Silicone plint voeg verdwijnt

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Edre
Lid vanaf: 12/09/2014
4 berichten

Hou,

wij wonen in een recent app.gebouw ( 4j). 

Bijna alle bewoners stellen vast dat de siliconevoeg tussen vloertegel en plint lijkt te verdwijnen, ze lost precies spontaan op.

volgens de vloerder komt dit omdat de PUR en/of chape zou zijn gezakt waardoor de spanning op de voeg te groot werd.

volgens de bouwfirma is dit normaal en valt het buiten de garantie.

Iemand een idee ?

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
7196 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

idd de vloer zet zich een beetje en zal enkel mm gezakt zijn.
terug opspuiten.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12148 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef: idd de vloer zet zich een beetje en zal enkel mm gezakt zijn. terug opspuiten.

Dat ze eventueel losscheurt: ok.

Maar daarmee "verdwijnt" ze nog niet hé

afbeelding van didierf
Lid vanaf: 13/04/2015
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verdwijnen van silicone kan maar diir 2 dingen:

*oplossen van de silicone door onderhoudsproducten

* mechanische verwijdering

 

Dat de silicone wordt opgelost lijkt door onderhoud van de vloer lijkt me sterk, dus is het alternatief dat iemand allevoegen aan het lospeuteren is.... 

Of de silicone verdwijnt niet, en de vloer zakt betekendet waardoor de (waarschijnlijk transparante) silicone op een minder zichtbare plaats zit.

Didier

afbeelding van Edre
Lid vanaf: 12/09/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

door schoonmaakmiddelen kan niet, et zijn 8 app en alle 8 hebben dit fenomeen, ook in de gemeenschappelijke delen. Niet iedereen gebruikt dezelfde produkten. Zie foto in bijlage

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1714 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De silicone is niet verdwenen maar los gekomen.

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12148 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Silicone is dus losgescheurd, niet verdwenen.

Lijkt zelfs doorgesneden.

 

Kan je eens een meter houden vanop de tegel?

Ik heb de indruk dat dit al geen kleine verzakking meer is.

 

2e punt: silicone lijkt mij nogal lomp aangebracht en niet tussen de plint/tegel. Maar erop.

3e punt: ik ga ervanuit dat het wit op de achtergrond uw plint is.  Is die "cracquelée" origineel zo?

4e punt: Bizarre voegkleur aan de plint... salpeter?

 

Kan je foto nemen van iets verder?

afbeelding van Edre
Lid vanaf: 12/09/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hierbij nog wat fotos.

 

de gekartelde rand is gewoon de silicone die zo losgescheurd is.

lijkt mij inderdaad ook dat die verkeerd aangebracht werd, maar dan nog.

de spleet is ong een halve centimeter.

 

en zoals meestal wil de bouwfirma de verantwoordelijkheid afschuiven

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12148 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Edre schreef:

Hierbij nog wat fotos.

 

de gekartelde rand is gewoon de silicone die zo losgescheurd is.

lijkt mij inderdaad ook dat die verkeerd aangebracht werd, maar dan nog.

de spleet is ong een halve centimeter.

 

en zoals meestal wil de bouwfirma de verantwoordelijkheid afschuiven

Bij deze foto's is te zien dat de silicone wel degelijk onder de plint zit: dus lijkt mij ok

 

Meetlat op de tegel was de bedoeling om hoogte spleet te zien, maar als je zegt halve cm dan is dat ook "normaal"  Maar op 't randje van teveel om opniew op te voegen. => plinten laten zakken.

 

Wij hebben dik 2 jaar gewacht na het vloeren om de plinten en silicone te zetten. Net om die reden.

afbeelding van Tegelwerken Holderick
Lid vanaf: 18/10/2018
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens de foto's dat ik zie zijn de plinten tegen opstaande muur goed aangebracht in horizontale lijn . 

De vloer is in licht gebogen toestand na enige tijd komen te staan . Hier zit het mogelijke probleem in de opbouw van de ondervloer . De betonnen draagcontructie zal conform zijn maar de vloerisolatie die uit platen of uitgespoten isolatie materiaal heeft een krimp veroorzaakt na plaatsing  zodat de cementgebonden dekvloer die een normale dikte van 6 cm moet hebben een schotel effect heeft teweeg gebracht . Voor mechanisch spanning op de vloeroppervlakte moet u rekening houden dat er spanningsvelden zijn die de tegels in zone's kan hol klinken . In feite geen erg probleem maar wel tijdig in de gaten houden . 

afbeelding van Edre
Lid vanaf: 12/09/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de toelichting, vanuit uw ervaring wat is dan het echte risico? Is het normaal dat dit buiten de 10j garantie valt? Hoe kan dit hersteld worden, als het al zou kunnen?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
7196 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

10 jaar garantie, dat bestaat niet. Het is 10jaar aansprakelijkheid voor bouwkundige problemen.

 

Hier spreken we over een "licht gebrek" dat niet zichtbaar is bij de oplevering, maar geen probleem vormt voor de stabiliteit van de woning.

 

Oplossing is om deze terug af te werken met siliconen. Kans op verder inzakken.....waarschijnlijk niet, maar er bestaat geen glazen bol.

afbeelding van vloerder jp
Lid vanaf: 13/03/2006
6135 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik sluit me aan bij collega vloerder Holderick. 

Vermoedelijk was de chape nog niet voldoende uitgedroogd.   Tijdens de droogperiode van de chape verschijnt er aan de buitenranden van alle ruimtes een opkrulling : een opstaand randje dat met het blote oog niet zichtbaar is.  Het kan alleen "ontdekt" worden met een rei of voldoende  brede spatel. En dat is de taak van de vloerder.  Een goede silicone heeft een bewegingsopname van 20 tot 25%, méér niet (staat vermeld in de technische fiche). 

jp

 

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
761 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

vloerder jp schreef:

...  Een goede silicone heeft een bewegingsopname van 20 tot 25%, méér niet (staat vermeld in de technische fiche). 

jp

De bewegingsopname van een gespoten siliconelaag  zoals hier boven staat aangegeven moet men zien naar de breedte van de siliconelaag.
De min. breedte van een siliconelaag en die iets of wat kan bewegen is 4 mm breed.