Een tijdje geleden hebben wij onze spouwmuren,gewelven van de kruipkelder en de zoldervloer laten naisoleren door Pluimers.

Dus op de zolder hebben ze vlokken geblazen tussen de roostering rechtstreeks op het benedenplafond,nu hebben wij achteraf op de roostering osb platen geplaatst om wat te kunnen stockeren op de zolder.

Maar als je nu de osb platen eens omdraaid,dan hangen er condensdruppels aan de onderkant van de platen.

Het dak zelf is niet geisoleerd,en heeft ook geen onderdak.

Zou deze condens van het temperatuursverschil komen tussen de benedenverdieping en de koude zolder?

Bij Pluimers beweren ze dat er te weinig ventilatie is op de zolder.

Wat zou de oplossing kunnen zijn???

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dampscherm vergeten.

afbeelding van aartwessels
Lid vanaf: 13/03/2014
3061 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eigenlijk had er een dampscherm aan de warme kant van de isolatie aangebracht moeten worden. Nu komt er warme vochtige lucht vanuit de woning de zolder in, en door de afkoeling boven de isolatie condenseert het vocht uit de lucht daar.

Ventileren gaat dat niet verhelpen, hoewel dat ook nodig kan zijn om condensproblemen op zolder te voorkomen.

 

Volg ons bouwblog!

http://onsnieuwehuis.be

 

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12524 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dampscherm is niet vergeten. Dit was in feite niet nodig in eerste instantie (hoewel aangewezen)

Probleem is de dampdichtelaag (OSB) die TS heeft aangebracht bovenop de isolatie.

afbeelding van Dennis Meire
Lid vanaf: 07/02/2017
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mss mijn osb platen niet in elkaar doen passen ,maar met een spleetje tussen??

Of ons dak ook isoleren??

De leien zijn aan vervanging toe.

Ik dacht aan isolatieplaten langs buiten op de gordingen,en dan nieuw dakbedekking.

Dan zal het mss niet meer zo koud zijn op de zolder.

In de kruipkelder hebben ze pu gespoten op de welvingen,en daar hangt ook condens aan.

Er zitten wel verluchtingsroosters in de kruipkelder.

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is er aan de warmte kant van de isolatie een dampscherm geplaatst?

 

EDIT: laat maar is hierboven al aangehaald!

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

Dampscherm is niet vergeten. Dit was in feite niet nodig in eerste instantie (hoewel aangewezen)

Probleem is de dampdichtelaag (OSB) die TS heeft aangebracht bovenop de isolatie.

'k zal het anders formuleren: dampscherm ontbreekt in casu!

afbeelding van koebeest
Lid vanaf: 15/08/2009
1664 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De oplossing in dit geval is enerzijds de relatieve luchtvochtigheid naar beneden krijgen en/of het temperatuursverschil verkleinen. Met de zolder te isoleren zou je toch al een eind moeten komen als er daar langs geen andere manier koude lucht binnen komt.

afbeelding van Dennis Meire
Lid vanaf: 07/02/2017
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

denk dat ik de osb platen ga weghalen,en enkel op de plek waar we iets willen stockeren een paar planken ga leggen om iets op te zetten.

Nu stijgt de vochtigheid door de isolatievlokken tot tegen de osb platen,en kan daar niet meer weg.

Mss ook kijken om ventilatie met warmte recuperatie te plaatsen in de woning.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15544 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Door Dennis Meire

Bij Pluimers beweren ze dat er te weinig ventilatie is op de zolder.

Te koud OP zolder en te weinig ventilatie ONDER de zolder , dit in combinatie met een ontbrekend dampscherm aan de warme kant.

Door Enk

Probleem is de dampdichtelaag (OSB) die TS heeft aangebracht bovenop de isolatie

Moest de loopvloer dampopen zijn dan zou er inderdaad minder kans op condensatie zijn, ik denk dan aan een plankenvloer of een vloer met stroken OSB van bijvoorbeeld 30 cm die niet met tand en groef verbonden zijn. 

Door Dennis Meire

Of ons dak ook isoleren??

De leien zijn aan vervanging toe.

Ik dacht aan isolatieplaten langs buiten op de gordingen,en dan nieuw dakbedekking.

Dan zal het mss niet meer zo koud zijn op de zolder.

Het dak isoleren is een goede oplossing, maar daar had je (men) eerder aan moeten denken. Het kan nog, maar het maakt van de vorige isolatiewerken in de zoldervloer een nutteloze kost. 

afbeelding van koebeest
Lid vanaf: 15/08/2009
1664 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vind het altijd leuk om zo'n situaties in u-wert te steken en met de getallen en wat materialen te spelen. Zonder de OSB zou er geen probleem geweest zijn. Met OSB geen probleem bij bv een temperatuur van 12° op zolder en 22° in de kamer, met een RV van 50%. Als je een dampscherm zou steken heeft het ook geen zin een variabel/intelligent (=damprem) te nemen, dat zou het probleem ook niet oplossen (wel verbeteren).

Ik denk dat er redelijk wat mensen met een gerenoveerd ouder huis een gelijkaardig probleem hebben zonder dat ze het merken: OSB op de balken geplaatst, onder de balken een verlaagd gyrpoc plafond met isolatie opgelegd om de geluidsisolatie wat te helpen. Of de isolatie tussen de balken. Treed daar in die ongeventileerde luchtruimte boven het plafond soms condensatie op tegen de koude muren? Best mogelijk denk ik.