Beste,

Even kort de situatie schetsen (tekening bijgevoegd ter verduidelijking):

Al mijn huishoudelijk afvalwater + regenwater gaat naar de eerste put van een dubbele toezichtput waarna het verder naar de 2de put gaat en dan de riolering in.

Mijn wc gaat eerst naar een septische put waarna het verder loopt naar de tweede put van diezelfde dubbele toezichtput en zo de riolering in.

Nu mijn vraag:

Sinds enkele weken zit ik met een verstopping van mijn afvalwater (niet wc). Er loopt niets meer door dus ik vermoed dat het probleem in de toezichtput ligt. Heb nl. Alle leidingen al gecontroleerd + siffons uitgekuist....Verstopping niet opgelost.

Nu heb ik recent ook het probleem dat mijn wc moeilijk doorloopt. Nu lijkt het mij te toevallig dat hier ineens ook verstopping zit.

Nu is mijn vermoeden dat er eerst een verstopping zat in de eerste toezichtput (daardoor kon mijn wc wel nog doorlopen omdat die op de 2 de toezichtput komt. En dat nu de verstopping van de eerste naar de 2de toezichtput verschoven is, waardoor er niets meer doorloopt.

Kan deze theorie kloppen ? Reden dat ik dit vraag is omdat mijn toezichtsputten ergens verstopt liggen in de tuin.....

Bedankt voor de antwoorden,

Kristof

riolering.jpg

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14690 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Theoretisch gezien kun je gelijk hebben, maar in de praktijk blijkt het toch vaal iets anders te zijn.

Dus begin alvast je toezichtputten maar te zoeken.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14690 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Theoretisch gezien kun je gelijk hebben, maar in de praktijk blijkt het toch vaal iets anders te zijn.

Dus begin alvast je toezichtputten maar te zoeken.

afbeelding van Anonymous
Lid vanaf: 01/01/1970
16927 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou inderdaad ook op zoek gaan naar de toezichtput.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die eerste toezichtsput moet je trouwens regelmatig is uitkuisen omdat daar vaak zeep en vet in blijft aankoeken.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die eerste toezichtsput moet je trouwens regelmatig is uitkuisen omdat daar vaak zeep en vet in blijft aankoeken.

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dient de aansluiting van de dubbele toezichtsput zo te gebeuren als de topicstarten hierboven heeft geschetst?
Dan is mijn vraag ook ineens beantwoord drink

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1947 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

spreek je niet over een sifon put ipv dubbele inspectie put?

https://www.tervuren.be/sites/default/files/product/2015-07-14%20rioolaa...

dubbele inspectie put is zoals in link om later makkelijker gescheiden af te voeren

sifon put = stank afsluiter

 

kijk eens op de pdf van wavin pagina 5 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F5f7b7880800f0...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem zit in TP2 maar in wc merk je dit gewoon later door septic

 

bij lavabo ... merk je dit direct omdat deze rechtstreeks is aangesloten

 

 

putten moeten normaal niet gereinigd worden als alles goed werd aangelegd

 

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een dubbele toezichtsput gevraagd met sifonput, dus 2 putten met daartussen een sifon.
Enkel loopt in 1 vd 2 putten een halve buis zoals een toezichtsput.
Dien ik de wc's aan te sluiten op de put met halve buis, want anders zit binnen de kortste tijd de sifon vast?

 

linkje:

dubbele toezichtsput

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1947 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wc aansluiten achter de sifon in 2e put dichst bij de straat riolering

volg mn link naar wavin en kijk op pag 5

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kant straat en septic = stank = put 2

 

binnenriolering en overloop regenwater = geen stank = put 2, andere kant van sifon

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je hebt geen sifonput nodig, noch op de afvoer van de wc, noch op het overige afvoerwater. Die kan enkel maar voor problemen zorgen. Alle eventuele inspectieputjes of verzamelputjes neem je bij voorkeur met een geprofileerde bodem.

Je hebt enkel een sifon of sifonput plus een terugslagklep nodig op de overloop van de regenput indien die op de openbare riolering is aangesloten.