het plaatsen van de ontkoppelingsmatten en vloeren die dan wel bv tussen de deuropeningen, glaswanden,... zitten.

In versie2 heb ik meer voegen geplaatst langs alle muren, wat ik onnodig denk te zijn.

Bedankt voor de raad.

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8397 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met een zwevende dekvloer heb je het probleem van de werking chape tov tegels als niet.

Tevens maakt het dan ook niet zo uit naar zichtbaarheid, want jou zwevende dekvloer gaat die overlappen ...

Hoe ga je vermijden dat je in jou vvw slijpt ? 

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10865 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

is er al gechapped of niet?

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1805 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dus je leidingen (el, w en k water, afvoer?)zijn geplaatst nu maar je vvw en chape liggen er nog niet?

 

afbeelding van adyton
Lid vanaf: 23/05/2019
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klopt, Jan. Voorlopig liggen enkel de leidingen er. Binnen 3 weken wordt de PUR gespoten. Dan start ik met de vloerverwarming en chappen volgt daarna.

 

Bedoelt u dat bij een zwevende dekvloer geen uitzetvoegen nodig zijn?  Het WTCB beschrijft toch dat dit te adviseren is?

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact...

 

Reden is dat ik met grote tegels zit. Dus wil zeker problemen voorkomen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom kan voeg niet aan de kabels?

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

Met een zwevende dekvloer heb je het probleem van de werking chape tov tegels als niet.

Tevens maakt het dan ook niet zo uit naar zichtbaarheid, want jou zwevende dekvloer gaat die overlappen ...

Hoe ga je vermijden dat je in jou vvw slijpt ? 

 

Voegen slijpen niet in chappe!

 

ik hoop dat VV gelegd zal worde tussen toekomstige wanden, NIET er onder

 

waarom moet je nog slijpen na de VV

afbeelding van adyton
Lid vanaf: 23/05/2019
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja de vloerverwarming wordt correct gelegd in circuits in de ruimte en binnen de zones. Niet onder de muren en de uitzetvoegen lopen niet door een circuit.

 

De voeg tegen de kabels: Dat is dan wat ik bedoel met de voegen zo dicht mogelijk in de buurt van de metal stud profielen te plaatsen? Want ik kan de voeg niet centraal in de muur plaatsen, want daar komen kabels uit de grond voor stopcontacten en lichtschakelaars. Dus dit kan niet 1 doorlopende lijn zijn, wat voor problemen zal zorgen. Ik veronderstel dat dit 1 ononderbroken voeg moet zijn. om de ruimte onder te verdelen.

 

Maar is die minimilaistische vorm ook voldoende? Dit zouden maar 2 lange voegen betekenen. Dit valt heel goed mee.

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1805 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nee zeker uitzetvoeg zijn nodig maar gezien je vvw en chape nog niet liggen kan je deze leggen waar je zelf wil

voor de leidingen moet je geen schrik hebben die kunnen nog lichtjes bewegen in de isolatie

dus maak een duidelijk plan waar je uitzetvoegen komen (ik zou ze onder de toekomstige wanden steken , daar heb je minst last van) en ook je vvw kringen kan je hier aan aanpassen (niet over de uitzetvoegen met de kringen) 

afbeelding van adyton
Lid vanaf: 23/05/2019
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok. Ja onder de toekomstige muren leek me ook het beste. Kan moeilijk de uitzetvoegen willekeurig plaatsen aangezien ik moet opletten met de tegels. Als die in wildverband liggen kan dat niet zo gemakkelijk, aangezien ik de grote oppervlaktes moet opsplitsen. Op mijn plan is die groene lijn heel logisch omdat het de ruimte bijna in 2 deelt en het een overgang van 2 tegels is. Dat kan niet beter zijn en kan volledig doorgetrokken worden van isolatie tot tussen de tegels. Dan rest er mij nog een verticale lijn om de ruimte op te splitsen en dan voldoe ik aan alles. Die muur over de hele breedte is daar opnieuw perfect voor. Maakt het dan niet uit dat hierbij de tegel niet meegenomen wordt in de uitzetvoeg, maar er een paar centimeters van zal liggen? Aangezien ik eerst de muren zet en er daarma gevloerd wordt. Dit kan voldoende opgevangen worden door ontkoppelingsmatten en XXL lijm?

Dus met andere woorden, ik kan gewoon met versie 1 verder gaan dan veronderstel ik? Dat is een pak van mijn hart.

 

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1805 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja versie 1 ziet er ok uit

zou die groene voeg nog wat laten zakken (ca 1.5m?) zodat ze links en rechts ook mooi onder die 2 muurtje zitten 

of iets naar boven zodat ze op die I profielen uitkomen (zie ze nu pas)

afbeelding van adyton
Lid vanaf: 23/05/2019
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de verduidelijking! smiley

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

adyton schreef:

Ja de vloerverwarming wordt correct gelegd in circuits in de ruimte en binnen de zones. Niet onder de muren en de uitzetvoegen lopen niet door een circuit.

 

De voeg tegen de kabels: Dat is dan wat ik bedoel met de voegen zo dicht mogelijk in de buurt van de metal stud profielen te plaatsen? Want ik kan de voeg niet centraal in de muur plaatsen, want daar komen kabels uit de grond voor stopcontacten en lichtschakelaars. Dus dit kan niet 1 doorlopende lijn zijn, wat voor problemen zal zorgen. Ik veronderstel dat dit 1 ononderbroken voeg moet zijn. om de ruimte onder te verdelen.

 

Maar is die minimilaistische vorm ook voldoende? Dit zouden maar 2 lange voegen betekenen. Dit valt heel goed mee.

 