Hulp nodig - Ventilatiesysteem nieuwbouw woning

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van vdbergmelissa
Lid vanaf: 11/10/2018
0 berichten

Ik hoop dat er hier iemand is die kennis heeft van het balansventilatiesysteem in nieuwbouw woningen. Ik woon al bijna 3 jaar in een nieuwbouw appartement (in een complex van 40 woningen) en er gaat helaas iets (vreselijk) mis met het ventilatiesysteem. Bijna elke avond krijg ik kookluchten in mijn woning geblazen van andere bewoners. Soms wel twee keer op een dag. Ik ben niet de enige die er last van heeft, hier en daar hebben mensen in het gebouw er ook last van. (ik ben volgens mij wel de enige die er het meeste last van heeft). De bouwer heeft verschillende dingen gecheckt in de woning (zoals of de aan en afvoer goed aangesloten is), maar zover zij kunnen zien is alles goed aangesloten. 

Sommige buren hebben hun afzuigkap wel op het systeem aangesloten, maar volgens de bouwer en degene die het systeem heeft geïnstalleerd zou dat niet zoveel overlast moeten kunnen veroorzaken. In de zomer heeft niemand er overigens last van, wat het ook wel apart maakt. 

Ik zit elke avond met kookluchten van iemand anders of in de kou omdat ik alles opzet om door te laten luchten. Beide is niet echt meer uit te houden. Hoop dat iemand tips (of de oplossing!) heeft over wat het zou kunnen zijn. Alvast veel dankt!! 

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Technieker laten komen die het afvoerkanaal controleert.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Metteko
Lid vanaf: 27/06/2012
450 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Doet mij denken aan ons vorig appartement: daar was een centrale afvoer (systeem C) waarbij de dampkap ook aangesloten was. Met een druksensor werd dan bepaald hoe snel de afvoer moest draaien (hoeveel dampkappen staan open)

Probleem was dat er 1 iemand was die hier een dampkap met een eigen motor had op aangesloten. Deze was veel sterker dan onze motorloze dampkapjes en duwde de lucht dus bij de rest naar buiten. 

Deze persoon heeft zijn dampkap moeten vervangen door een standaard motorloos model en alles was opgelost. 

 

Zou het ook zoiets kunnen zijn? 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
12426 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik veronderstel dat elk appartement zijn eigen ventilatieunit heeft. De afzonderlijke systemen hebben dan ook geen enkele verbinding met elkaar.

Ideaal zuigt elk toestel zijn verse lucht apart van buiten aan en is er ook een aparte afvoer per appartement.

Het zou ook kunnen dat elk apart toestel zijn verse lucht binnentrekt via een gezamenlijke 'verseluchtkoker' en dat de gebruikte lucht ook wordt afgevoerd via een gezamenlijke ' gebruikteluchtkoker'.

Indien er kooklucht wordt binnengebazen in een appartement dan kan het niet anders dan via de buitenlucht komen. En in dat geval is dit een teken dat aanzuig en uitblaas veel te dicht bij elkaar staan (op het dak of door de buitengevel). Of dat de inzuigbuis veel te dicht gesitueerd was ten opzichte van de verluchting der dampkappen.

In een gelijkaardig geval was men toen verplicht om één van de twee uitlaatbuizen over het dak verder te leiden zodat de uitgestoten vieze lucht voldoende zou kunnen verdunnen met de verse lucht.

Laten nazien dus !

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12104 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aangezien er in de zomer geen probleem is => Bypass actief en dus rechtstreeks af/aanvoer van lucht

 

Nu bypass niet actief en eventueel lek in de warmtewisselaar waardoor aan/afvoer in contact komen met elkaar?

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

> Sommige buren hebben hun afzuigkap wel op het systeem aangesloten

Dat mag je katalogeren als bouwblunder. 

 

Een ventilatiesysteem dient niet om de kooklucht af te voeren. Die ventilatioren van dampkappen zijn vrij krachtig. Die ontregelen de ventilator van het ventilatie systeem. En dan komt die kooklucht langs alle kanten eruit.

Als iedereen in je gebouw een recirculatie dampkap installeerd is het probleem opgelost.

Ik zou een onafhankelijke expert inschakelen en de bouwheer in gebreke stellen.

 

Het effect van de zomer is waarschijnlijk omdat de mensen de ramen open hebben staan.

Is het een ventilatie systeem C of D? Of de vraag anders; heb je raamroosters?

 

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
405 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vermoedelijk is er gebruik gemaakt van dit systeem http://www.ubbink.be/Produits/rookgasafvoer/Rolux-Koppakt/Hellend-dak-me...

Hierin komen aan en afvoer samen toe, weliswaar op een ander niveau. Als de wind slecht zit en de vuile lucht kan niet weg, wordt deze terug binnen gezogen. Als er dan nog eens gemotoriseerde dampkappen opzitten zorgen die voor geurhinder.

Indien je het een systeem is met 2 aparte buizen naar buiten, dan staan aan en afvoer te dicht zoals charel al zei...

Dampkappen zouden niet aangesloten mogen worden op de ventilatie, maar op een aparte schouw naar buiten...