pomp slaat constant aan

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van dirkp
Lid vanaf: 01/03/2008
214 berichten

Hoi

Wij hebben een pomp staan op een regenwaterton .

Deze wordt gebruikt om de wc's te spoelen.

Nu sinds een paar dagen slaat de pomp wel 30 keer aan en uit telkens we de wc doortrekken.

Op de nanometer zie je de meter telkens uitslaan en terug naar 0 gaan.

Er wordt we water gepompt naar de wc.

Het is een pomp zoals deze Zelfaanzuigende centrifugaalpomp uit gietijzer met drukvatje

http://www.dabpumps.be/web_network/belg ... minisito=2

iemand een idee wat dit kan zijn?

Alvast bedankt

Reacties

afbeelding van janwitloof
Lid vanaf: 21/09/2010
1212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ballon kapot.

afbeelding van dirkp
Lid vanaf: 01/03/2008
214 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je die vervangen?

Of moet je dan een nieuw drukvat zetten?

afbeelding van dirkp
Lid vanaf: 01/03/2008
214 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je die vervangen?

Of moet je dan een nieuw drukvat zetten?

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2341 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pompcontrole plaatsen ipv je drukvat, probleem opgelost Wink

afbeelding van Den Tijl
Lid vanaf: 15/06/2009
205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

of je pakt uwen compresseur en blaast wa lucht via dat ventieltje in je tank

afbeelding van Den Tijl
Lid vanaf: 15/06/2009
205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

of je pakt uwen compresseur en blaast wa lucht via dat ventieltje in je tank

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2341 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Den Tijl wrote:
of je pakt uwen compresseur en blaast wa lucht via dat ventieltje in je tank

probleem blijft dan,....

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2341 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Den Tijl wrote:
of je pakt uwen compresseur en blaast wa lucht via dat ventieltje in je tank

probleem blijft dan,....

afbeelding van Den Tijl
Lid vanaf: 15/06/2009
205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het probleem blijft:

bgcw wrote:
pompcontrole plaatsen ipv je drukvat, probleem opgelost Wink
afbeelding van Den Tijl
Lid vanaf: 15/06/2009
205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het probleem blijft:

bgcw wrote:
pompcontrole plaatsen ipv je drukvat, probleem opgelost Wink
afbeelding van invictus66
Lid vanaf: 29/06/2011
1649 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dirkp wrote:

Nu sinds een paar dagen slaat de pomp wel 30 keer aan en uit telkens we de wc doortrekken.

Op de nanometer zie je de meter telkens uitslaan en terug naar 0 gaan.

Wij hebben identiek hetzelfde probleem gehad met een soortgelijke pomp.

Was nog onder garantie, dus de loodgieter gebeld.

stap1: even terug lucht in de ballon met de compressor

Gevolg: probleem terug na enkele dagen

stap2: ballon vervangen

Gevolg: probleem terug na enkele weken

stap3: waarschijnlijk een braam in het vat => vat terug naar fabriek

Gevolg: vat kwijt voor enkele maanden

stap4: vat terug, volgens fabrikant was er niks mis met het vat

Gevolg: probleem terug na enkele weken + ik ben het beu

stap5: loodgieter mag oprotten, vat vervangen

Gevolg: pomp werkt al enkele jaren perfect Smile

afbeelding van dirkp
Lid vanaf: 01/03/2008
214 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ga in de week eens tijd maken om het vat te vervangen.

Ik heb nog een pomp staan die es gevallen is en stuk is maar het vat is niks aan.

Dit vat is wel kleiner zou dit een probleem zijn als ik dat vat er onder zet?

afbeelding van dirkp
Lid vanaf: 01/03/2008
214 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ga in de week eens tijd maken om het vat te vervangen.

Ik heb nog een pomp staan die es gevallen is en stuk is maar het vat is niks aan.

Dit vat is wel kleiner zou dit een probleem zijn als ik dat vat er onder zet?

afbeelding van SimonDJ
Lid vanaf: 04/01/2010
302 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

invictus66;1691530 wrote:
dirkp wrote:

Nu sinds een paar dagen slaat de pomp wel 30 keer aan en uit telkens we de wc doortrekken.

Op de nanometer zie je de meter telkens uitslaan en terug naar 0 gaan.

Wij hebben identiek hetzelfde probleem gehad met een soortgelijke pomp.

Was nog onder garantie, dus de loodgieter gebeld.

stap1: even terug lucht in de ballon met de compressor

Gevolg: probleem terug na enkele dagen

stap2: ballon vervangen

Gevolg: probleem terug na enkele weken

stap3: waarschijnlijk een braam in het vat => vat terug naar fabriek

Gevolg: vat kwijt voor enkele maanden

stap4: vat terug, volgens fabrikant was er niks mis met het vat

Gevolg: probleem terug na enkele weken + ik ben het beu

stap5: loodgieter mag oprotten, vat vervangen

Gevolg: pomp werkt al enkele jaren perfect Smile

lol! No nonsense bij u :o:o

afbeelding van SimonDJ
Lid vanaf: 04/01/2010
302 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

invictus66;1691530 wrote:
dirkp wrote:

Nu sinds een paar dagen slaat de pomp wel 30 keer aan en uit telkens we de wc doortrekken.

Op de nanometer zie je de meter telkens uitslaan en terug naar 0 gaan.

Wij hebben identiek hetzelfde probleem gehad met een soortgelijke pomp.

Was nog onder garantie, dus de loodgieter gebeld.

stap1: even terug lucht in de ballon met de compressor

Gevolg: probleem terug na enkele dagen

stap2: ballon vervangen

Gevolg: probleem terug na enkele weken

stap3: waarschijnlijk een braam in het vat => vat terug naar fabriek

Gevolg: vat kwijt voor enkele maanden

stap4: vat terug, volgens fabrikant was er niks mis met het vat

Gevolg: probleem terug na enkele weken + ik ben het beu

stap5: loodgieter mag oprotten, vat vervangen

Gevolg: pomp werkt al enkele jaren perfect Smile

lol! No nonsense bij u :o:o