Hallo allemaal,

We hebben recent een nieuwe woning aangekocht en erin getrokken en hier zijn toch een aantal verborgen gebreken boven gekomen, waaronder een opstijgend vochtprobleem. Intussen hebben we al een aantal bedrijven offerte laten maken qua vochtbestrijding maar het is voor mij héél moeilijk om hier wegwijs uit te geraken.

Hoe maak je hier een correcte keuze in? Want elke partij gebruikt namelijk andere stoffen en welke is nu "de beste"?
Want ze garanderen allemaal 30 jaar garantie, maar dat wil ik ook zien tot puntje bij paaltje komt (ook als ik sommige reviews lees).

Hieronder een aantal voorbeelden met welke producten ze werken:

  • Vochtbestrijder 1: Technichem (gel) + Alkali-block (afwerkingslaag + extra bescherming) + techniplatre (pleistering).
  • Vochtbestrijder 2: Rewagel inject 3q (gel) + zoutwerend membraan (LDPE-folie).
  • Vochtbestrijder 3: Geconcentreerde emulsiegel op basis van een silaan-siloxaan mengsel + zoutblokker (niet bepaald).

Please help! :-) 

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
14225 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bart.vranken schreef:

D I Y schreef:

Achter de plinten is het normaal dat je vocht hebt. Daarvoor dienen plinten nu eenmaal.

Het vocht stijgt tot aan de waterkering. Dat is meestal de 1e voeg boven de vloerpas.
Boven die waterkering wordt er gepleisterd (daar blijft toch alles droog) onder de waterkering wordt er gecementeerd (met gewaterdichte mortel - bvb compactuna additief) en worden er plinten voor gezet.
Als er fout gepleisterd en/of gecementeerd wordt kan je ook opstijgend vocht tot voor bij de waterkering krijgen, maar dan moet je niet inspuiten maar correct afwerken (geen pleister over de waterkering heen, want gips zuigt het water gelijk zot, voldoende waterdicht additief gebruiken in de mortel of speciale mortel). Pas als er geen waterkering zit, dan heb je ingrijpende aanpassing zoals injectie nodig.

Wat is voor jou een 'nieuw' huis? Is het een nieuwbouw of is het een bestaand huis (renovatie)?

Er is bij jou dus nog helemaal geen enkele vochtprobleem waar te nemen, en toch hebben al die 'adviseurs' jou al een offerte gestuurd om het op te lossen? Met zoutbarrière en alles er op en er aan.

 

 

. Waar kan je voor zoiets uitsluitsel vinden ..

 

 

Plint er af halen

Loopt de bezetting door achter de plint dan mag je al 1 op 2 zeggen dat DIY gelijk heeft met zenne uitleg.

Je kan dan nog altijd om te checken de bezetting ter hoogte van de plint afkappen. Merk je dus in de muur die zwarte laag op en de bezetting ( plaaster ) is daar over gebracht dan denk ik dat je BI op een pitn mag trakteren big grin

Nog niet zeker ?

Neem klopboormachientje met een steenboor en boor enkele gaten.

Vlak boven de vloerplaat en boorsel is vochtig dan heb je opstijgend vocht.

10 cm boven de plint en boorsel is vochtig dan heb je geen of een gebrekkige waterkering , is dit kurkdroog dan is je waterkering in orde en moet je het zoeken naar slechte uitvoering van de bezetting over de waterkering of eerder in het schapje van condens en slechte verluchting