• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Uitzetvoeg vergeten bij chape

Lid geworden
28 aug 2017
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
0
Beste allemaal,

Onze chapper vergat een uitzetvoeg te plaatsen in onze leefruimte, groot van 9 x 6 m.
Hier komt vloerverwarming in combinatie met parket.
Hij stelt volgende oplossing voor.
Wachten tot de vloerverwarmingscyclus doorlopen werd tot hoogste en laagste temperatuur.
Indien geen scheurvorming in het midden, is het best deze zo te behouden.
Indien scheurvorming, zijn er 2 optie.
1. Opvullen met epoxy en ankerkrammen en 1 geheel behouden.
2. Chape uitkappen en voorzien van uitzetvoegen + dichtwerken met bijv. krimpvrije mortel.
Optie 2. met kans op schade aan leidingen is zeker niet aan te raden.
Tot op heden werd bij dit scenario, in het verleden steeds voor optie 1. gekozen, zonder nadelige gevolgen.
Er kan ook gevloerd worden zonder een uitzetvoeg over te nemen.
De voorwaarde blijft dat de cyclus volledig doorlopen is, zodat na de 28 dagen krimp, de maximale spanningen bereikt geweest zijn voor de chape.

Zitten we echt safe als de verwarmingscyclus 1 maal zonder scheurvorming doorlopen werd?
Alvast bedankt voor jullie zicht op de zaak.
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Een scheurvorming wordt veroorzaakt door het krimpen van de chape tijdens de droging.  
Daar naast heeft elk materiaal een uitzettingscoëfficiënt, levenslang.  
Om die reden wordt een uitzetvoeg reeds door de plaatser van de vloerverwarming op zijn legplan aangeduid : die zit dan tussen zijn aangrenzende circuits.  
Op die lijn onderbreekt de aannemer van de chape de wapening en plaatst een uitzetvoeg.  
Die vangt het verschil van het warmteuitzettingscoëfficiënt van de chape t.o.v. de betegeling op.  
Dat verschil is vrij groot : 0.012 voor chape en slechts 0.007 voor keramische tegels en nog minder voor natuursteen.  
De betegeling kan de bewegingen van de chape maar voor iets van de  helft volgen en kan of zal daardoor beschadigd worden in de loop der jaren.  
Elke aannemer is verondersteld dat te weten.  
Een standaard chape is gemakkelijk op te breken - met vezelversterking iets moeilijker - een chemisch gewapende chape is het moeilijkst.  

jp.  
 
Lid geworden
1 jul 2016
Berichten
336
Waarderingsscore
2
Punten
0
Is het niet voldoenden om met een slijpschijf een cm of 2 - 3 diep gewoon een sleuf te maken?

Je leidingen zullen wel dieper zitten zeker?
 
Lid geworden
28 aug 2017
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
0
 Bedankt voor uw antwoord, JP.

In de zone waar de voeg vergeten werd, komt parket te liggen.
Hoe zit het met die warmteuitzettingscoëfficiënt?
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Het coëfficiënt van hout heb ik niet.  Vol hout kan in 1 richting uitzetten : ik dacht in de breedte, maar ik ben daar niet zeker van.  Parket bestaat ook in samengestelde lagen om o.a. vervorming te voorkomen. Het tijdschrift Parket staat op bouwmagazines.be . Tijdschrift Schrijnwerk op swerk.be of schrijnwerk.pmg.be .  Info over hout o.a. op  : deparketplaatsers.be, houtinfobois.be, woodforum.be , wtcb.be, infobladen 148, 149, 150 en 154 van sbr.nl . Het is niet mijn job.  

jp.   
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Jeroen Elentrieker zei:
Is het niet voldoenden om met een slijpschijf een cm of 2 - 3 diep gewoon een sleuf te maken?

Je leidingen zullen wel dieper zitten zeker?

In de chape op vvw zit meestal een draadwapening  (bestaat in galva en syntetisch) die net boven de leidingen ligt.  Ter hoogte van de grens tussen de circuits wordt die onderbroken en ligt er dus geen en zitten er ook geen leidingen.  Elk circuit heeft ook zijn aan- en afvoerleiding natuurlijk en dat staat op het legplan.  Bij het uitbeitelen van de chape kom je ofwel op de wapening terecht, ofwel op de leidingen.  Mits wat ervaring kan je dat voelen.  Die doorgaande leidingen zitten in een omhulsel dat dient om ondergrondse spanning van de chape te neutraliseren, zodat de leidingen zelf niet kunnen beschadigd worden.  .

Loopt de wapening door boven de leidingen, dan kan je die doorknippen.  Een zetvoeg steken boven een wapening  is geen zetvoeg.  Beter dat dan nieks, natuurlijk. Een strook van 1cm uit de chape slijpen is een optie. De chape doorslijpen met 1 schijfdikte is geen zetvoeg :  dat is een schijnvoeg die totaal nutteloos is.    

jp
 

D'Haese

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 nov 2013
Berichten
1.965
Waarderingsscore
8
Punten
38
vloerder jp zei:
Jeroen Elentrieker zei:
Is het niet voldoenden om met een slijpschijf een cm of 2 - 3 diep gewoon een sleuf te maken?

Je leidingen zullen wel dieper zitten zeker?

In de chape op vvw zit meestal een draadwapening  (bestaat in galva en syntetisch) die net boven de leidingen ligt.  Ter hoogte van de grens tussen de circuits wordt die onderbroken en ligt er dus geen en zitten er ook geen leidingen.  Elk circuit heeft ook zijn aan- en afvoerleiding natuurlijk en dat staat op het legplan.  Bij het uitbeitelen van de chape kom je ofwel op de wapening terecht, ofwel op de leidingen.  Mits wat ervaring kan je dat voelen.  Die doorgaande leidingen zitten in een omhulsel dat dient om ondergrondse spanning van de chape te neutraliseren, zodat de leidingen zelf niet kunnen beschadigd worden.  .

Loopt de wapening door boven de leidingen, dan kan je die doorknippen.  Een zetvoeg steken boven een wapening  is geen zetvoeg.  Beter dat dan nieks, natuurlijk. Een strook van 1cm uit de chape slijpen is een optie. De chape doorslijpen met 1 schijfdikte is geen zetvoeg :  dat is een schijnvoeg die totaal nutteloos is.    

jp

een strook van 1 cm breed bedoel je dan vloerder jp?
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
De zetvoeg kan gevuld worden met randisolatie.  Bij vvw is die normaal 10mm breed. Dat strookje zal dan best duidelijk breder moeten zijn om die randisolatie daarin te kunnen duwen.  De zetvoeg kan ook gevuld worden met een profiel.  Dat profiel is 8mm breed en het strookje dient dan kaarsrecht uitgeslepen te worden.  Die profielen bestaan in  hoogtes van 15mm tot 70mm. Randisolatie kost bijna nieks - de profielen van Schlüter tussen 2.48 en 10.07 / lopende meter.  

Persoonlijk beitel ik uit tot op de leidingen, zodat de draadwapening ook kan doorgeknipt worden.  De foto toont een nieuwbouw van 3 jaar zonder zetvoeg in de chape dwars door de leefruimte, waarvan de betegeling naar boven was gekomen - alle tegels eraf - zetvoeg uitgebeteild - wapening doorgeknipt - strook randisolatie onder 1 rij tegels - bewegingsprofiel (8mm breed, lichtgrijs) als voeg tussen 2 rijen tegels.  Dat is een gewaarborgde  herstelling, die reeds méér dan 10 jaar geleden werd uitgevoerd.  

Het kan ook alleen met randisolatie zonder bewegingsprofiel als voeg tussen de tegels.  De voeg tussen de tegels wordt dan gevuld met een voegsnoer en gedicht met een silicone, die een voldoende bewegingsopname  heeft en mag belopen worden.  Daarvoor bestaan ook enkele kleuren die niet glanzen en geen licht weerkaatsen, zodat ze zo goed als  helemaal niet opvallen, b.v. de 9 kleuren in matte versie S70 van Otto Chemie.  

jp
 

Bijlagen

  • 17.01_zetvoeg_en_bwp.jpg
    17.01_zetvoeg_en_bwp.jpg
    87,3 KB · Weergaven: 44
  • 271_insteken_zetvoeg.jpg
    271_insteken_zetvoeg.jpg
    184,1 KB · Weergaven: 42
  • 780_kleur_silicone_met_stalen.jpg
    780_kleur_silicone_met_stalen.jpg
    196,2 KB · Weergaven: 41
Lid geworden
4 mrt 2017
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
0
Misschien is het al eens eerder gezegd, maar wanneer krijgt Vloerder_JP hier een standbeeld voor zijn immer deskundige uitleg!?! 
thumbs_up.png
regular_smile.png
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Dankjewel voor de waardering van  mijn bijdrage aan dit forum, waaraan ik sinds het prille begin ervan verslaafd ben geraakt.  Als je beroep ook je hobby is, dan deel je toch graag ervaring en kennis.  Als ik aan die duiven denk, neen, beter geen standbeeld.  

jp
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
Kg79 zei:
Misschien is het al eens eerder gezegd, maar wanneer krijgt Vloerder_JP hier een standbeeld voor zijn immer deskundige uitleg!?! 
thumbs_up.png
regular_smile.png

Goed geprobeerd Vloerder_JP... 
wink_smile.png


 
 
Lid geworden
19 feb 2018
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
0
jow, vraagske.

 

waar kan je uitzetvoegprofielen verkrijgen voor in de chappe met vloerverwarming. regio roeselare
 

D'Haese

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 nov 2013
Berichten
1.965
Waarderingsscore
8
Punten
38
Bij uw leverancier/aannemer vloerverwarming.

Bij ons zat dat in het pakket met de buizen etc. van de vloerverwarming.
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Uitzetprofielen bestaan in 2 soorten.  Als scheiding voor alleen de chape, als scheiding voor zowel de chape als de tegelvoeg.  Elke tegelwinkel heeft die.  Een soepele scheiding voor de chape  is moeilijker te vinden, omdat daar nieks aan te verdienen is.  Dat wordt per volle rol van 100 meter verkocht en kost van 10.00 tot 20.00 euro, afhankelijk van de breedte.  

jp

 
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
dhz2 zei:
waar kan je uitzetvoegprofielen verkrijgen voor in de chappe met vloerverwarming. regio roeselare

onze chappers hadden dat standaard bij - weet niet meer van buiten wat ze er voor rekenden, maar het was niet veel en ik kon het voor die prijs zelf niet eens vinden.
 

Geen antwoord op je vraag? Misschien vind je iets in onderstaande topics.

Onderwerp
Aangemaakt door
Laatste reactie
Reacties