Hi,

Voor onze voorzien we toestellen van Miele.
We zullen hierbij opteren voor een dampkap met afvoer naar buiten, waarbij deze afvoer afgesloten wordt d.m.v. ofwel een mechanische terugslagklep, ofwel een elektrische gestuurde klep.
Het lijkt erop dat een elektrische gestuurde klep van Miele niet bestaat. Zijn er andere merken die compatibel zijn met Miele? Of is een gewone terugslagklep voldoende? Iemand ervaringen?

(Voor zij die me wensen te overtuigen van een recirculatiedampkap: ik heb dit serieus overwogen en toch besloten om te werken met een afvoer naar buiten.)

Reacties

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1365 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een mechanische klep sluit niet goed af, dat is een hulpmiddeltje voor oudere huizen. Voor luchtdicht bouwen geheel onvoldoende. Let wel op: als je luchtdicht bouwt moet je niet alleen de afvoer maar ook de toevoer van een elektrische klep voorzien in ideale omstandigheden.

De meeste van die kleppen werken op hetzelfde systeem: geef je ze 230V dan gaan ze open. Afhankelijk van het type dampkap kan je bij Miele geloof ik wel een extra module toevoegen die 230V uit geeft zo gauw je de motor aanzet. Bij andere merken zit daar soms al een stekker op om zo 'n klep aan te sturen.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

 Let wel op: als je luchtdicht bouwt moet je niet alleen de afvoer maar ook de toevoer van een elektrische klep voorzien in ideale omstandigheden.

Zonder aanvoer geen afvoer...

Ik hoop dat TS dan toch met een systeem C met ventilatieroosters zit. En dan nog gaat die dampkap lucht via de ventilatie van de WC en badkamer naar binnen zuigen, want een dampkap heeft echt veel lucht nodig!

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1365 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een afsluitbare toevoer (bvb buis van 200) naar de keuken kan ook. 

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Joe85
Lid vanaf: 12/02/2018
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb géén aparte aanvoer voorzien naar de keuken/dampkap. Ik heb een ventilatiesysteem type D.

Hoe werkt dit een 'oude' woningen, waar er evenmin een aanvoer van lucht is?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je kan helemaal geen klassieke dampkap combineren met systeem D... dat werkt niet. Alles is ontregelt enbje zuigt lucht binnen langs badkamer en toilet (en keuken).

Oude woningen zijn niet luchtdicht, dat is juist hun grootste verliespost aan warmte: de lucht komt daar langs alle kanten binnen: onder deuren, langs chambranten, via rolluikkasten, tussen de raamrubbers, via het dak,... dat is 1 groot lek. En als het maar een beperkt lek is, dan werkt de dampkap maar half. Zo heb ik het al vaker gezien: de dampkap werkt dubbel zo goed als er een raam openstaat.

Een blowerdoor test mag je ook al vergeten met zo'n dampkap.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Een afsluitbare toevoer (bvb buis van 200) naar de keuken kan ook. 

Er zijn diverse mogelijkheden, maar zoals je eerder al zei: zonder aanvoer geen afvoer. En met  sysD is gaten kappen toch niet de top-aanpak lijkt me. Nu ja, afsluitbare gaten misschien wel maar man dat gaat tochten als de dampkap aan gaat...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van jm188
Lid vanaf: 25/07/2017
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Stefaan Van Slycken schreef:

Een afsluitbare toevoer (bvb buis van 200) naar de keuken kan ook. 

Er zijn diverse mogelijkheden, maar zoals je eerder al zei: zonder aanvoer geen afvoer. En met  sysD is gaten kappen toch niet de top-aanpak lijkt me. Nu ja, afsluitbare gaten misschien wel maar man dat gaat tochten als de dampkap aan gaat...

 ze kunnen hun raam open zetten wanneer ze de dampkap willen gebruiken Blum 3

zoals hierboven gezegd,  uw dampkap gaat amper werken want je trekt op enkele seconden je hele huis in onderdruk, van zodra dat gebeurt gaat de dampkap amper nog iets doen. 

Ik moet toegeven dat ik ook geen fan ben van de recirculerende damp in mijn appartement ( de goedkoopste zanussi dat de bouwfirma kon vinden),maar bij een systeem D is er geen betere keuze, je gaat toch geen 2 gaten van 20cm opzetten int midden van de winter ?

ook nog: met een recirculerende dampkap hou je de opgewekte warmte en vocht  in je huis in de winter: weer minder energieverspilling en minder droge lucht.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

(Voor zij die me wensen te overtuigen van een recirculatiedampkap: ik heb dit serieus overwogen en toch besloten om te werken met een afvoer naar buiten.)

Je hebt bij uw overweging dan toch niet de juiste redeneringen gebruikt want ik zou niet weten welk voordeel je kan hebben met een naar buiten blazende dampkap zoals ik ook niet zou weten welk nadeel een recirculatiedampkap zou kunnen hebben.

Je hebt wel een top ventilatiesysteem, maak dat niet minderwaardig !

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1365 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Je kan helemaal geen klassieke dampkap combineren met systeem D... dat werkt niet. Alles is ontregelt enbje zuigt lucht binnen langs badkamer en toilet (en keuken).

Een blowerdoor test mag je ook al vergeten met zo'n dampkap.

Dat kan wel werken hoor, maar dan moet je dus zowel je toevoer als afvoer voorzien van een elektrische klep. Die sluiten zeer goed af, en zorgen er dus voor dat er enkel verse lucht binnen komt van buiten op het moment dat de dampkap draait. Uiteraard is dit naar energie-efficientie toe niet ideaal, maar dat half uurtje die kleppen open zal ook de ramp niet zijn.

Als je geen aanvoer voorziet ga je inderdaad ramen of deuren moeten openzetten om je dampkap een beetje te laten werken.

Nadelen recirculatie: 1) je moet koolstoffilters kopen en 2) je vocht wordt niet weggenomen. Daar zijn oplossingen voor: 1) de uitblaasbakken van Novy nemen (die kan je met elk merk dampkap combineren en de koolfilters zijn regenereerbaar, die gaan ongeveer 5 jaar mee), 2) bij het koken van grote hoeveelheden vocht een deksel op de pan zetten. En als je veel sauzen moet inkoken, je ventilatie een tikje hoger zetten.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van jm188
Lid vanaf: 25/07/2017
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moderne woningen hebben typisch te weinig vocht in de lucht in de winter. Dat het vocht in de ruimte blijft is eerder een voordeel. 

Grootste nadeel is de geur wanneer je filters aan vervanging toe zijn. 

afbeelding van Joe85
Lid vanaf: 12/02/2018
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben uiteindelijk toch terug het recirculatieverhaal aan het overwogen. 

Kan een Miele dampkap gecombineerd worden met een recirculatiebox van een ander merk, bv Novy?

Ik heb Miele en Novy hiervoor gebeld maar ze konden mij (zoals verwacht) 'geen garantie geven van een goede werking'. 

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1927 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joe85 schreef:

Ik ben uiteindelijk toch terug het recirculatieverhaal aan het overwogen. 

Kan een Miele dampkap gecombineerd worden met een recirculatiebox van een ander merk, bv Novy?

Ik heb Miele en Novy hiervoor gebeld maar ze konden mij (zoals verwacht) 'geen garantie geven van een goede werking'. 

Ik denk van wel. Waarom zou het niet te combineren zijn?

Wij hebben nu onze dampkap (een novy aangesloten op een novyfilterbox) een jaar of 2 in gebruik. Tot over een paar maanden was ik  zeer content van die actief koolfilter. Ik heb die filter van bij het begin tot nu een keer of 3 (of 4?) 'geregenereerd' in de oven  en ik merk dat de filter toch wat blijft ruiken, een bepaalde geur heeft (niet echt fris).

Even een redenering:
- dampkap geeft aan als er 20 kookuren zijn voorbijgegaan (lampjes  pinken): vetfilters moeten dan gereinigd worden en wij steken die dan in de vaatwas. Om de 3 à 4 weken is dat bij ons.
- actief koolfilter moet om de 200 uren geregeneerd worden volgens Novy: dus in ons geval tussen de 30 à 40 weken.
- volgens novy zou je 12 keer kunnen regenereren in de oven (= 2.400 kookuren).
- hier is de filter 3 (of 4 keer?) gereinigd in de oven en  filter blijft geur vasthouden...

 De stelling dat de filter tot 12 keer te regenereren valt, betwijfel ik dus. Althans in mijn geval. Misschien ligt het aan mijn kookkunsten (?) of heb ik er eens te lang mee gewacht. Ik gebruik altijd olijfolie bij het koken. Soms eens al dan niet samen met boter (bv. steak) of boter apart. Niet weinig maar geen kwartje kilo boter zoals sommige koks dat doen.  Frieten worden buiten gebakken (zelden). Denk dat ik er eerder eens te lang mee gewacht zal hebben.

Ik ben aan het overwegen om het eens zonder die filter te proberen. Koken stinkt op zich immers niet, sommige geuren blijven echter wat langer 'hangen' of vallen langer op totdat de ventilatie (D) ze verwijderd heeft. De opgestapelde geuren in de filterblok vind ik echter wel stinken. Trouwens, als je filter regenereert in oven, pfjieuw, zetdan  maar iets open!

Ik had verwacht dat het wat langer ging 'meegaan' eerlijk gezegd, de levensduur valt mij tegen.

Voor de rest content van de recirculatiedampkap, ze doet wat ze moet doen: de vettige bazaar in de vetfilters vangen. Zeker in de winter ben ik er blij mee want dan is het hier gortdroog in huis en ben ik content dat het kookvocht eventjes binenn blijft!

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van jm188
Lid vanaf: 25/07/2017
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De novy recirculatiebox sluit je op het einde van de buis aan, lijkt me dat dat ook gewoon kan met een ander merk dampkap.