Hallo ,

Op advies heb ik in de oude stenen schouw een inox buis van 150 mm diameter laten trekken en sindsdien een enorme trek, de houtkachel laat zich regelen maar helaas toch niet genoeg, de vlam is heel onrustig en blokken eik smelten als ijs in de zon!
Ik heb al een zuigbegrenzer geprobeerd waarmee je middels een balans op een T-Stuk lucht inzuigt zodat de druk in de kachel vermindert en minder trek, maar dit brengt alleen meer geluidsoverlast je hoort de wind gieren door de buis en veel effect heeft het niet.

Rest er alleen nog een smoorklep?
Bij de leverancier (KachelSchuur) vroeg ik hoe het komt dat bij hem wel de kachel rustig brand waarop hij antwoord: "Ik heb een baksteen in de kachelpijp gelegd".
Persoonlijk vind ik het misleiding eigenlijk bij de koop, want hij beïnvloed dermate zijn product zodat het verkocht word maar is dit thuis niet te simuleren of gevaarlijk?
Graag jullie advies indien er nog een middel is behalve de smoorklep in de pijp of baksteen in de pijp?

Ter info: Voor de inox buis geplaatst werd was de kachel perfect maa,r na een stooksessie werd ik misselijk dus ergens lekte er CO2 vandaar mijn actie!
Mvg,

 

 

 

Reacties

afbeelding van peregrin
Lid vanaf: 13/04/2017
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Opgelost met smoorklep